编辑: 没心没肺DR 2013-05-06

若为松动地基,在设计沟槽标高下挖 0.7 米,然后回填素土,分三层夯实,然后用 50mm 厚砂垫层找平至设计标高,在敷设管道. 1.3.2 沟槽支撑:本工程开挖较浅,可少设或不设支撑. 1.3.3 沟槽回填:验收合格后方可进行回填. 1.4 室外消火栓的安装 1.4.1 消火栓采用 SA100/65 型地下式消火栓,该消火栓有两个出水口,分别是 DN100 和DN65. 1.4.2 凡埋入土中的法兰接口土沥青冷底子油及热沥青各两道,并用沥青麻布或用 0.2mm 塑料薄膜包严. 1.4.3 消火栓顶端至井盖面距离为 250mm,消火栓具体安装尺寸参见 01S201 图集. 1.5 水泵接合器 1.5.1 青岛地区冬季寒冷,故选用地下式水泵接合器,型号选用 SQX150-A,具体安装参 见标准图集 99S203. 1.5.2 水泵接合器应设在室外便于消防车使用的地点. 1.6 管道防腐 1.6.1 球墨铸铁管内防腐:采用内衬材料聚合物改性水泥砂浆涂衬,涂衬前应清洗管内 壁锈斑、油污、泥沙与沥青涂层等杂物,可采用机械涂抹人工涂抹等方法;

管道外防腐在管 道外壁刷冷底子油一遍,石油沥青两道. 1.6.2 埋地镀锌钢管防腐层采用石油沥青涂料中的三油两布防腐处理技术.在涂刷底漆 前必须清除表面的灰尘、污垢、锈斑、焊渣等物,且接口处先刷防锈漆两道.因墙柱变化, 各立管至顶层不能沿墙柱敷设时,用乙字管使之靠墙柱敷设. 1.7 管道试压和冲洗: 1.7.1 室外排水管道应按《建筑给水排水及采暖工程施工质量验收规范》(GB50242- 2002)10.2.2 条之规定进行灌水试验和通水试验.消防管网试压为 1.4MPa,在实验条件下观 测10 分钟,压力降不得大于 0.02MPa,然后降到工作压力进行检验,应不渗不漏. 1.7.2 消火栓系统安装完成以后,应取水箱间的试验消火栓和一层两处消火栓做试射实 验,达到设计要求为合格,检验方法:实地试射法. 1.7.3 管道冲洗:给水管道在系统运行前必须用水冲洗,要求以最大设计流量或不小于 1.5m/s 的流速进行冲洗,直到出水口的水色和透明度与进水目测一致为合格. 1.7.4 消防管道管........

下载(注:源文件不在本站服务器,都将跳转到源网站下载)
备用下载
发帖评论
相关话题
发布一个新话题