LCDA 火灾显示盘 安装使用参考手册 PDF 文件使用 pdfFactory 试用版本创建 www.

fineprint.cn APD 系列 LCDA 火灾显示盘安装使用参考手册 i 目录 页码

1 简介.1

2 操作.1 2.1 上电.1 2.2 正常.1 2.3 故障.1 2.4 操作权限.1

3 参数.2 3.1 概述.2

4 主要特点.3 4.1 特点.3

5 机械.3 5.1 安装箱体.3 5.1.1 箱体细节.4 5.1.2 墙装固定.4 5.1.3 拆装电路板

5 5.1.4 移去敲落孔

5 6 安装及布线

6 6.1 LCDA 终端板内部连接.7 6.2 控制器通讯扩展板内部连接:8 6.3 设置 LCDA 地址

8 6.4 在编程软件内设置 LCDA.8 PDF 文件使用 pdfFactory 试用版本创建 www.fineprint.cn APD 系列 LCDA 火灾显示盘安装使用参考手册 ii

7 LCDA 控制

11 7.1 延时解除.11 7.2 消音/再鸣动报警

11 7.3 前.11 7.4 后.12 7.5 蜂鸣器消音 C 灯测

12 7.6 复位.12 7.7 疏散.12 7.8 钥匙开关.12 7.9 蜂鸣器.13

8 LCDA 指示灯.13 8.1 介绍.13 8.2 隔离.13 8.3 故障.13 8.4 火警.13 8.5 报警.13 8.6 延时.14 8.7 正常操作.14 8.8 预警.14 8.9 测试模式.14 8.10 灯测.14

9 LCD 屏幕格式.14 9.1 介绍.14 9.2 火警.15 9.3 故障.15 9.4 隔离.15 9.5 预报警.16 9.6 正常.16 9.7 配置.16

10 故障排除.17 PDF 文件使用 pdfFactory 试用版本创建 www.fineprint.cn APD 系列 LCDA 火灾显示盘安装使用参考手册

1 1 简介 LCDA 火灾显示盘通过 RS485 级联通讯口连接至火灾报警控制器.通常使用于现场人员需要监视控制 器状态的场所以及进行有限地控制. LCDA 同时可以:;

ü 通过在 LCDA 面板上的操作来复位报警和启动、消音告警设备.通过面板上的钥匙开关实现允许 操作控制;

显示连接于报警控制器上的设备产生的事件信息报告.例如,如果控制器配置为全局 控制器,那么连接的 LCDA 火灾显示盘可以显示所有的设备事件信息,如果控制器配置为本地控 制器,那么连接的 LCDA 将仅显示本地控制器上的设备事件信息.

2 操作 LCDA 的运行包括以下三种状态: 1. 上电 C LCDAD 的启动阶段 2. 正常状态 C 在LCDA 的地址设定后并和控制器进行正常通讯时.报告正常和非正常状态,此时通 过LCDA 的面板对控制器进行控制. 3. 故障状态- LCDA 故障或不能和控制器进行通讯. 2.1 上电 在LCD 上显示信息告诉操作员 LCDA 正在上电初始化,当硬件初始化完成后请设置 LCDA 的地址,然后LCDA 将自动地进入正常状态.如果 LCDA 上电失败,请在 LCD 的电路板上按 复位 键,并检查 地址是否设置正确. 2.2 正常 正常状态从上电或故障状态转化过来,如果 LCDA 和报警控制器通讯正常并且本身运行正确,在其前面 板上的一个 正常 的LED 指示灯将点亮. 2.3 故障 以下各种情况将引起 LCDA 故障: 1. 硬件失败 2. LCD 模块失败或 3. 和控制器失去通讯(由 诊断 LED 指示,并在 LCD 上显示 无通讯 的提示信息). 在故障状态下 LCDA 面板上的 正常 指示灯将熄灭,同时在 LCD 屏幕上显示详细的故障信息.同样 在报警控制器上也以同样的方式显示该故障. 2.4 操作权限 LCDA 有两种操作级别 操作级别

1 仅消音,延时解除,上下翻页箭头按钮可操作,其他操作在权限

2 内. 操作级别

2 当面板上的钥匙开关处于允许时. PDF 文件使用 pdfFactory 试用版本创建 www.fineprint.cn APD 系列 LCDA 火灾显示盘安装使用参考手册

2 3 参数 机械 箱体尺寸(mm)

324 长x195 宽x52 高 环境 温度: 湿度: -5?C 至+ 55?C 25% 至75% 输入电压 正常工作电压: 最低工作电压 静态工作电流 @ 26.5VDC: 最大电流: 布线要求: 可选 27VDC 供电电源 蓄电池 27VDC 18VDC 12.4mA (背亮开,蜂鸣器关) 43.8mA 背亮开,蜂鸣器开))