网址:www.aoyipower.com
4 2.3 交流模拟量 电流输入值:5A 戒1A;
电流值精度:0.5 级;
电压输入值:AC690V、AC400V 戒AC100V;
电压值精度:0.5 级;
交流频率:50Hz 戒60Hz;
频率值精度:±0.02Hz;
功率因数精度:±1%;
功率值精度:±1%. 2.4 开入量 均为 AC/DC220V 外部有源开入;
开关量输入接口采用光电隔离和浪涌吸收回路;
绝缘电压有效值不小于 AC1500V. 2.5 开出量 控制继电器接点容量: 交流 220V 回路:AC220V,8.0A;
交流 380V 回路:AC380V,1.9A;
直流回路:DC250V,1.5A;
接点寿命:大于
100000 次. 2.6 通讯接口 光口全部采用 ST 接头,传输距离不小于 50km;
地址:北京市经济技术开发区科创十三街汇龙森
33 幢C座8层
电话:400-008-0923 F:010-51413442 Z:101111
网址:www.aoyipower.com
5 电口全部采用 10/100Base-TX. 2.7 电源参数 工作电源:AC/DC220V,允许偏差±20%;
电源频率:50Hz,允许偏差-6%~+2%;
额定功耗:≤10W. 2.8 硬件接口配置表 NSA6000 系列装置硬件接口配置表 备注:
图表为标准配置,可按需定制. 序号 接口类型 NSA6110 NSA6210 NSA6310 NSA6120 NSA6220 NSA6320
1 电流/电压
3 路3路3路6路6路6路2PT100
1 路1路1路1路1路1路34-20mA
2 路2路2路1路1路1路4DI
20 路20 路20 路20 路20 路20 路5DO
2 路2路2路4路4路4路6光口
2 个无无2个无无7电口 无1个无无1个无8RS485 无无1个无无1个9HMI (RS485) 调试接口
1 个1个1个1个1个1个地址:北京市经济技术开发区科创十三街汇龙森
33 幢C座8层
电话:400-008-0923 F:010-51413442 Z:101111
网址:www.aoyipower.com
6
三、外形尺寸图 3.1 NSA6000 智能测控装置外形尺寸图 备注:嵌入式安装,通过面板两侧四个孔进行螺丝固定,深度谙蛟ち舨坏陀 80mm 端子及接线空间. 地址:北京市经济技术开发区科创十三街汇龙森
33 幢C座8层
电话:400-008-0923 F:010-51413442 Z:101111
网址:www.aoyipower.com
7
四、面板功能 4.1 NSA6000 系列面板功能表 下图为 NSA6000 系列面板功能表,供参考. 序号 名称 类别 功能描述
1 运行 指示灯(绿) 装置正常启动后,运行灯常亮,告警信号出现时,运行灯熄灭
2 告警 指示灯(红) 当有告警信号出现时,告警灯常亮
3 备用 指示灯(红) 外接
6 路电流电压,灯亮时,面板显示为第
1 路电流电压
4 备用 指示灯(红) 外接
6 路电流电压,灯亮时,面板显示为第
2 路电流电压
5 A 指示灯(红) 电流指示灯,灯亮时,面板显示三相电流值
6 V 指示灯(红) 电压指示灯,灯亮时,面板显示三相电压值
7 K 指示灯(红) 千倍指示灯,灯亮时,面板显示为缩放
1000 倍后的数值
8 备用 指示灯(红) 备用
9 复归 按键 当告警信号消失后,可用复归键手动熄灭告警指示灯 地址:北京市经济技术开发区科创十三街汇龙森
33 幢C座8层
电话:400-008-0923 F:010-51413442 Z:101111
网址:www.aoyipower.com
8
五、典型图纸 5.1 装置典型端子图 5.1.1 NSA6110 箱变智能监控装置背面端子图 5.1.2 NSA6320 箱变智能监控装置背面端子图 地址:北京市经济技术开发区科创十三街汇龙森
33 幢C座8层
电话:400-008-0923 F:010-51413442 Z:101111
网址:www.aoyipower.com
9 5.