编辑: LinDa_学友 | 2013-07-20 |
一、项目名称:明康监狱罪犯伙房抽排系统清洗服务项目
二、项目内容:
1、项目清单 明康监狱罪犯伙房抽排系统清洗需求 序号 清洗项目 数量 单位 单价(元/ 米 年清 理次数(次) 备注
1 大厨房不锈钢烟罩(含 不锈 钢篦子排烟罩) 43.
2 延长米
4 每个季度清洗一次, 一年四次
2 小厨房不锈钢烟罩(含 不锈 钢篦子排烟罩)
12 延长米
4 3 大厨房 平行排烟管道 43.2 延长米
4 4 小厨房 平行排烟管道
12 延长米
4 5 大功率离心排风机
5 台46油烟净化器
5 个47天台出风口(排烟口)
5 个48烟囱
5 个49鲜风平行大专管道(厨 房外 管及风口)
43 延长米
4 第2页共7页10 鲜风管道 斜管外管 (约)
12 延长米
4 每季度清 洗一次, 一 年四次
11 鲜风系统吸风机
2 台412 鲜风进风口
2 个4
三、操作程序
1、烟罩常规清洗 1)、消除重污垢 ①使用铲刀彻底清除附在烟罩内壁滤油篱(油网)灶台、烟道 内壁等处的厚重污垢. ②使用钢丝棉配合除油剂进行彻底擦拭. 2)、毛巾擦拭干净. 3)、清洗灶台及地面.
2、管道清洗 1)、使用高温高压枪和除油剂进行全面清洗. 2)、清洗完成后,将烟道复原并确保使用完好. 3)、清洗现场,清除所有施工遗留垃圾等杂物.
3、风机过滤清洗 1)、卸除风机过滤网外层保护壳释放静电. 2)、使用铲刀彻底清除在风机内壁及风扇叶面等处的厚重污垢. 3)、使用高压水枪喷射加强力化油剂进行冲洗(注意冲洗时必须 对电机进行防水保护). 第3页共7页4)、风机过滤网恢复原状. 5)、试机检查运行状态是否良好. 6)、清洗现场,清除所有施工遗留垃圾等杂物. 7)、收整工具,验收合格后撤出现场.
4、风机维修(此项为有偿服务,价格按实际市场行业标准为准) 1)、在清洗过程中发现有零部件因年久未做维修已经损坏情况的, 及时通知我方. 2)、如对已经损坏部件需乙方进行维修的,我方需积极配合提供 原厂家资料(如有),施工方适当收取工时费;
如需在市场上找相 匹配之部件进行更换的,部件按市场价收费.
四、验收标准
1、灶台、灶台墙身及抽油烟设备的所有铁皮表面无污渍、污垢;
排 水沟无污物.
2、油烟罩(道)内无污垢,烟罩清洗后可以正常使用,无异常,设 备本身因使用年久未维修已坏除外.
3、表面干净,光亮,无污渍.
4、施工现场干净、整洁、无垃圾.
五、安全操作规范
1、施工现场不得随意动用电闸、配电箱及电器设备,以免损坏设备 或发生电器事故. 第4页共7页
2、施工前要由施工负责人检查煤气总阀是否关好, 避免煤气泄漏, 检查电器开关, 插座等是否做好保护.
3、 防止灶台因余热发生烫伤或滑倒摔伤, 登高作业要有专人扶梯, 梯子应加防滑措施以免摔伤.
4、检查罩内照明是否漏电,施工中一定要注意消防管及消防探头.
5、管道内施工不得少于两人,相互看护,以免发生危险.
6、上吊顶前先观察吊顶内的情况,在确认安全后方可施工.
7、清洗风机时,在风机开关处用警示牌告知,不得开启风机.
8、烟罩内的灯罩不得轻易拆卸,以免破碎或电线短路.
9、施工要注意消防喷洒头及报警开关等,避免一切事故的发生.