编辑: 黑豆奇酷 2013-04-29
BM7X系列防爆型回路供电显示仪 KROHNE 12/2008 冀制

08000115 号BM7X

一、BM7X系列防爆型回路供电显示仪概述

1、防爆形式:电路具有本安防爆特性,壳体具有隔 爆特性.

2、应用场合:适用于现场显示物位、温度、压力、 流量等标准工业4-20mA信号, 由于本产品采用的是 无源方式,所以适用于绝大多数应用场合.产品广 泛应用于工业和民用现场,无论室内和户外,本产 品相对其他形式仪表,对现场安装条件均无特别要 求.

3、组成模块:仪表由一个电子单元,一套防爆外壳 组成.

二、技术指标

1、供电电源:使用标准4~20mA的回路,自动获取 电源,电压降不大于4VDC

2、输入信号范围:3.80~21.60mA

3、分辨率:0.0625mV(高精密采样电阻)

4、测量精度:0.2%

5、环境温度: -25 ~ +65℃

6、显示方式: 6位LCD

7、连接方式:直接串联于标准4-20mA的回路中

8、电气接口: 2个M20X1.5

9、可以设置量程:(液位:0~100m)

10、可以设置读数方式:当用于显示测量液位或距 离时可选择毫米,米为单位或显示占总量程的百分 比,当用于显示测量温度、压力或流量等数值时可 选择整数,三位小数或显示占总量程的百分比.

11、零点和满点可调

12、外壳防护:IP67

13、防爆标志:Ex iaIICT4-T6,Ex dIICT6 国家 级仪器仪表防爆安全监督检验站(NEPSI)

14、安装要求:遵守GB3836.15-2000"爆炸性气体 环境用电气设备第15部分:危险场所电气安装(煤 矿除外) "及GB3836.13-2003"爆炸性气体环境用电 气设备第13部分: 爆炸性气体环境用电气设备的检 修"的相关规定. BM7X

三、显示仪型号 BM7X/// a b c 详细说明如下: a) 防爆类型

0 表示本安型;

1 表示隔爆型. b) 电缆接口

0 表示 M20*1.5 内螺纹;

1 表示其它 c) 显示方式

0 表示液位或距离

1 表示温度

2 表示压力

3 表示流量

四、系统接线 接线时要先松开3个固定显示器面板的螺钉,取下显示器面板,然后松开3个六角铜柱,轻轻 移开电子部件, 露出接线端子, 在接线端子上接线 (注意保护电子部件和接线端子板之间的连线) . 接线方法如下图所示,电源先接显示仪再接变送器. 电源显示仪变送器+-++--接线方法+-BM7X 在接线中,电源线的正极接显示仪的Power端子的" + "端,电源线的负极接显示仪的Power 端子的" - "端;

变送器接线端子的" + "端接显示仪的Transmitter端子的" + "端,变送 器接线端子的" - "端接显示仪Transmitter端子的" - "端. 本仪表与两线制变送器的接线方法如下图所示: 24VDC TRANSMITTER POWER 变送器 A 注意:操作前仪表必须断电!

五、安装要求 本仪表既可垂直安装又可水平安装.仪表 安装时,尽量放置在易于观察的地方,为防止 上壳观察孔处有积水时影响观察,在水平放置 时尽量在仪表上方加防雨罩.本仪表是现场安 装式设计,但仍应使其尽可能远离振动源、高 温环境、腐蚀性空气及任何可能造成机械损坏 的地方. 右图为系统安装示意图. 图中所有尺寸标注单位为毫米. BM7X

六、功能设置 a) 按键设置 仪表使用

3 个功能键( ) ,来设置量程:4mA 对应的下限值,20mA 对应的上限值;

显示功能: 液位或距离、 百分比、 单位;

4mA、 20mA 校准等. 下面分别介绍按键菜单功能和 4mA、 20mA 校准方法: 1.1

020000 设置 20mA 对应的上限值 1.2

下载(注:源文件不在本站服务器,都将跳转到源网站下载)
备用下载
发帖评论
相关话题
发布一个新话题