编辑: 枪械砖家 2013-05-15

2017 年12 月8日,项目课题组根据分工进行各专题编写、汇总,提出污 染防治对策并论证其可行性,得出项目建设的环境可行性结论.

2017 年12 月14 日,该项目环境影响报告书进入中环联新(北京)环境 保护有限公司内审程序,经校核、审核、审定后.

3、主要关注的环境问题及环境影响 本次环境影响评价过程中关注的主要问题如下: (1)项目概况及工程分析;

(2)项目运营过程中产生的废水对区域地表水环境的影响;

(3)实验废气、餐饮油烟、汽车尾气、燃油废气对大气环境的影响;

(4)设备噪声对声环境的影响以及固体废物对环境的影响;

(5)外环境对本项目的影响. 本项目主要的环境影响如下: (1)地表水环境影响 合肥市公共卫生管理中心建设项目环境影响报告书 中环联新(北京)环境保护有限公司

7 本建设项目内部实施雨污分流制, 雨水经项目雨水管网收集后就近排入城市 下水道. 建设项目妇幼保健所检验废水和疾控中心实验废水经污水处理站处理后 达《医疗机构水污染物排放标准》 (GB18466-2005)表2预处理标准、办公生活 污水和食堂含油废水经预处理达北涝圩再生水厂接管标准后会同其他废水入市 政污水管网,最终进入北涝圩再生水厂处理. 经北涝圩再生水厂处理达标后外排,对区域地表水影响较小. (2)大气环境影响 建设项目营运期废气主要为实验室废气、汽车尾气、食堂油烟废气以及柴油 发电机应急时产生的烟气. 1)项目微生物实验室废气通过生物安全柜(含高效空气过滤器)+消毒处理 后,通过专用烟道至 10F 顶层(49.2m)排放,对区域大气环境影响较小. 2)理化实验产生的无机酸雾和挥发性废气通过通风橱收集后,经专用烟道 引致 10F 楼顶(49.2m)排放,对区域大气环境影响较小;

3)本环评要求排风口不应朝向邻近建筑物和公共活动场所,排风口离室外 地坪高度应大于 2.5m,与最近敏感建筑保持 10m 以上距离,并应作消声处理, 采取上述措施后, 排风口设置避开人员经常活动区,不会对项目内部人员产生不 良影响;

4)项目食堂厨房的油烟经油烟净化器净化后高空排放,符合《饮食业油烟 排放标准》(GB18483-2001)的有关规定. (3)声环境影响 1)振动影响 建设单位对变压器选型时采用低噪声振动设备, 安装时采取严格的减振和固 定措施, 并且单独置于专门设备房内设备房采取隔声窗和在墙体内侧敷设吸声材 料.采取上述措施后,降噪减振量可达 45dB(A)以上.各建筑室内等效声级值能 满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》 (GB12348-2008)表2中结构传播固 定设备室内噪声排放限值要求,即1类区 B 类房间昼间≤45dB(A) 、夜间 ≤35dB(A),对周边环境影响较小. 合肥市公共卫生管理中心建设项目环境影响报告书 中环联新(北京)环境保护有限公司

8 2)室外设备噪声影响 各地上噪声设备在采取相应的隔声、消声措施后在其场界处的噪声值满足 《工业企业厂界环境噪声排放标准》 (GB12348-2008)1 类区要求,类比房地 产行业的排风口和 VRV 主机的噪声影响,只要通过合理布局,远离场界,对外 界敏感目标的影响较小. (4)固废 项目固废主要包括危险废物和一般固废, 项目办公垃圾集中收集后出售给物 资回收部门;

医疗废物、实验废液、废滤芯、废化学试剂以及试剂容器收集后在 疾控中心负一层危险废物暂存场所暂存,委托有处理资质的单位进行处理;