编辑: 赵志强 | 2013-05-11 |
hy-dl.cn SF6 气体 定量检漏仪 使用说明书 武汉市华英电力科技有限公司 地址:武汉市东湖高新区光谷大道
62 号光谷总部国际
7 栋4层
电话:400-027-0098 / 027-82850969 传真:027-82210223 E-mail: [email protected]
网址:http://www.hy-dl.cn 华英电力 C 中国电力测试设备供应商 400-027-0098 参考网站:www.hy-dl.cn 目录
一、 产品简介…1-
二、 技术数据…1-
三、 产品结构…2-
四、 操作步序及使用方法…3-
五、 校准方法…4-
六、 注意事项 5-
七、 附件表…6- 警告: 除特殊说明,仪器运行前必须先确认真空泵油是否已经加入, 若没有,请先加油再使用,否则将损坏仪器.拆除仪器主机外盖, 参考真空泵说明书即可自行添加泵油. 泵油加入后,仪器运输过程中不可倒置. 华英电力 C 中国电力测试设备供应商 400-027-0098 参考网站:www.hy-dl.cn
一、 产品简介 SF6 气体定量检漏仪其原理为:空气中含有的六氟化硫气体浓度变化时, 该混合气体在高频电磁场的作用下其电离的程度也将不同,通过检测电离度 即可反映六氟化硫浓度. 仪器采用小型真空泵,探头与主机为分体式.具有体积小、重量轻、携带 方便、灵敏度高、稳定性好、响应速度快、探头不会中毒、不产生有毒气体 等特点.并有液晶显示气体浓度,使仪器读数更为方便准确. 本仪器新增了报警设定功能, 当被测气体浓度大于或等于设定值时, 即自 行发出报警声. 本设备专用于于电力、铁道、电器制造、化工、消防器材以及原子物理科 研等部门对充有六氟化硫设备、容器进行检漏,可以迅速、准确地定性和定 量检测.
二、 技术数据 测量范围(SF6) : 0.01ppm~500ppm(体积比) 响应时间: 不大于
3 秒 指示方式: 液晶数字显示和声、光讯号报警 报警设定范围: 0.01ppm~500ppm(体积比) 真空泵抽速: 0.5 升/秒 真空管道长度:
4 米 连续工作时间: 不大于
4 小时 工作条件 : 交流电源 220V 50Hz 环境温度 7℃-40℃ 相对湿度 不大于 85% 功率:约180W 整机重量 :约15Kg 华英电力 C 中国电力测试设备供应商 400-027-0098 参考网站:www.hy-dl.cn
三、 产品结构 1.仪器面板上各控制件的布置如图(1)
1 检测开关
2 电源开关
3 电源插口
4 交流保险丝(0.5A)
5 直流保险丝(5A)
6 主机
7 针阀
8 手持探头
9 液晶显示器
10 按键
11 电离腔观察窗
12 气电管道
3 5
12 10
2 9
4 11
7 8
6 1 华英电力 C 中国电力测试设备供应商 400-027-0098 参考网站:www.hy-dl.cn
四、 操作步序及使用方法
1、插上电源,打开"电源开关" , 此时可听到电机的起动声.
2、真空泵启动10分钟后(环境温度低于 7℃时应运转 15---20 分种) ,打开"检测开关"如果在探头上方的窗口内可看到微弱的暗 紫色激发光(即"起辉"),且液晶显示屏下侧基数值接近该仪器枪头 上所标数值时则可以开始测量.(开机后显示屏中间大数值为实时检 测的 SF6气体浓度,不需要再查表,下方小数值为基数值,此基数值只作 为仪器稳定性的参考.)
3、如果不"起辉" ,则可用手指堵住探头(针阀)的进气口,以 提高真空系统的真空度.如堵住探头后的
10 秒内仍不"起辉" ,待10 分钟后在再堵住探头后的
10 秒内,否则将损坏有关电子器件.