编辑: sunny爹 2013-05-07

b、取出仪表,松开定位螺钉(逆时针),取下安装支架;

c、把仪表插入配电盘仪表孔中,插入仪表后装上安装支架、定位螺钉(顺时针). 5. 编程与使用

4 5.1. 面板说明 5.1.1 前面板说明(以PZ42-E4 为例) 当右边指示灯只有 k 或M亮,且第一排数码显示 、 、 或时,则第

二、三排表示电能 数据:第二排为高位,第三排为低位;

例如第一排显示 EPI,第二排显示 0011,第三排显示 01.58,k 指示灯亮, 其它指示灯不亮,则表示吸收有功电能(用电):1101.58 kWh. PZ 系列电测表可以计量四象限电能数据: EPI――吸收有功电能、EPE――释放有功电能;

EqL――感性无功电能;

EqC――容性无功电能 电能显示数据均为一次侧数据;

注:右边 P、Q、λ等字符表示当右边指示灯亮时,此排数码显示数据表示何种电量;

左边 负号 一般不亮, 当有接线错误时,分相有功功率 P 可能会显示为负值,因此可用于检查接线. 注:

1、 通常情况下, 用户都是用电状态, 此时应读取 EPI 值 (吸收有功电能) ;

发电厂向外发电时读取 EPE 值(释 放有功电能) .如果用户既有用电情况、又有发电机向外发电情况,则仪表 EPI 和EPE 里都会有电能显示.

2、 PZ 仪表显示电能值时,无特殊说明普通型指示的电能数据为一次侧电能,此值无须再乘以电流、电压变 比.

3、当用户发现电能或功率指示明显不正常时,可通过查看三个分相功率确认有无接线错误.切换到 PQλ指 示灯亮,三行分别显示总有功功率、总无功功率、三相功率因数时,按回车键,此时三行分别显示 PA、PB、PC 三个分相有功功率, 若用电状态时存在任一分相功率为负 (负号指示灯亮) 均属不正常. 检查该相电流电压接线, 观察是否存在 CT 进出线反,或电压与电流相序不对应等情况.若用户采用

3 相3线接线方式(2CT 接法) ,只显 示两个分相功率,不能使用上述方法判断,建议客户咨询我司技术支........

下载(注:源文件不在本站服务器,都将跳转到源网站下载)
备用下载
发帖评论
相关话题
发布一个新话题