编辑: jingluoshutong 2013-04-25

第一章 注意事项

一、注意事项 1.

1安全信息的标志和定义 本手册有三种标志定义,请在完全熟悉下面的图标和意义,并务必遵守所标明的注意事项,然后 继续阅读本手册. 1.

2 注意事项 .安装使用环境无雨淋、水滴、蒸汽、粉尘及油性灰尘;

无腐蚀、易燃性气体、液体;

无金属微粒或金属粉末等. .变频器装在控制柜内,应保证控制柜与外界通风流畅. .勿将异物掉入变频器内. .接地应可靠,电机与变频器分别接地,切不可串联接地. .控制回路配线应与功率回路配线分开,以避免可能引起的干扰. .信号线不宜过长,否则会增加共模干扰 .断电后

5 分钟内,请勿触摸内部器件.待完全放电后,方才安全. .符合表 2-1 对周围环境要求. .严禁将交流电源接到输出端子 U 、V 、W 上,否则将会造成变频器的损坏. .变频器运行中请勿在输出端切换负载. .切勿碰触变频器内高压端子,以防导致电击. .严禁带电作业. .变频器加电前要重新装好所有保护盖,以防电击. .只允许专业人员进行维护,检查或更换零部件. 1.3 报废注意事项 .变频器的电解电容焚烧时可能发生爆炸. .各种线路板在焚烧时会产生有毒气体

1 2

第二章 接线图与端子说明

二、接线图与端子说明 2.1基本接线图 0.75--7.5KW的输入和输出接法 11--18.5KW的输入和输出接法 E E E E6

6 6

62 2

2 22

2 2 2S S S S接接接接线 线线线图 图图图

第二章 接线图与端子说明

3

二、接线图与端子说明 标准远传压力表接法以 左侧为准. 非标准远传压力表按照 电阻法测定来接,方法如 下:在断电情况下,两根两 根线的量,先将万用表拨到 电阻档,如果测到 A与B的电阻值为最大值, A与C的电阻值为次大值, B与C的电阻值为最小的, 那么接线就为A接电源端 10V,B接GND端,C接信号端 AI1.

第二章 接线图与端子说明 2.2 控制端子功能说明: 表2-2 类型 端子标号 端子名称 功能说明 485通讯 A1 第一组RS485收发的正端 RS-485串行通讯,用来实现与其他监控 设备的连接 B1 第一组RS485收发的负端 A2 第二组RS485收发的正端 用于多联机的,暂时没有开放 B2 第二组RS485收发的负端 模拟 输入 端子 AI1 电压信号输入端子 0-5V/0-10V用户根据需要通过参数设定 来选择电压等级 AI2 电流信号输入端子 4-20ma GND 模拟量信号地 模拟输入和输出的公共地 10V/24V 模拟量的电源 变频器内部提供的10V和24V电源信号 数字输 入端子 DI1

1、缺水保护端子 当E0.08=0,E0.29=1 时,DI1和GND接通,报缺水故障

2、外部启动端子 当E0.08=1,E0.29=2 时,DI1和GND接通,变频器启动,反之停止

3、定速选择端子 当E0.08=0,E0.29=3 时,DI1和GND接通,变频器按照E0.33定速频率运行 继电器 输出 端子 T/A 继电器 T/A和T/B为常态常闭端子 T/A和T/C为常态常开端子 T/B T/C

4

第三章 操行运行 3.3参数设置: 本变频器的参数设置过程如图 3-2所示 图3-2 具体操作流程为:按下菜单键,进入功能码编辑状态,然后通过按下 、 、 选择分区和区 内码(被选中的的位闪烁) ,然后按下确定键,进入参数编辑状态,并显示当前参数值,接着通过 、 、 修改参数(被选中的的位闪烁,若参数没有闪烁位,表示该功能码不能修改) ,修改完毕, 按下确定键,保存修改后的参数到变频器内,自动返回到功能码编辑状态,如果需要修改多个参数,重 复上面的操作即可,如果要返回到当前状态,在参数编辑状态下,按下菜单键即可返回. 3.4LE D 显示说明: 5位LED显示,可显示设定频率、输出频率等各种监视数据以及报警代码 3.5 状态指示灯说明: RUN 运行指示灯, 运行时亮, 停机时灭 FWD 正反转指示灯, 正转时亮, 反转时灭 故障/通讯时闪烁 Hz 频率单位 A 电流单位 V 电压单位