编辑: ok2015 | 2019-08-01 |
1
2 总则.5 2.1 编制依据.5 2.2 评价原则.6 2.3 评价重点.6 2.4 环境保护敏感目标.7
3 项目概况与工程分析
8 3.1 项目概况.8 3.2 工程分析.17
4 环境影响分析
31 4.1 固体废物产生情况及分类.31 4.2 固体废物的收集、堆放、储存对环境的影响.31 4.3 包装、运输过程对环境的影响.31 4.4 固废处理处置的影响分析.32
5 固体废物污染防治措施.33 5.1 固体废物产生及处理情况.33 5.2 固体废物贮存场所的污染防治措施.33 5.3 固体废物运输的污染防治措施.35 5.4 危险废物处置的可行性分析.35
6 环境风险评价
37 6.1 目的和重点.37 6.2 重大危险源辨识
37 6.3 环境风险评价等级.38 6.4 环境风险评价范围.38 6.5 风险识别及源项分析.39 6.6 事故影响分析.40 6.7 现有已采取的环境风险控制措施.40 6.8 本次补充完善的环境风险控制措施.41 6.9 应急预案.41 6.10 小结.42
7 结论与建议.43 7.1 项目概况.43 7.2 污染防治的可靠性.43 7.3 环境风险分析.43 7.4 结论.43 附件: 附件 1:营业执照 附件 2:排水许可证 附件 3:排放污染物许可证 附件 4:房产证 附件 5:现有工程环境影响评价报告批复 附件 6:危险固废委托处理合同及处理单位资质
1 1 前言 富士和机械工业(昆山)有限公司成立于
1995 年,是由六和机械投资股份有限公 司、住友商事株式会社及住友商事香港有限公司共同投资的外资企业,总投资
3670 万 美元,经营范围:各类汽车零配件、农业机械车辆零部件、建筑用车辆零部件、家用电 器零部件、汽车用铸锻毛坯件、盘式制动器总成等汽车关键零部件及模具等相关产品的 设计、制造,销售自产产品,并提供相关的售后服务.
1997 年,富士和机械工业(昆山)有限公司申请新建年产各类汽车、农业机械车 辆及建筑用车辆零部件 7.32 万个,铸造件 6000t 项目,该项目环境影响报告书由昆山市 环保局以昆环[97]字第
130 号予以批复.该项目于
1998 年通过昆山市环保局验收.
2003 年,富士和机械工业(昆山)有限公司申请年增产汽车零部件
300 万个、减 速器组立件 4.8 万个、前轴组立件 7.2 万个,该项目环境影响登记表由昆山市环保局以 昆环建[2003]第164 号文予以批复.该项目于
2004 年通过昆山市环保局验收.
2004 年,富士和机械工业(昆山)有限公司申请扩建第三铸造厂,年产铸件
15000 万吨,该项目环境影响报告表由昆山市环保局以昆环建[2004]987 号文予以批复.该项 目2006 年通过昆山市环保局的验收.
2004 年,富士和机械工业(昆山)有限公司申请新增燃油锅炉一台,该项目环境 影响登记表由昆山市环保局以昆环建[2004]2025号文予以批复. 燃油锅炉目前已被淘汰.
2007 年,富士和机械工业(昆山)有限公司申请扩建第四铸造及加工工厂,年产 汽车铸锻毛坯件、盘式制动器总成等汽车关键零部件
2 万吨,该项目环境影响报告书由 昆山市环保局以昆环建[2007]1477 号文予以批复.该项目
2008 年通过昆山市环保局的 验收.
2011 年,富士和机械工业(昆山)有限公司新建 3549.2m2 厂房,作为仓库用于存 放铸铁件,该项目环境影响登记表由昆山市环保局以昆环建[2011]3713 号文予以批复.
2016 年富士和机械工业(昆山)有限公司申请变更废水去向,该项目环境影响报 告表由昆山市环保局以昆环建[2016]2836 号文予以批复. 富士和机械工业 (昆山) 有限公司环评制度执行和环保 三同时 验收情况见下表.
2 表1.1-1 环评申报和环保 三同时 验收情况一览表 序号 项目名称 审批机关 批文号 审批时间 三同时 验收状态 建设情况 验收情况
1 富士和机械工业(昆山)有限 公司 昆山环保局 昆环[97]字第
130 号1997.12.15 已投产 已验收
2 富士和机械工业(昆山)有限 公司 昆山环保局 昆环建[2003]第164 号2003.01.27 已投产 已验收
3 富士和机械工业(昆山)有限 公司第三铸造厂 昆山环保局 昆环建 [2004]987 号2004.04.22 已投产 已验收
4 富士和机械工业(昆山)有限 公司新增燃油锅炉一台 昆山环保局 昆环建 [2004]2025 号2004.07.13 已投产 未验收(目 前该设备 已淘汰)
5 富士和机械工业(昆山)有限 公司(第四铸造及加工工厂) 昆山环保局 昆环建 [2007]1477 号2007.04.24 已投产 违法违规 登记备案
6 富士和机械工业(昆山)有限 公司新建厂房 昆山环保局 昆环建 [2011]3713 号2011.9.14 已投产 无需验收
7 富士和机械工业(昆山)有限 公司变更废水去向项目 昆山环保局 昆环建 [2016]2836 号2016 已投产 已验收
3 因建设单位环评文件申报时间较早,原环评报告申报的危废产生量、危废种类与实际情况不一致,变化情况见表 1.1-2. 表1.1-2 固废变化情况对比分析表 序号固体废弃物名 称 产生工序/废 物来源 形态 主要成分 原环评 实际情况 变化情况 变化原因 预测产生 量,t/a 废物类别 废物代码 产生量, t/a 废物类别 废物代码
1 废砂 清砂 固体 砂25481 一般工业 固废 /
25481 一般工业 固废 / 与原环评一致 /
2 炉渣 除渣 固体 硅酸盐
6109 一般工业 固废 /
6109 一般工业 固废 / 与原环评一致 /
3 粉尘 除尘器、 设备 收集 固体 砂18000 一般工业 固废 /
18000 一般工业 固废 / 与原环评一致 /
4 废切削液 机械加工 液体 切削液
80 HW09 900-006-09
80 HW09 900-006-09 与原环评一致 /
5 废液压油(原废 矿物油) 液压油更换 液体 矿物油
15 HW08 900-218-08
2 HW08 900-218-08 减少幅度大于 50% 因企业将一部分废液 压油涂于链条上起到 润滑作用,故实际产生 量较原环评量变小
6 废包装容器(原 废包装桶) 切削液、 清洗 液、 油漆等包 装容器 固体 切削液 3.5 HW49 900-041-49
7 HW49 900-041-49 增加幅度大于 20% 实际产生量较原环评 量变大
7 废油漆渣 喷涂 固体 油漆
40 HW12 900-252-12
15 HW12 900-252-12 减少幅度大于 50% 实际产生量较原环评 量变小
8 磨泥 研磨 固体 钢、铜、矿 物油等
0 / /
300 HW08 900-200-08 漏评 原环评漏评且产生量 大于 1t
9 工业污泥 (原污泥) 废水处理 固体 污泥
108 HW17 336-064-17
108 HW17 336-064-17 与原环评一致 /
10 废灯管 照明 (更换节 能灯) 固体 汞0//150 根HW29 900-023-29 漏评 实际厂内还有部分汞 灯正在使用中,预计全 部更换完毕会产生
1500 只废灯管
11 废电池 叉车 固体 铅0//0.2 HW49 900-044-49 漏评 原环评漏评
4 12 废离子交换树脂 纯水制备 固体 树脂
0 / / 0.2 (一年更 换一次) HW13 900-015-13 漏评 原环评漏评
13 废活性炭 ① 废气处理 固体 活性炭
8 HW49 900-041-49
0 / / 废气处理方式 变更 实际活性炭装置已变 更为
2 套催化燃烧装 置,故不再产生废活性 炭注:实际厂内
2 套活性炭吸附装置已变更为
2 套催化燃烧装置,其他参数未发生变化,因此变更前后废气污染物排放情况不发生变化. 该变动目前未申报过环评,企业后续会另行申报. 根据《关于加强建设项目环评文件固体废物内容编制的通知》(苏环办[2013]283 号)相关要求: 对建设项目在竣工环保验收后 发现危险废物实际产生种类、数量或利用、处置方式发生重大变化的,建设单位应当针对固体废物污染防治组织开展专项论证,提出 修正意见,并报原环评审批环保行政主管部门的固废管理和环评审批部门审查同意.重大变化的解释参见《关于对执行加强危险废物 监管工作意见中有关事项的复函》(苏环函[2013]84 号的文件 . 上述中 重大变化 包括如下情形:
(一)危险废物实际产生种类在原项目环评中漏评且实际产生量大于
1 吨的,或者原项目环评中预计产生的危险废物的种类在实 际生产中为未产生的.
(二)危险废物实际产生数量超过原项目环评预计的百分之二十或者少于预计的百分之五十的.
(三)危险废物自行利用、处置设备、工艺发生变化的. 因危险废物变化情况已构成了重大变化,造成实际运行过程中固体废物的处置无法满足现在的固体废物管理要求. 为此,富士和机械工业(昆山)有限公司委托我司对该公司........