编辑: AA003 2019-08-02
建设项目环境保护验收调查报告表 项目名称: 柳树高速公路收费管理所燃气热水锅炉建设项目 建设单位(盖章) : 柳树高速公路收费管理所 编制日期:2018 年3月国家环境保护总局制 -

1 - 项目总体情况 项目名称 柳树高速公路收费管理所燃气热水锅炉建设项目验收 调查报告表 建设单位 柳树高速公路收费管理所 法人代表 张永平 联系人 仲主任 通讯地址 兰州市城关区雁北路

2826 号 联系电话

18419219968 传真 邮政 编码 建设地点 兰州市城关区雁北路

2826 号,柳树高速公路收费管理所内 立项审批 部门 批准文号 建设性质 新建改扩建技改 行业类别 及代码 热力生产和供应 (4430) 环境影响报 告表名称 柳树高速公路收费管理所燃气热水锅炉建设项目 环境影响报告表 环境影响评 价单位 河南源通环保工程有限公司 环境影响评 价审批部门 城关区环境保护局 文号 城环建审[2017]98 号 环保设施监 测单位 甘肃晟林环保科技有限公司 占地面积 (平方米) 110.

25 建筑物面 积 (平方米) 110.25 总投资 (万元)

128 环保投资 (万元) 12.27 环保投资占 总投资比例 9.58% 评价经费 (万元) 预期投产日期 项目主要建设内容及规模:

1、项目建设规模与内容 柳树高速公路收费管理所所在区域无集中供热设施,因此,管理 -

2 - 所于

2010 年11 月建成一台天然气锅炉用于供热. 该锅炉房供暖范围主 要为甘肃省高速公路管理局办公楼、柳树高速公路收费管理所(用于办 公和职工宿舍)和甘肃省高速公路管理服务公司共约

11520 O建筑. 热水锅炉建设项目环境影响报告表为补做环评,2017 年12 月18 日城关区环境保护局以城环建审[2017]98 号予以批复. 锅炉运行时间为每年的采暖期,共计

150 天,每天运行

18 小时. 项目锅炉房设工人

3 人. 锅炉房占地面积为 110.25m2 , 安装

1 台4.2MW 的热水锅炉,本项目建设内容见表 1. 表1项目建设内容一览表 工程类别 工程名称 工程内容 备注 主体工程 锅炉房(包括水 处理间) 占地面积 110.25m2 ,包括值班室、锅炉 间、水处理间等 辅助工程 办公设施 值班室 公用工程 给水 来自兰州市市政给水管网 排水 排入兰州市市政污水管网 供电 来自兰州市供电网 供气 来自 涩―宁―兰 清洁天然气 环保工程 噪声治理工程 设置隔声门窗,配减震垫、500mm 包复 式消声器 废气治理工程 烟囱 8m 通过验收现场勘查,本项目建设内容均未发生改变.

2、总图布置 锅炉房位于甘肃省高速公路管理服务公司和甘肃省高速公路管理 局办公楼之间的空地上,主要包括值班室、锅炉间、水处理间等,均位 于锅炉房内.锅炉房总平面布置图见图 1. -

3 - 图1项目平面布置图

3、主要生产设备 项目主要生产设备见表 2. 表2生产设备一览表 序号 设备名称 单位 数量 型号 备注

1 锅炉 台1WNS4.2-1.0/95/70-Q

2 热水循环泵 台2RBR125-160/160m3 /h/22Kw/32m

3 热水补水泵 台250GDL12-15X4/12m3 /h/60m/4Kw

4 方形补水箱 台12000mmx1500mmx2000mm

5 全自动软水器 个1ROHS 4T/h

6 分、集水器 台2DN400x1150mm

7 内刷式自动排污过 滤器 个1DN600x800mm

4、工艺流程及产污环节(图示) -

4 - 图2项目工艺流程及产污节点图

5、公用工程 (1)给水 项目供水水源为兰州市市政给水管网. (2)排水 项目废水主要是员工生活污水及软水器反冲洗水, 废水排放依托管 理局化粪池处理后,排入兰州市市政污水管网. (3)供气 锅炉燃料为天然气,来自 涩―宁―兰 清洁天然气. (4)供电 项目用电来自兰州市供电网. -

5 - 调查因子、目标、重点 调查因子表3调查因子一览表 调查对象 环评阶段调查范围 验收阶段调查范围 变化情况 柳树高速 公路收费 管理所燃 气热水锅 炉建设项 目 噪声 昼夜等效连续 A 声级 无变化 水环境 废水处理设施、废水排放量及排放去向 无变化 大气环境 废气处理设施、排放途径等 无变化 固体废物 生活垃圾去向及离子交换树脂处理途径 无变化 环境敏感目标表4主要敏感点一览表 调查对象 环评阶段敏感目标 验收阶段敏感目标 变化情况 柳树高速 公路收费 管理所燃 气热水锅 炉建设项 目 名称 方位 距离 规模 功能 无变化 新港城 S 8m 约1600 户 居住区 无变化 天庆丽舍情 园W60m 约1200 户 居住区 无变化 名城广场 N 87m 约700 户 商住区 无变化 新港城 E 区E5m 约560 户 居住区 无变化 -

6 - 调查重点(1)核查工程实际建设内容及方案设计变更情况 对工程实际建设内容及环评批复情况. (2)环境敏感目标基本情况及变更情况 对本项目涉及的环境保护敏感目标进行调查,并通过回顾环评文 件的环境敏感目标情况进行比较分析. (3)环境影响评价制度及其他环境保护规章制度执行情况 对本项目运行期落实环境影响评价制度和各项环境保护法律法规 制度的落实情况进行检查,并有针对性的提出加强环境管理的措 施和建议. (4)环境影响分析和环境保护措施情况调查 根据环境影响评价文件及环境影响评价审批文件中提出的主要环 境影响,评价环境保护设计文件、环境影响评价文件及环境影响 评价审批文件中提出的环境保护措施落实情况及其效果,对环境 风险防范与应急措施落实情况及有效性进行检查. (5)环境现状与污染物排放情况调查 通过竣工验收期间的环境现状监测,对影响环境质量的主要污染 因子达标情况进行分析、评价,验证环境影响评价文件对污染因 子达标情况的预测结果,检查环境保护措施的有效性. -

7 - 验收执行标准 环境质量标准表5环境空气质量标准 (摘录) 单位 mg/m3 项目 环评阶段 验收阶段 变化 情况 污染物 名称 取值时间 浓度限值 标准来源 污染物 名称 取值时间 浓度限 值SO2

1 小时平均 0.5 《环境空气质量 标准》 (GB3095-2012) SO2

1 小时平均 0.5 验收阶 段与环 评阶段 执行标 准一致 日平均 0.15 NO2

1 小时平均 0.2 NO2

1 小时平均 0.2 日平均 0.08 NOx

1 小时平均 0.25 NOx

1 小时平均 0.25 日平均 0.1 PM10 日平均 0.15 PM10 日平均 0.15 PM2.5 日平均 0.075 PM2.5 日平均 0.075 TSP 日平均 0.3 TSP 日平均 0.3 表6声环境质量标准(摘录) 单位 dB(A) 项目 环评阶段 验收阶段 变化情况 标准类别 昼间 夜间 标准类别 昼间 夜间

2 60

50 2

60 50 验收阶段与环评阶段 执行标准一致 污染物排放标准表7《锅炉大气污染物排放标准》(GB13271-2014)摘录 单位:mg/m3 项目 环评阶段 项目 验收阶段 变化情况 限值 污染物排 放监控位 置 燃气锅炉 颗粒物

20 烟囱或烟 道 颗粒物

20 烟囱或烟 道 验收阶段 与环评阶 段执行标 准一致 二氧化硫

50 二氧化硫

50 氮氧化物

200 氮氧化物

200 汞及其化 合物 - 烟气黑度 (林格曼 黑度,级) ≤1 烟囱排放 口 烟气黑度 (林格曼 黑度,级) ≤1 烟囱排放 口-8-污染物排放标准表8《污水排入城镇下水道水质标准》(GB/T31962-2015)B 级 摘录 单位:mg/L 项目 环评阶段 项目 验收阶段 变化情况 标准 pH 6.5-9.5 pH 6.5-9.5 验收阶段与环 评阶段执行标 准一致 BOD5

350 BOD5

350 COD

500 COD

500 SS

400 SS

400 LAS

20 LAS

20 氨氮

45 氨氮

45 总磷

8 总磷

8 氯化物

2000 氯化物

2000 表9工业企业厂界环境噪声排放标准一览表 项目环评阶段 验收阶段 备注 标准值 标准来源 噪声2类区昼间: 60dB(A) 夜间: 50dB(A) 《工业企业厂界环 境噪声排放标准》 (GB12348-2008)

2 类区昼间: 60dB (A) 夜间: 5dB(A) 《工业企业厂界环 境噪声排放标准》 (GB12348-2008) 验收阶 段与环 评阶段 执行标 准一致 固体废物排放执行《一般工业固体废弃物贮存、处置场污 染控制标准》(GB18599-2001)及环境保护部公告

2013 年第

36 号修改单、 《危险废物贮存污染控制标准》 (GB18597-2001) 及修改单中相关标准.验收阶段与环评阶段执行标准一致. -

9 - 本项目污染物排放、主要环境问题及环境保护措施

一、主要的环境问题 根据现场勘查和走访, 本项目仅为柳树高速公路收费管理所燃气热 水锅炉建设项目, 项目位于省高速公路管理局和柳树高速公路收费管理 所之间的空地上, 项目废水依托省高速公路管理局现有化粪池处理后排 入市政污水管网,锅炉房设置隔声门窗,配减震垫、500mm 包复式消 声器,不存在环境问题. 本项目属于未批先建,建设单位履行环保手续,兰州市环境保护局 于2017 年12 月18 日对项目进行了批复.

1、施工期环境问题 由于本项目锅炉房已于

2010 年11 月底建成, 因此施工期对周围环 境的影响已随着施工期的结束而消失. 故本项目不再论述施工期环境影 响分析.

2、运营期环境问题 (1)大气环境影响分析 本项目设

1 台4.2MW 燃气锅炉,锅炉房使用的燃料为天然气,天 然气是一种相对清洁的燃料,根据《强制性国家标准 天然气》 (GB17820-2012)中二类技术指标(民用天然气总硫含量≤200mg/m3 ) 及业主给出的数据,项目天然气组成见表 13.天然气在完全燃烧条件 下,产生烟尘量较少,烟气中的主要污染物为 NOx 和SO2.本项目已建 供热面积共计约 11520m2 ,根据建设单位已经运行约

8 年的实际经验, 每年天然气用量约

40 万m3 /年. 为了验证业主提供天然气用量的准确性, 本项目根据供热面积计算 天然气用量.本项目已建供热面积共计约 11520m2 ,需要热量约为

115 -

10 - 万kcal,天然气热值为 38MJ/m3 (1kcal=4.184kJ;

1MJ=1000kJ),则锅 炉耗气量为每小时 126.62m3 ,锅炉每天运行

18 小时,冬季采暖

150 天, 因此小区全部建成后天然气总消耗量为 34.2 万m3 /a. 可见,计算出的天然气用量与业主提供的天然气用量差距不大,故 本项目按照实际天然气用量

40 万m3 /年计算. 表10 天然气组分表 组分 VOL (%) 组分 VOL(%) 甲烷 CH4 78.92 正戊烷 nC5H12

0 氩Ar

0 乙烷 C2H6 15.95 乙烷以上C6+

0 氮N2 4.18 丙烷 C3H8 0.91 二氧化碳 CO2 0.02 氧O2

0 异丁烷 nC4H10 0.01 氢H2

0 一氧化碳 CO

0 正丁烷 iC4H10 0.01 异戊烷 iC5H12

0 硫化氢 H2S(mg/m3 ) ........

下载(注:源文件不在本站服务器,都将跳转到源网站下载)
备用下载
发帖评论
相关话题