1 CGAS 中国城市燃气协会标准 T/CGASXXX―20XX 《燃气管道穿放光纤套管技术规程》 (征求意见稿) 20XX―XX―XX 发布 20XX―XX―XX 实施 中国城市燃气协会发布2目录 前言

3 1.

总则

4 2. 规范性引用文件

4 3. 术语和定义

5 3.1. 光纤套管.5 3.2. 光纤套管支管配件.5 3.3. 法兰盲板组件.5 3.4. 穿梭器.5 4. 设计要求

6 4.1. 标准适用条件.6 4.2. 光纤套管及配件材料.6 5. 施工安装要求

10 5.1. 施工准备.10 5.2. 穿放施工.11 5.3. 安装在停运管道内特殊要求.13 6. 试验与验收

15 7. 维护要求

16 7.1. 日常运行管理.16 7.2. 维护与抢修.16

3 前言 为提高燃气管道穿放光纤套管技术的应用和普及,标准编制组参考有关国内 外技术标准,会同国内有关厂商和燃气企业经不断的实践和认真总结经验,并在 广泛征收意见的基础上,制定本标准. 本标准的主要内容包括:范围、规范性引用文件、术语和定义、设计要求、 施工安装要求、试验与验收、维护要求等. 本标准推荐给工程设计、施工、建设、监理等单位及工程技术人员采用. 本标准由中国城市燃气协会归口管理,由香港中华煤气有限公司(地址:香 港北角渣华道

363 号17 楼,邮政编码:999077)负责解释.在使用过程中如发 现需要修改和补充之处,请将意见和资料寄解释单位.

4 1. 总则 1.1. 本规程适用于新建、在用和停运燃气管道中穿放光纤套管技术 的设计、安装、施工、验收、运行和维护. 1.2. 燃气管道中穿放光纤套管除应符合本规程外,还应符合国家现 行有关标准的规定. 1.3. 穿放光纤套管的燃气管道设计压力不应大于0.8MPa. 2. 规范性引用文件 下列文件对于本规程的应用是必不可少的: 凡是注日期的引用文件, 仅注日期的版本适用于本规程.凡是不注日期的引用文件,其最新 版本(包括所有的修改单)适用于本规程: 1) GB15558.1 燃气用埋地聚乙烯(PE)管道系统第1部分: 管材 2) GB15558.2 燃气用埋地聚乙烯(PE)管道系统第2部分: 管件 3) GB/T8163 输送流体用无缝钢管标准 4) GB50236 现场设备、工业管道焊接工程施工规范 5) GB/T

9711 石油天然气工业管线输送系统用钢管 6) API 5L 标准无缝钢管 7) GB/T9113 整体钢制管法兰标准

5 8) HG/T20592 钢制管法兰(PN系列) 9) CJJ51 城镇燃气设施运行、维护和抢修安全技术规程 10) CJJ

63 聚乙烯燃气管道工程技术规程 11) CJJ33 城镇燃气输配工程施工及验收规范 12) CJJ/T

215 城镇燃气管网泄漏检测技术规程 3. 术语和定义 3.1. 光纤套管 穿放在燃气管道内,用于铺设光纤的聚乙烯管道. 3.2. 光纤套管支管配件 设置在燃气管道两端,用于光纤套管穿放于燃气管道中的连接密封配件. 3.3. 法兰盲板组件 设置在燃气管道两端,用于穿放光纤套管施工中的临时密封配件,或用于穿 放停运燃气管道的连接密封配件. 3.4. 穿梭器 利用气压差推动并带动牵引绳穿过燃气管道的装置,由高密度海绵制造成的 球体或用防水布料制造成的充气袋.

6 4. 设计要求 4.1. 标准适用条件 4.1.1. 进行燃气管道穿放光纤套管工程前,应复核燃气管道的状况、现场环 境和施工条件等因素,以及在穿放光纤套管后,燃气管道的输配能力及使用 年限必须满足使用要求. 4.1.2. 光纤套管穿放后,对燃气管道输配能力、使用年限等的影响应仍能满 足使用需求.光纤套管占燃气管道流通面积不应超过 10%. 4.1.3. 进行光纤套管穿放工程的燃气管道两端应有阀门等切断设施. 4.1.4. 燃气管道内穿放光纤套管应分段进行, 每段长度不宜超过 1km 且不超 过4个90°弯头;