编辑: ACcyL | 2013-04-24 |
4、图5)(3) Perf. Criteria B 传导骚扰抗扰度 IEC/EN 61000-4-6 3Vr.m.s(裸机) Perf. Criteria A 注: (1)输入电压不能超过所规定范围值,否则可能会造成永久性不可恢复的损坏. (2)此参数仅限于 CAN 通信端口,CANH、CANL 或CANG;
测试时 CAN 总线端口均悬空,其中浪涌抗扰度采用开路电压 1.2/50μS,短路电流 8/20μS 组合波进行测试,源阻抗 2Ω. (3)此参数仅限于 CAN 通信端口,应用电路图中的大地必须连接,浪涌抗扰度按非屏蔽对称通信线试验配置进行测试. (4)如没有特殊说明,本手册中的参数都是在 25℃,湿度 40%~75%,输入标称电压、CAN 接口 60Ω 负载下测得. 外观与包装尺寸 表贴式隔离 CAN 收发器 2019.03.11 V1.01 Guangzhou ZHIYUAN Electronics Co.,Ltd. 第4页共6页产品数据手册 Data Sheet SC1x00B 功能说明 1. 显性超时 当TXD 被置为低时,模块内部的 显性超时 定时器即会启动.如果 TXD 引脚的低电平持续时间大于 tto(dom)TXD, 内部发送器将被禁止,并释放总线至隐性电平.这个功能是为了防止硬件或软件错误导致总线持续保持显性电平,避免 总线瘫痪.当TXD 引脚被置为高后, 显性超时 定时器重置.显性超时时间的存在,模块的最低工作位速度被限制在 40kbit/s.如图 1,是显性超时功能的时序图. 图1显性超时功能时序图 电路设计与应用 1. 典型连接电路 图2典型连接电路 在使用环境优良的简单应用中,如收发器测试、产品短距离通信测试等.模块接上电源,端口和 MCU 及CAN 网 络总线连接,无需外加器件便可直接使用,如图 2. 图3单个 CAN 总线网络连接示意图 表贴式隔离 CAN 收发器 2019.03.11 V1.01 Guangzhou ZHIYUAN Electronics Co.,Ltd. 第5页共6页产品数据手册 Data Sheet SC1x00B 单个 CAN 总线网络推荐组网方式如图 3,每个网络最多可接入
110 个CAN 节点.使用 SC1x00B 系列产品时,最 长通讯距离为 1km.如果需要接入更多节点或通讯距离更长时,可通过 CAN 中继器等设备进行扩展. 2. 推荐应用电路 模块应用在户外等恶劣的现场环境时,容易遭受大能量的雷击,此时需要对 CAN 信号端口添加更高等级的防护电 路,保证模块不被损坏以及总线的可靠通讯.图
4、图5提供了两个针对大能量雷击浪涌的推荐应用电路接线图.按非 屏蔽通信线试验配置进行测试,可满足 IEC/EN61000-4-5 差模±2kV,共模±4kV 浪涌等级要求. 图4推荐应用电路
1 图4是SC1500B 配合致远电子 SP00S12 信号浪涌抑制器使用的电路示意图.SP00S12 与SC1500B 之间的连接 简单,使用方便,占板面积小.SP00S12 的详细参数请参考产品数据手册. 图5推荐应用电路
2 表1推荐参数表 标号 型号 标号 型号 C1 10μF,25V TVS1 SMBJ5.0A C2 102,2kV TVS2 P6KE15CA R1 1MΩ,1206 GDT B3D090L R2 120Ω,1206 T1 B82793S0513N201 R3,R4 2.7Ω,2W D1~D6 1N4007 CON1 短路器 U1 SC1500B 若需要满足特定的浪涌等级要求时,建议使用图
5 推荐的保护电路,电路的参数可以根据实际测试情况进行调整. 其中 CON1 为短路器,单个 CAN 总线网络上,只需要短路头尾两个节点,在总线上加入终端电阻,其他节点开路即可. 表1列出了一组推荐的电路参数,按非屏蔽通信线试验配置进行测试,可满足 IEC61000-4-5 差模±2kV,共模±4kV 表贴式隔离 CAN 收发器 2019.03.11 V1.01 Guangzhou ZHIYUAN Electronics Co.,Ltd. 第6页共6页产品数据手册 Data Sheet SC1x00B 浪涌等级要求.另外,组网时,建议使用屏蔽双绞线,并对屏蔽层进行可靠的单点接地.若在一些电磁干扰非常严重的 场合,建议使用双层屏蔽双绞线,CANH、CANL、CANG 均进行连接,CANG 接于内层屏蔽,外层屏蔽单点接大地. 表1参数仅为推荐值,实际取值可根据防护等级及器件成本综合考虑进行调整.R3 与R4 建议选用 PTC,D1~D6 建议选用快恢复二极管. 3. 注意事项 (1) CAN 总线组网时,无论节点数多少,距离远近,工作速率高低,都需要在总线上增加终端电阻;