编辑: 牛牛小龙人 2013-06-16
上海来扬电气科技有限公司 www.

shlydl.com 目录

一、概述…1

二、工作原理…1

三、技术指标…2

四、仪器面板…3

五、操作说明…4

六、试验接线…5

1、正接法…5

2、反接法…6

3、CVT 自激法测量…6

七、注意事项…8

八、仪器成套性…9

九、参考接线方法…10 上海来扬电气科技有限公司 www.shlydl.com

电话:021-56774665,传真:021-56774695

1 LYJS5000 变频抗干扰介损测试仪 一 、概述 抗干扰介损测试仪,是发电厂、变电站等现场全自动测量各种高压电力设备介损正切值及电 容量的高精度仪器.由于采用了变频技术能保证在强电场干扰下准确测量. 仪器采用中文或英文菜单操作,微机自动完成全过程的测量. 该仪器同样适用于车间、试验室、科研单位测量高压电器设备的 tgδ 及电容量;

对绝缘油的 损耗测试、更具有方便、简单、准确等优点. 该仪器可用正、反接线方法测量不接地或直接地的高压电器设备.同时可以测量电容式电压 互感器的 tgδ 及主电容 C

1、C2 电容量 仪器内部装备了高压升压变压器,并采取了过零合闸、防雷击等安全保护措施.试验过程中 输出 0.5KV~10kV 不同等级的高压,操作简单、安全. 本仪器设有以下保护功能: ・高压短路保护 ・CVT 过压保护 ・仪器接地不好保护

二、工作原理 在交流电压作用下,电介质要消耗部分电能,这部分电能将转变为热能产生损耗.这种能量 损耗叫做电介质的损耗.当电介质上施加交流电压时,电介质中的电压和电流间存在相角差 Ψ, Ψ 的余角 δ 称为介质损耗角,δ 的正切 tgδ 称为介质损耗角正切.tgδ 值是用来衡量电介质损耗的 参数.仪器测量线路包括一标准回路(Cn)和一被试回路(Cx) ,如图

1 所示.标准回路由内置 高稳定度标准电容器与测量线路组成,被试回路由被试品和测量线路组成.测量线路由取样电阻 与前置放大器和 A/D 转换器组成.通过测量电路分别测得标准回路电流与被试回路电流幅值及 其相位等,再由单片机运用数字化实时采集方法,通过矢量运算便可得出试品的电容值和介质损 耗正切值. 仪器内部已经采用了抗干扰措施,保证在外电场干扰下准确测量. 上海来扬电气科技有限公司 www.shlydl.com

电话:021-56774665,传真:021-56774695

2 图1测量原理图 1. 仪器结构 测量电路:傅立叶变换、复数运算等全部计算和量程切换、变频电源控制等. 控制面板:打印机、键盘、显示和通讯中转. 变频电源:采用 SPWM 开关电路产生大功率正弦波稳压输出. 升压变压器:将变频电源输出升压到测量电压,最大无功输出 2KVA/1 分钟. 标准电容器:内Cn,测量基准. Cn 电流检测:用于检测内标准电容器电流,10μA~1A.输入电阻〈2Ω. Cx 正接线电流检测:只用于正接线测量,10μA~1A.输入电阻〈2Ω. Cx 反接线电流检测:只用于反接线测量,10μA~1A.输入电阻〈2Ω. 反接线数字隔离通讯:采用精密 MPPM 数字调制解调器,将反接线电流信号送到低压侧.隔 离电压 20KV. 2. 工作原理 上海来扬电气科技有限公司 www.shlydl.com

电话:021-56774665,传真:021-56774695

3 启动测量后高压设定值送到变频电源,变频电源用 PID 算法将输出缓速调整到设定值,测量 电路将实测高压送到变频电源,微调低压,实现准确高压输出.根据正/反接线设置,测量电路根 据试验电流自动选择输入并切换量程,测量电路采用傅立叶变换滤掉干扰,分离出信号基波,对 标准电流和试品电流进行矢量运算,幅值计算电容量,角差计算 tgδ.反复进行多次测量,经过 排序选择一个中间结果.测量结束,测量电路发出降压指令变频电源缓速降压到 0.

下载(注:源文件不在本站服务器,都将跳转到源网站下载)