500 0.48

500 0.48 经f直新区污水 处理厂处理达标 后排入吴淞江 SS

400 0.384

400 0.384 NH3-N

25 0.024

25 0.024 TP

8 0.0077

8 0.0077 TN

30 0.0288

30 0.0288 固体 废弃 物 污染物名称 产生量 t/a 处置量 t/a 利用量 t/a 外排量 t/a 备注 废边角料、废 金属粉 冲压、精加工、 布袋除尘 10.02

0 10.02

0 外售利用 废润滑油 冲压、精加工 0.01 0.01

0 0 委托有资质单位 废包装桶 冲压、精加工 0.01 0.01

0 0 委托有资质单位 废抹布 冲压、精加工 0.5 0.5

0 0 环卫部门集 中处理 生活垃圾 /

12 12

0 0 噪声 拟建项目设备的主要噪声源为冲床、磨床、空压机噪声源强为 60~90dB(A),所有设备均至 于车间内,通过墙体、门窗隔音等降噪措施,厂界噪声能够达到《工业企业厂界环境噪声排放 标准》(GB 12348-2008)中的

3 类标准. 生态 影响 拟建项目位于苏州市吴中区f直镇淞河路68 号1 幢, 区域内没有森林、 珍稀或濒危物 种和自然保护区.

33

七、环境影响分析 施工期环境影响分析: 拟建项目位于苏苏州市吴中区f直镇淞河路

68 号1幢,利用已有空置标准工业厂房, 不需要另行征用土地,没有土建施工,不产生土建施工的相关环境影响.项目只需安装生产设 备及环保设施,因此无施工期影响. 营运期环境影响分析:

1、水环境影响分析 (1)废水排放情况 本项目无生产废水排放,本项目生活污水产生量约为 960t/a,主要污染因子为 COD、SS、 氨氮、总磷、总氮,通过厂区污水管接管市政污水管网,排入f直新区污水处理厂处理,达标 尾水排入吴淞江.本项目各项水质指标浓度均满足f直新区污水处理厂的接管标准,运营产生 的废水经市政污水管网进入f直新区污水处理有限公司污水处理厂集中处理达标后尾水排入吴 淞江,对项目周边水体水质影响较小,可维持水环境现状. (2)接管可行性 根据企业提供的污水接管协议,本项目周边污水管网已建成. 项目接管可行性分析如 下: ①从时间上看,苏州f直新区污水处理有限公司目前已投入运行,从时间上是可行 的. ②从空间上看,本项目所在区域属于苏州f直新区污水处理有限公司的服务范围, 且厂区污水管道已铺设,且距离较近,因此,本项目产生的废水接管至苏州f直新区污 水处理有限公司进行集中处理是可行的. ③从水质、水量上:项目外排的污水水质达到苏州f直新区污水处理有限公司的接 纳标准,排放量为 960t/a(约3.2t/d).苏州f直新区污水处理有限公司已建成

2 万m3 /d (1460 万m3 /a)的污水处理能力,完全有能力接纳本项目污水 3.2t/d. 本项目排往污水处理厂的废水水质各项指标均满足接管标准,因此以污水处理厂现 有工艺完全能够对该废水进行处理并达标排放.苏州f直新区污水处理有限公司进出水 设计标准见表 7-1.

34 表7-1 苏州f直新区污水处理有限公司设计进、出水水质参数表 项目 PH 值(无量纲) COD(mg/L) SS(mg/L) 氨氮(mg/L) TP(mg/L) 本项目接管 浓度 6-9

500 400

25 8 进水浓度 6-9

500 400

45 8 出水浓度 6-9 ≤50 ≤10 ≤5(8)* ≤0.5 注:*括号外数值为水温>

12℃时的控制指标,括号内数值为水温30% 非正常排放 1h 浓度 贡献值 非正常持续........