编辑: 元素吧里的召唤 2013-05-17

520 手册?RS8FK241???Danfoss?12-2009

5 设定值范围 设定值只能被设置在此范围内 (当Xp段在参考值上方,这些调整仍旧适用 ) 最大允许设定值 r30 Pc参考最大值℃ 或Pc参考最大值 b 最小允许设定值 r31 Pc参考最小值℃ 或Pc参考最小值b 冷凝压力值修正 可对测量的冷凝压力值进行修正. r32 传感器修正 标示温度Dim tm 最大负荷下冷凝器的平均温差(最大负荷下的tm差值).为空气温度和冷凝温度 的差值. r35 满负荷温差 K 标示温度Min tm 压缩机相对最小容量下冷凝器的温差(最小负荷下的tm差值).是空气温和冷凝 温度的差值. r56 最小温差K Po测量值 可以查看压力传感器测量到的实际吸气压力值. r57 Po℃ 或Po b To测量值 可以查看用于容量调节的温度传感器测量值(传感器在o81中被定义),以 ℃为 单位. r58 压缩机控制传感器 压缩机容量 压缩机配置 运行时间 为防止频繁启/停,必须设定运行时间以便指导继电器何时导通和切断. 继电器最小运行时间 c01 最小运行时间 同一继电器最小再启动时间 c07 最小再启动时间 中性区设定 正压区设置 c10 正压区 K / 正压区 b 正压区延时 c11 正压区 m 超正压区延时 c12 超正压区 m 负压区设置 c13 负压区 K /负压区 b 负压区延时 c14 负压区 m 超负压区延时 c15 超负压区 m 抽空限定值 该功能出厂设定值为关. 功能激活:设定一个低于中性区、但高于Po最小值的压力值. 该功能将使最后一个能量级持续运行,直到压力达到抽空限定值.当该值达到 后,最后一台压缩机将会关闭,直到压力高于中性区则再次启动. c33 抽空限定值 压缩机配置 根据实际应用,设定压缩机及卸载的配置. 1=1台压缩机,2=2台压缩机,3=3台,4=4台,5=1台压缩机+1个卸载,6=1台压缩 机+两个卸载,7和8见11页. c16 压缩机配置 运行模式设置 1:顺序:首先继电器1导通,然后继电器2,等等.断开按照相反的顺序.( 第 一个导通的最后一个断开 ) 2:循环:这里自动调整所有的运行时间相等,以便所有电动机的运行时间相等. c08 运行模式 卸载运行模式 当负荷需求增加时,卸载的继电器导通(设定值=0);

或当负荷需求增加时,卸 载的继电器断开(设定值=1). c09 卸载 (打开=0) (关闭=1) 压缩机手动运行容量 设置压缩机手动运行时的容量.(c01和c07同样适用) c31 压缩机手动容量% 手动控制 c32 压缩机容量 这里允许手动控制压缩机. 当设定为开时,控制器会按照c31设置的容量运行压缩机. - 读入导通压缩机机组容量 实际区域状态 0=关, 1=超负压区, 2=负压区,3=中性区,4=正压区,5= 超正压区

6 手册?RS8FK241???Danfoss?12-2009 AK-PC

520 冷凝器机组 冷凝器风扇数量 设定冷凝器风扇的数量(最多四个). 1-4:继电器控制风扇的启停,第一个空闲继电器被指定给风扇1,后面继电器是 风扇2,依此类推. 5-8:未使用 9:所有的风扇通过模拟输出量和变频器控制. 10:未使用 11-14:风扇数量 (同1-4) ,但是当每次所有风扇都关闭后启动顺序发生改 变. c29 风扇模式 传感器Sc3温度读数 u44 Sc3温度 传感器Sc4........

下载(注:源文件不在本站服务器,都将跳转到源网站下载)
备用下载
发帖评论
相关话题
发布一个新话题