编辑: lqwzrs 2013-06-07

在将 线缆向任意方向弯折之前,应保证将线缆限定在距离端子

50 cm 的范围内.高振动环境可能需要更 严格地限制线缆. 连接到输出端子时,应使用适当大小(视应用的电流而定)的环型接线片或汇流条.如果使用汇流 条,应安装托架以便将邻近模组的顶部彼此连接起来,以防止端子受到意外的侧向作用力. 储能模组具有较低的 ESR.因此,将储能模组连接到应用装置的电线电阻往往超过模组的 ESR.在 对模组进行串联或并联时,应当采用与被定作最终输出连接的线缆相同的标准线(或具有同等作用 用户手册 和 型号 文档编号: 第页的汇流条).当采用串联方式时,请将一个模组的正极输出端子接到下一个模组的负极端子上.图1显示了两种可能的方向. 图 :可能的串联连接布局 模组的最大允许工作电压为

750 V(直流),而它的电气隔离部分经测试能够承受

2500 V(直流).要完全符合 UL810a 标准的规定,最多可以串联

3 部BMOD0165 P048 模组或

9 部BMOD0500 P016 模组(最大工作电压

150 V). 当多个模组串联以获得更高的工作电压时,必须十分小心,以确保爬电距离和电气间隙符合国家电 气设备安全标准. 3.2.2 模组间的连接 16V 和48V 模组配备了主动电压管理电路,可以保护和监测模组内的每块单体.不需要在模组之间 进行平衡. 用户手册 和 型号 文档编号: 第页图多个 模组串联 图 多个 模组并联 图 多个 模组串联 图 多个 模组并联 注意:虽然此处并未说明,但 模组将采用类似的连接方案. 用户手册 和 型号 文档编号: 第页3.2.3 逻辑输出 模组中提供了一个单路集电极开路逻辑输出,用于监测过压情况.此输出将指示模组中是否有任何 单体进入了过压状态.此外还有一个用于监测模组温度的 NTC 热敏电阻.通过模组随附的连接器可 以发出电压信号和温度信号.注意:被动版本(后缀为 B02 )的BMOD0500 只提供 NTC 热敏电 阻输出以发出温度监测信号.此模组中没有电压监测信号. 逻辑输出与电容电压和机箱接地相互隔离.逻辑输出既可以单独操作,也可通过线或形成一条故障 报告线路.下表列出了输出引脚、指示含义和最大电流. 引脚 编号 引线颜 色 输出引脚含 义 输出 输出 最大电流 黑 接地 白 过压 警报 高 未激活 低 激活 高 未激活 低 激活 红 未使用 不适用 不适用 不适用 绿 温度 注意: 1. 采用被动平衡机制的 BMOD0500 P016 B02 型号不使用

2 号引脚. 2. 如果任何一块单体电压进入过压状态,将触发过压警报.警报的阈值范围如下: 2.73V(最低) 2.80V(额定) 2.86V(最高) 3. 过压警报信号(引脚 2)是一个集电极开路输出,指示电压管理电路是否处于激活状态.为了使 用此信号,用户必须连接位于引脚

2 和标称的

5 V(最高 5.5 V)电源之间的上拉电阻 (≥1 kΩ).在这种配置中,当电路未激活时,引脚

2 的电压将为

5 V 左右.如果模组中的某块单体进 入过压状态,引脚

2 的输出会变低.过压警报可以作为信号发送到系统电路以停止充电,使单体 免于损坏.当达到一个可接受的单体电压后,此输出会重新变高,作为恢复充电的信号.图6显示了使用此系统时的典型连接. 4. 过压警报电路可以最多抽取

5 mA,VOL 不超过 0.4 V.当输出关闭时,泄漏的电流为

50 nA.正 确的上拉电阻数值应根据整个系统电路的设计来计算. 图 到监测器线缆的典型连接.(用户可根据自己的电路设计来验证数值) 温度输出可在任何电压(包括零电压)下工作. 用户手册 和 型号 文档编号: 第页温度输出是通过一个 NTC 热敏电阻实现的,可以在连接器的引脚

下载(注:源文件不在本站服务器,都将跳转到源网站下载)
备用下载
发帖评论
相关话题
发布一个新话题