4 5 设计流量和设计水质 5.1 设计流量 5.1.1 污水处理厂配套管网为分流制时污水设计流量应按公式(1)计算,污水处理厂配套管 网为合流制时污水设计流量应按公式(2)计算.在地下水位较高的地区,应考虑入渗地下 水水量,入渗量宜根据测定资料确定. m d dr Q Q Q + = 1) ) )(

1 (

0 m d Q Q n Q + + 2) 式中: dr Q ―― 旱流污水设计流量,L/s;

d Q ―― 设计综合生活污水量,L/s;

m Q ―― 设计工业废水量,L/s;

Q ―― 合流设计流量,L/s;

no ―― 截流倍数. 5.1.2 居民生活污水定额和综合生活污水定额应根据当地的用水定额, 结合建筑内部给排水 设施水平和排水系统普及程度等因素确定.可按当地相关用水定额的 80%~90%设计. 5.1.3 综合生活污水量总变化系数应根据当地实际综合生活污水量变化资料确定, 没有测定 资料时,可按表

1 的规定取值. 表1综合生活污水量总变化系数 平均日流量 (L/s)

5 15

40 70

100 200

500 >

1000 总变化系数 2.3 2.0 1.8 1.7 1.6 1.5 1.4 1.3 5.1.4 工业区内生活污水量、沐浴污水量的确定,应符合 GB

50015 的有关规定. 5.1.5 工业废水量和变化系数,应根据生产工艺特点和国家现行工业用水量的有关规定确定. 5.1.6 各处理构筑物的个(格)数不应少于

2 个(格) ,并应按并联设计. 5.1.7 污水处理构筑物的设计流量,应按分期建设的情况分别计算.当污水........