编辑: 喜太狼911 | 2013-06-28 |
5~4mm 额定工作电流:40A、32A、20A 额定剩余动作电流:30mA或更小 剩余分断时间:t≤0.1s或更快 可选用的剩余电流动作断路器有: NM7LE-125,NL18-
20、32
2 第一级保护: 连接导线:
2 铜芯塑料绝缘导线截面积为50mm 额定工作电流:250A 额定剩余动作电流:300mA~500mA 剩余分断时间:0.6s≤t≤0.8s 可选用的剩余电流动作断路器有: NM7LE-
250、400,DZ20L-250 第二级保护: 连接导线:
2 铜芯塑料绝缘导线截面积为4~16mm 额定工作电流:100A、80A、63A、40A 额定剩余动作电流:100mA~300mA 剩余分断时间:0.2s≤t≤0.4s 可选用的剩余电流动作断路器有: NM7LE-
125、225,DZ20L-160 DZ15LE-
40、100 第四级保护: 连接导线:
2 铜芯塑料绝缘导线截面积为1~2.5mm 额定工作电流:32A、20A 额定剩余动作电流:10mA或更小 剩余分断时间:快速动作型 C2 B2 A2 N2 N0 A0 B0 C0 剩余电流动作断路器 剩余电流动作断路器 剩余电流动作断路器 负载负载特殊负载 剩余电流动作断路器 负载负载特殊负载 负载C1 B1 A1 N1 NM7LE系列剩余电流动作断路器(以下简称剩余电流动作断路器)是本公司综合采用 国际先进技术设计、开发的新型剩余电流动作断路器之一.适用于交流50Hz,额定电压 至400V,额定电流16A至630A的电路中. 其主要功能是对有致命危险的人身触电提供间接接触保护.额定剩余动作电流不超 过0.03A的剩余电流动作断路器在其他保护措施失效时,也可作为直接接触的补充保护, 但不能作为唯一的直接接触保护.同时,还可用来防止由于接触故障电流而引起的电气火 灾.并可用来保护线路的过载、短路,亦可作为线路的不频繁转换之用. 该剩余电流动作断路器具有体积小(和相对应的塑壳断路器体积相等)、分断高、飞弧 短及剩余动作电流等特点,同时可带报警触头、分励脱扣器、欠电压脱扣器、辅助触头、 旋转手柄操作机构、电动操作机构等附件,是用户使用的理想产品. 剩余电流动作断路器垂直安装(即竖装),亦可水平安装 (即横装). 符合标准:GB 14048.
2、IEC 60947-2. 剩余电流动作断路器分级保护配合结构图 以第一级保护剩余电流动作断路器额定电流为250A为例:
1 适用范围 剩余电流动作断路器 剩余电流动作断路器 剩余电流动作断路器 剩余电流动作断路器 剩余电流动作断路器 剩余电流动作断路器 C2 B2 A2 N2 让电尽其所能>
>
A-290 配电电器
2 型号及含义 N M
7 LE- / 四极断路器的N极类型* 用途代号:配电用剩余电流动作断路器无代号;
保护电动机用剩余电流动作断路器用2表示 脱扣器方式及附件代号(见表1) 极数:3:三极;
4:四极 操作方式代号:手柄直接操作无代号;
电动操作用P表示;
转动手柄用Z表示 分断能力特征代号:标准型用S表示;
壳架等级额定电流 特殊派生代号(电子式剩余电流动作断路器) 设计序号 塑料外壳式断路器代号 企业特征代号 注*:四极产品中性极(N极)的类型 A型N极不安装过电流脱扣元件,且N极始终接通,不与其它三极一起合分;
B型N极不安装过电流脱扣元件,且N极与其它三极一起合分;
(N极先合后分);
C型N极安装过电流脱扣元件,且N极与其它三极一起合分;
(N极先合后分);