编辑: gracecats 2013-04-29

6 DS7400XI-CHI 主要功能及性能指标 一. 主要功能 z 自带

8 个防区,以两芯总线方式(不包括探测器电源线)可扩展

240 个防区,共248 个防区. z 总线总长度达 2.0km(Ф1.5mm). z 可接

15 个键盘,分为

8 个独立分区,可分别独立布防/撤防. z 有200 组个人操作密码;

30 种可编程防区功能. z 可选择多种防区扩展模块:有八防区扩展模块 DS

7432、单防区扩展模块 DS7457i、双防区扩展模块 DS7460i、三防区键盘 DS3MX、六防区键盘 DS6MX、带输出的单防区扩展模块 DS7465i 及带地址码的 探测器. z 辅助输出总线接口可接 DS

7488、DS

7412、DSR-32B 继电器输出模块等外围设备.可实现防区报警与输 出一对一,多对一,一对多等多种报警/输出关系. z 通过 DS7412 可实现与计算机的直接连接,或通过接口的设备与 LAN 连接. z 可通过 PSTN 与报警中心连接,支持 4+

2、Contact ID 等多种通讯格式. z 可实现键盘编程或远程遥控编程. z 支持无线扩充功能:2 个无线接收器,112 个无线探测器或按钮,5 个无线键盘. 二.电性能指标 输入功率:AC18V,50W,50Hz/60Hz 辅助输出功率:DC12V,最大 1.0A 备用电源:12V,7.0AH 主机板耗电:静态 175mA 报警状态 250mA 报警输出口:DC12V,1.75A 可编程输出口

1 可编程输出口

2 总共可接

15 个键盘,使用Ф1.0mm 非屏蔽键盘总线,长度为 350m, 键盘总线总长度不得大于 1830m. 外观尺寸:365*310*85mm

第一章 系统配置及连线说明 一. 主板接线端口定义及系统基本配置 DS7400XI 报警控制系统主机是一种大型的防火/防盗报警系统.它可与各种防盗探测器及防火探测器相连 接.主机板自带

8 个防区,可扩充

240 个防区(4.0 版) .扩充采用两线总线方式.扩充设备的类型有

8 防区 扩展模块 DS

7432、单防区扩展模块 DS7457i、单防区带输出的模块 DS7465i、双防区扩展模块 DS7460i、 DS3MX、 DS6MX 以及各种带地址码的红外, 门磁, 烟感器等. 总线驱动器可采用 DS7430 (单总线) 或DS7436 (双总线) . DS7400XI 报警主机编程使用手册

7 1.1 主板接线端口说明 1.2 防区输入端口与探测器连接方法 报警防区输入端口

1 1 LP+2 C NC C NO 开?报警接法 短?报警接法 尾电阻 尾电阻 普通的探测器具有常开或常闭触点输出, 即C、 NO和C、 NC (一般防火探测器是C、 NO) . 图中是以DS7400XI 自带防区为例,触发方式为开路或短路报警的两种接线方式图. 线尾电阻在购买主机时都作为附件配套提供.各种报警主机的线尾电阻都不一样.如DS7400XI 自带防区 的线尾电阻是 2.2K,而扩充模块的线尾电阻为 47K.在使用时,不能混淆. DS7400XI 报警主机编程使用手册

8 1.3 DS7400XI 基本配置示意图 总线说明: 1. 总线必须采用优质的非屏蔽非双绞护套线(RVV) ;

2. 总线的粗细决定信号的传输距离和质量,一般主干线采用 RVV 2*1.5mm 线缆;

3. 建议总线和其它线路分管走线, 尤其是可视对讲系统的非屏蔽非双绞的音频线路, 以免引起干扰;

4. 总线走弱电桥架需要按弱电标准和其它线路保持距离;

5. 总线最长距离控制在 1.6 公里之内;

6. 总线超出 1.6 公里时, 可用 DS7425 总线分离器延长总线距离最多为 1.5 公里 (RVV 2*1.5mm) , 必需注意一个系统要用一个以上的 DS7425,总线距离能达到多少要因现场环境及线材来决定;

7. 楼内的电源线路一般采用 RVV2*0.5mm 以上的规格,依据实际线路损耗配置;

下载(注:源文件不在本站服务器,都将跳转到源网站下载)
备用下载
发帖评论
相关话题
发布一个新话题