编辑: jingluoshutong | 2013-07-14 |
16 bar ??机械式 ??电子连接: 开放式电缆终端 ??金属波纹管为弹簧加载,可设置 ??通过ATEX认证 粗体字标识的材料编号从德国的中心仓库起即可使用,详细信息请见购物篮 气动产品-目录,在线PDF,制定于 2016-09-02, ? AVENTICS S.
à r.l.,保留更改权利 IM0042630 ATEX II 3G Ex nA nC IIC T4 Gc II 3D Ex tc IIIC T135°C DC 合格证书 Cert-No. EPS
16 ATEX
1 049 测量尺寸 相对压力 开关元件 微型开关(输入/输出) 工作频率 1,5 Hz 超压保险
25 bar 环境温度范围 -20°C / +80°C 介质温度范围 -20°C / +80°C 介质 压缩空气 液压油 冲击阻力 max. (XYZ方向)
15 g IEC
60068 ? 2-64 振动阻力 (XYZ方向) 10?g (60 -
500 Hz) IEC
60068 ? 2-6 开关点 可调节的 工作电压DC?最小/最大
12 V DC -
125 V DC 工作电压 AC?最小/最大
12 V AC -
250 V AC 安装位置 任意 固定方式 通过直通孔 功能 转换器 防护等级 IP65 重量 0,16 kg ? 材料: 外壳 铝材 密封 腈-丁二烯-橡胶 波纹管传感器 黄铜 电子连接 铜/黄铜,? 镀镍 技术备注 PM1 系列的压力开关适用于测量非侵蚀性气态介质或非侵蚀性液态介质的压力或真空. 压力上升时的开关功能:接触点从1-2转换到1-3.压力下降时的开关功能:接触点从1-3转换到1-2. 注意:过高的电流会导致触点损坏.电感负载或电容负载必须配备相应的火花熄灭装置! 微型开关支配镀银触点. 通过调节螺栓设置压力范围. 类型 开关压力范围 最小/最大 压缩空气连接尺寸 重复精度按%( 相对于终值) 电缆长 度L图片 注 物料号 [bar] [m] PM1-M3-G014 0,2 /
16 内螺纹, G 1/4 < 1%
3 Fig.
1 1) R412010731
7 R412024681 PM1-M3-G014 -0,9 /
1 内螺纹, G 1/4 < 1%
3 Fig.
1 - R412010730
7 R412024680 PM1-M3-F001 0,2 /
16 带O形环的法兰, ? 5x1,5 < 1%
3 Fig.
2 1) R412010732
7 R412024682 PM1-M3-F001 -0,9 /
1 带O形环的法兰, ? 5x1,5 < 1%
3 Fig.
2 - R412024760
7 R412024761 1) 开关最小压力范围为 0.2?bar 下降/?0.5 bar 上升
2 传感器技术 ? 压力传感器 压力开关, 系列 PM1 ??开关压力范围: -0,9 -
16 bar ??机械式 ??电子连接: 开放式电缆终端 ??金属波纹管为弹簧加载,可设置 ??通过ATEX认证 粗体字标识的材料编号从德国的中心仓库起即可使用,详细信息请见购物篮 气动产品-目录,在线PDF,制定于 2016-09-02, ? AVENTICS S.à r.l.,保留更改权利 Fig.
1 + C m x . a 1Nm M D
30 20
2 30 G1/4 T9 13,30 30,00 2) 1)
15 5,30 73,00 L 79,00 48,50 5,00
9 17214 1) 拧紧扭矩 MA =
12 +
1 Nm 2) 设置偏差 (无螺栓)
3 传感器技术 ? 压力传感器 压力开关, 系列 PM1 ??开关压力范围: -0,9 -
16 bar ??机械式 ??电子连接: 开放式电缆终端 ??金属波纹管为弹簧加载,可设置 ??通过ATEX认证 粗体字标识的材料编号从德国的中心仓库起即可使用,详细信息请见购物篮 气动产品-目录,在线PDF,制定于 2016-09-02, ? AVENTICS S.à r.l.,保留更改权利 Fig.
2 + C m x . a 1Nm M D 2) 3) 1) 5,00 5,00 30,00 48,50 20,00 30,00 5,30 10,00
2 68,00 L 74,00
17215 1) O形环 ?5x1.5 (包括在供货范围内) 2) 气缸螺丝 M5x30 (包含在供货范围内) 3) 设置偏差 (无螺栓) 电子接口,敞开的电缆端,数字编号
2 3
1 IM0043349 黄-绿:安全引线
4 传感器技术 ? 压力传感器 压力开关, 系列 PM1 ??开关压力范围: -0,9 -