编辑: f19970615123fa | 2019-08-01 |
1、 项目名称――指项目立项批复时的名称, 应不超过
30 个字 (两 个英文字段作一个汉字).
2、建设地点――指项目所在地详细地址,公路、铁路应填写起 止地点.
3、行业类别――按国标填写.
4、总投资――指项目投资总额.
5、主要环境保护目标――指项目周围一定范围内集中居民住宅 区、学校、医院、保护文物、风景名胜区、水源地和生态敏感点等, 应尽可能给出保护目标、性质、规模和距厂界距离等.
6、结论与建议――给出本项目清洁生产、达标排放和总量控制 的分析结论,确定污染防治措施的有效性,说明本项目对环境造成的 影响,给出建设项目环境可行性的明确结论.同时提出减少环境影响 的其它建议.
7、预审意见――由行业主管部门填写答复意见,无主管部门项 目,可不填.
8、审批意见――由负责审批该项目的环境保护行政主管部门批 复.
1 建设项目基本情况 项目名称 乌鲁木齐市殡葬服务中心东山生态园燃气锅炉房建设项目 建设单位 乌鲁木齐市殡葬服务中心 法人代表 刘世军 联系人 孙进忠 通讯地址 乌鲁木齐市水磨沟区高尔夫路
119 号 联系电话
13899820526 传真 / 邮政编码
830000 建设地点 本项目位于乌鲁木齐市殡葬服务中心办公区内 项目中心地理坐标为东经 87°39'
36.39 ,北纬 43°49'
20.16 立项审批 部门 / 批准文号 / 建设性质 新建 行业类别及代码 热力生产和供应业(D 4430) 占地面积(平方米)
50 绿化面积(平方米) / 总投资 (万元)
75 其中:环保投资 (万元)
15 环保投资占 总投资比例 20% 评价经费 (万元) 2.0 预期竣工日期 补做环评(2011 年运 行)
一、项目由来及建设必要性 乌鲁木齐市殡葬服务中心东山生态园成立于
19 世纪末,现已有
150 多年的 历史,1960 年纳入政府部门管理.公墓规划占地面积
3900 余亩,与乌鲁木齐市 著名的新十景之一的水磨沟公园风景区相互毗邻.为了能与公园景点相融合, 东山生态园从
1993 年开始对
10 万多座旧坟地进行绿化改造,建设骨灰墓园. 克服西部复杂的地质条件和恶劣的气候状况,目前已经绿化改造旧墓地
1500 余亩,东山生态园现已逐步成为一座集祭拜追思亲人、休闲观光、人文艺术、文 化历史、自然景观、爱国主义教育为一体的绿色山地生态园.乌鲁木齐市殡葬 服务中心东山生态园于
2018 年6月14 日取得建设项目环境影响评价登记备案 号201865010500000270.
2 乌鲁木齐市殡葬服务中心东山生态园办公楼位于高尔夫路
119 号,由于发 展历史较早,市政燃气管网未覆盖项目区.为了充分保证办公楼内冬季供暖问 题,乌鲁木齐市殡葬服务中心自建 1.0t/h 燃煤锅炉一座,于2011 年6月响应乌 鲁木齐市煤改气工程的要求,将原有 1.0t/h 燃煤锅炉改造为 1.0t/h 的燃气锅炉, 采用管道天然气作为燃料. 本项目已建 1.0t/h 燃气高温热水锅炉占地面积 50m2 ,内部设置锅炉设备和 软水制备设备,配备工作人员
4 人,全部从乌鲁木齐市殡葬服务中心东山生态 园管理处现有员工中调配使用,不新增劳动定员.已建锅炉年运行
6 个月(每年10 月15 日至次年
4 月15 日,180 天),每天运行
8 小时,仅在供暖期工作. 根据《中华人民共和国环境保护法》、《中华人民共和国环境影响评价法》 和《建设项目环境保护管理条例》以及相关环境保护管理的规定,乌鲁木齐市 殡葬服务中心东山生态园燃气锅炉房建设项目应进行环境影响评价,根据《建 设项目环境影响评价分类管理名录》(2018 修订)的有关规定,该项目应编制 环境影响报告表.经现场踏勘,本项目已于
2011 年8月建成,本次为补做环评. 为此,乌鲁木齐市殡葬服务中心于
2018 年6月委托新疆清风朗月环保科技有限 公司对 乌鲁木齐市殡葬服务中心东山生态园燃气锅炉房建设项目 进行环境 影响评价工作.我公司在接受委托后进行了实地勘查,按照建设项目环境影响 评价工作程序,依据国家相关法律法规、技术资料,编制完成了该项目环境影 响报告表,由建设单位报请环境管理部门审批后,将作为建设单位在项目运行 过程中作好各项环保工作及主管部门环境管理的技术依据.
二、项目概况
1、项目基本情况 (1)项目名称:乌鲁木齐市殡葬服务中心东山生态园燃气锅炉房建设项目 (2)建设单位:乌鲁木齐市殡葬服务中心
3 (3)建设性质:新建(补做环评) (4)建设地点:本项目位于乌鲁木齐市殡葬服务中心办公区内,项目中心 地理坐标为东经 87°39'
25.72 ,北纬 43°49'
14.89 .项目北侧为闲置库房,项目 西侧为乌鲁木齐市殡葬服务中心办公楼,东侧为水磨河管理处,南侧为原乌鲁 木齐市殡葬服务中心办公楼(已废弃).项目地理位置见图 1,项目周边情况见 图2. (5)项目占地:建设用地面积 50m2 . (6)建设投资:项目总投资
75 万元,其中环保投资
15 万元,占总投资的 20%.
2、项目建设内容及规模 新建燃气锅炉一座,安装 1.0t/h 燃气高温热水锅炉及配套的热水、化学水处 理工程. 本项目建设内容详见表 1. 表1已建项目建设内容一览表 类别 序号设施名称 工程内容 备注 主体 工程
1 锅炉房 砖混结构,建筑面积 50m2 .包括 1t/h 燃气热水 锅炉(锅炉型号 CWNS0.7-95/70-Q)及配套软 化水系统、水箱 已建 辅助 工程
1 热水系统 循环水系统一套(包括热水循环泵
2 台、补水 泵1台) 已建
2 化学水处理系 统1套连续供水全自动软化、除氧设备进行水处 理.(包括装配式软化水箱、除氧水箱、除污 器) 已建 公用 工程
1 供水 乌鲁木齐市政供水系统 /
2 排水 乌鲁木齐市政排水系统 /
3 供电 乌鲁木齐市政供电系统 /
4 供气 乌鲁木齐市燃气公司提供 /
5 消防 厂区设有室外消火栓系统,燃气锅炉房内设有 室内消火栓系统及灭火器 / 环保 工程
1 烟囱 钢制烟囱,1 座,高度 8m,直径为 DN280mm. 已建
2 烟气余热系统 由吸收式热泵、换热器和循环水泵组成. 已建
4 3 脱硝系统 低氮燃烧器+烟气外循环技术 新建
4、供热期 本项目采暖期为每年的
10 月15 日至次年
4 月15 日,共计
180 天.
5、主要设备 本项目主要设备情况见表 2. 表2项目主要设备一览表 序号名称 型号、规格 单位数量备注
1 燃气锅炉 1t/h,CWNS0.7-95/70-Q 台12全配套燃烧器原装进口 RS70 套13原装进口阀组 DN40 套14全配套自动控制箱 JH-PLM1-3Q-0.7 台15配套阀门 DN40,DN25 套16锅炉循环水泵 JB/T10391-2002,7.6kw 台27锅炉补水泵 Y90S-2,1.5kw 台18锅炉软化水处理装置 2H/T*1 套19锅炉房配电柜 / 面210 防爆轴流分机 / 台111 烟囱 H=8m, DN280mm 座
16、耗气量及燃气成分 本工程
1 台1.0t/h 燃气锅炉一个采暖期总耗气量见表 3. 表3燃料消耗量一览表 序号 热负荷 小时最大耗气量 年耗气量 (t/h) (m3/h) (万m3/a)
1 1.0
100 14.4 乌鲁木齐市天然气成分及物理特性分别见表
4、表5. 表4天然气成分一览表 组份 Mol% C1 94.7 C2 0.55 C3 0.08 iC4 0.01
5 nC4 0.01 CO2 2.71 N2 1.92 He 0.02 表5天然气物理特性一览表 水露点(4.0MPa) ≤-14℃ 烃露点(4.0MPa) ≤-82℃ 低发热值 32.063MJ/m3 高发热值 35.590MJ/m3 相对密度 0.5925
7、公用工程 (1)给排水 1)供水 锅炉房的水源为自来水,利用原供水系统,供水压力为0.2~0.4MPa.供水水 质水量可满足本项目的用水需求,锅炉用水采用全自动软化、除氧设备进行水 处理.本项目用水主要为生产用水(锅炉补充用水、树脂交换器再生水)及消 防等未预见用水. 根据核算,项目新鲜水用水量为90m3 /a(0.5m3 /d).具体核算依据见 水平 衡分析 章节. 2)排水 本项目设置锅炉设备和软水制备设备,配备工作人员
4 人,全部从公司现 有员工中调配使用,不新增劳动定员,因此无生活污水增加.废水主要为生产 废水(锅炉排水、软水设备反洗水),废水排入市政污水管网. 3)水平衡分析 用水量: ①锅炉补充水量 本项目配备 1.0t/h 燃气热水锅炉使用过程中需定期进行补水, 补水全部为软 化水.由于该锅炉为热水锅炉,运行温度相对较低,且输水管道密闭性较好,
6 因此水量损耗较小,水量损耗约为 1%,根据锅炉实际运行数据,锅炉平均补水 量为 0.3m3 /d,年用水量按照年工作
180 天计算,则锅炉补充软化水用水量即 54m3 /a. ②树脂交换器再生用水 本项目所用软水全部由软水装置提供,该装置内配备有树脂交换器,水的 软化过程主要指取出其中的钙(Ga2+ )、镁(Mg2+ )离子等.当含有硬度的原水 通过软水器钠型树脂层时,水中钙、镁离子被树脂吸附,树脂层同时释放出钠 离子,这样交换器内流出的水就是去掉了硬度离子的软化水.当树脂交换器吸 附钙、镁离子达到一定饱和度后,需利用氯化钠溶液(盐水)通过树脂,使失 效的树脂重新恢复至钠型树脂,然后再用自来水对树脂进行反冲洗.因此树脂 交........