300 系列 第4版概述 AVP300/301/302 型智能阀门定位器
300 系列为电-气 动智能阀门定位器.
300 系列接收来自控制设备的 DC 电流信号并控制气动 阀门.除了基本功能以外,300 系列还具有通信功能、 自动设定程序及自诊断功能,极大地提高了生产力和 效率. AVP301 型具有可传送
4 -
20 mA DC 信号的阀门开度 信号变送功能.AVP302 型具有 HART? 通信协议. 特点 使用方便 ? 自动设定 自动设定功能是一种全自动配置程序,可指定执行机 构和调整阀门的零点和量程.您可使用外部开关方便 地打开该程序,因此即使在危险区也可迅速安全地执 行阀门调整. 阀门自诊断(仅限 AVP302 型) 以下参数可以由 HART? 通信器或控制阀维护支持系 统"Valstaff"进行监控. ? 咬卡 ? 总行程 ? 开度柱状图 ? 周期次数 ? 全关次数 ? 最大位移速度 高可靠性 ? 阀门密封 如果输入信号低于预先设定的值,阀门紧密密封功 能将完全关闭阀门.这样就增强了阀门的完全关闭 能力. ? 自诊断 自诊断功能可随时检查定位器的状态并在故障时发出 警报. 单一型号适用于多种规格 您可以在不更换任何部件的情况下更改
300 系列的设 定.对单个型号进行改装即可适合任何用途. ? 输入范围: 可设定为任何量程值以进行分程 ? 流量特性: 线性、等百分比、快开或自定义用户特性 ? 执行机构类型: 单作用或双作用型机构(需要选购的可逆继电器) 开度变送 AVP301 型可根据阀开度信号按比例传送 4-20 mA 信号.可在控制室监控阀门开度. SS4-AVP300-0100
2 本定位器仅作为通常的电-气动定位器使用的场合与并用行程传输功能的场合的接线方式有所不同.作为通常的电- 气动定位器使用时,和以往一样只要将输入信号电缆(4 -
20 mA DC)连接至主控制器即可.接线示意图请参阅以 下图1 和图 2. HART? 通信器 (仅限 AVP302 型)
300 系列 主控制器 commStaff(CFS100 型) IIN IIN IOUT IOUT
4 - 20mA DC 图1. 通用电-气动定位器(AVP300/302 型)
0 1
2 3
4 x102kPo
0 1
2 3
4 x102kPo COVE R M U S T B E K E P T T I G H T W H I L E C I R C U I T S A R E A LIVE 控制器
4 - 20mA DC
4 - 20mA DC I IN I IN I OUT I OUT 监控系统 250W 24V DC*1 *1 CFS100 型CommStaff 现场通信软件 图2. 带开度传送功能的定位器(AVP301 型) *1. 负载阻抗,参见图 3.
605 245
1560 16.5
24 45 供给电压 (V DC) 负载阻抗 (Ω) *2 有效工作 范围 图3. 开度变送供给电压和负载阻抗特性 注) 供给电压应限制在
45 V DC *2. 负载阻抗 = 监视系统阻抗 +
250 W*1 + 供给电压阻抗*1 表1. 标准开度范围和精度 执行机构 开度 (mm) 精度 [% F.S.] PSA1,
2 14.3, 20,
25 1.0 PSA3,
4 20,
38 1.0 HA1 6, 8,
10 3.0 14.3,
25 1.0 HA2
10 3.0 14.3, 25,
38 1.0 HA3 14.3 3.0 25, 38,
50 1.0 HA4 14.3 3.0 25, 38, 50,
75 1.0 VA5 25, 37.5, 50, 75,
100 1.0 VA6 PSA6,
7 14.3 3.0 25, 37.5, 50, 75,
100 1.0 HK1 PSK1
10 3.0
19 1.0 SS4-AVP300-0100
3 特性列表 项目 功能 预期输入信号范围 可规定任何分程数值. 强制全开/全关 达到预期输入信号百分比时,可完全关闭或打开控制阀. 预期流量特性 使用
15 点折线可规定输入信号和阀门开度的关系使其与流程相比配. 开度变送(可选) 通过变送阀门开度可准确监视阀运动情况. 功能规格 项目 规格 适用的执行机构 单作用和双作用执行机构,直行程和角行程执行机构 输入信号