编辑: 梦三石 | 2013-06-21 |
16 E3C型E3C-LS3R型 调整方法(I) 检测物体的反射率高於或等同於背景物体时 ①请设定为a=30 mm.
②将感度调整旋钮(SENSITIVITY)调到最大,并确认放大器的 入光(LIGHT)与稳定等级(STABILITY)的显示是否亮灯 . 若入 光(LIGHT)与稳定等级(STABILITY)的显示无亮灯,请於2~ 3mm的围内做前后的调整以达亮灯状态. ③移除检测物体后,将感度调整旋钮慢慢地往最小(MIN)的方 向转动,并在入光(LIGHT)显示於熄灯的位置时停止转动. 此处设为B点. ④请将检测物体放於规定的位置. ⑤依照④的状态将感度调整旋钮(SENSITIVITY)转至最小,再 慢慢地往最大(MAX)的方向转动,并在入光(LIGHT)显示於 亮灯的位置时停止转动.此处设为A点.於A点与B点的中间 设定感度调整旋钮(SENSITIVITY)可达最佳的调整效果. 调整方法(Ⅱ) 检测物体的反射率低於背景物体时 ①请设定为b=30 mm. ②请移除检测物体. ③将感度调整旋钮(SENSITIVITY)从最小(MIN)的位置慢慢地 往最大(MAX)的方向转动,并在入光(LIGHT)显示的熄灯位 置停止转动.此处设为B点. ④请将检测物体放於规定的位置. ⑤将感度调整旋钮(SENSITIVITY)慢慢地往最大(MAX)的方向 转动,并在入光(LIGHT)显示的亮灯位置停止转动.此处设 为A点. ⑥请於A点与B点的中间设定感度调整旋钮(SENSITIVITY). 请确认为上方表格的状态. 注. 於检测物体上将输出继电器设为ON(无接点输出为"H")时, 请将动作切换开关设於"DARK ON"处. E3Z型 关於透过型专用狭缝板 (另售选购品/E39-S65A/B/C/D/E/F型) 〔安装方法〕 1. 将狭缝板上方的挂勾勾在感测器上 方的安装凹槽,使其与镜头表面呈 水平. 2. 将狭缝板下方凸出的部分嵌入至感 测器下方的安装凹槽. 〔安装状态〕 〔卸除方法〕 1. 按压狭缝板的上方. 2. 将狭缝板下方凸出的部分移开感测 器,并拆下狭缝板. 感测器区 ? ? ? ? ??? ? ???ō???? ? ? 入光(LIGHT) 指示灯(红) 稳定(STABILITY) 指示灯(绿) 检测物体 亮灯 亮灯 背景物体 熄灯 亮灯 +3
0 入光(LIGHT) 指示灯(红) 稳定(STABILITY) 指示灯(绿) 检测物体 熄灯 亮灯 背景物体 亮灯 亮灯 +3 -3 ??????? ???? ?? я?? ?П??э? ?П??э? ????? ??? ???? ???? 请确认为上方表格的状态.