编辑: JZS133 | 2013-04-29 |
06
1 目录 目录.1
第一章 产品概述.2
第一节、端子分布图.2
第二节、主要指标.2
第二章 使用配置.3
第一节、代码配置表.3
第二节、端子定义表.3
第三节、MODBUS 通讯说明.4
第四节、信号接线图.4
第五节、出厂默认状态.4
第六节、使用说明.4
第三章 产品注意事项及保修.10
第一节、注意事项.10
第二节、保修.10 北京阿尔泰科技发展有限公司 V6.06
2
第一章 产品概述
第一节、端子分布图
第二节、主要指标 输入类型:±5V、±10V、0~5V、0~10V、±20mA、0~20mA、4~20mA(需跳线设置为电压或电流量程,设 置方法见
第二章、
第四节) 采样频率:100HZ 分辨率:16Bit 精度:±0.2% 零点漂移:5uV /°C 满量程漂移:3ppm /°C 隔离电压:2500VRMS(浪涌保护电压) 电源:15V-30VDC 内置看门狗 功耗:0.8W/24VDC 操作温度:-10℃~+70℃ 存储温度:-20℃~+85℃ 北京阿尔泰科技发展有限公司 V6.06
3
第二章 使用配置
第一节、代码配置表
一、波特率配置代码表 代码
00 01
02 03
04 05
06 07 波特率
1200 2400
4800 9600
19200 38400
57600 115200
二、模拟量输入范围配置代码表 Input Type Input Range Code V ±5V
8 ±10V
9 mA ±20mA
10 0~20mA
11 4~20mA
12 V 0~5V
13 0~10V
14
第二节、端子定义表 端子 名称 说明 1~5 未连接
6 *INTT 恢复出厂设置
7 DATA+ RS-485 接口信号正
8 DATA- RS-485 接口信号负
9 VS+ 直流正电源输入
10 GND 直流电源输入地
11 IN0+ 模拟量输入
0 通道正端
12 IN0- 模拟量输入
0 通道负端
13 IN1+ 模拟量输入
1 通道正端
14 IN1- 模拟量输入
1 通道负端
15 IN2+ 模拟量输入
2 通道正端
16 IN2- 模拟量输入
2 通道负端
17 IN3+ 模拟量输入
3 通道正端
18 IN3- 模拟量输入
3 通道负端 19~20 未连接 北京阿尔泰科技发展有限公司 V6.06
4
第三节、MODBUS 通讯说明
1、读取数据寄存器及设置模块参数等命令详见本公司的模拟量输入模块 MODBUS 协议说明.
2、数据寄存器的值与输入模拟量的对应关系(均为线性关系) : 模拟量输入量程 数据寄存器的数码值(十进制) 0~5V 0-65535(0V 对应数码值 0,5V 对应数码值 65535) -5V~+5V 0-65535(-5V 对应数码值 0,5V 对应数码值 65535) 0~20mA 0-65535(0mA 对应数码值 0,20mA 对应数码值 65535) 4~20mA 0-65535(4mA 对应数码值 0,20mA 对应数码值 65535) -20mA~20mA 0-65535(-20mA 对应数码值 0,20mA 对应数码值 65535) 0~10V 0-65535(0V 对应数码值 0,10V 对应数码值 65535) -10V~+10V 0-65535(-10V 对应数码值 0,10V 对应数码值 65535)
第四节、信号接线图 图1通道
1 接输入信号的示例 注:①X 通道输入电压信号时需把板卡的 JPx 断开(JP0-JP3 分别对应通道 0-通道 3). ②X 通道输入电流信号时需把板卡的 JPx 短接(JP0-JP3 分别对应通道 0-通道 3). ③当不使用其中某个通道时需将该通道正负两端短接,以防止误读. ④本模块支持单通道量程设置.
第五节、出厂默认状态 模块地址:1 波特率:9600bps 输入类型:±10V 显示类型:工程单位
第六节、使用说明 1.模块供电要求:+10V― +30V 1)用24V 稳压源供电,"+Vs"接电源正,"GND"接地. 2)DAM-3054 通过转换模块(RS232 转RS485 或USB 转RS485)连接到计算机, "DATA+"和"DATA-" 分别接转换模块的"DATA+"和"DATA-"端. 2.复位: 在断电的情况下,将"INIT*"端与"GND"端短接;