编辑: ok2015 2019-08-02
建设项目环境影响报告表 项目名称:创发信息科技(苏州)有限公司集成电路研发及测试项目 建设单位(盖章):创发信息科技(苏州)有限公司 编制日期:2018 年03 月 江苏省环境保护厅制 《建设项目环境影响报告表》编制说明 《建设项目环境影响报告表》由具有从事环境影响评价工作资质的单位编制.

1、项目名称……指项目立项批复时的名称,应不超过

30 个字(两个英文字段作一个汉 字).

2、建设地点……指项目所在地详细地址,公路、铁路应填写起止地点.

3、行业类别……按国标填写.

4、总投资……指项目投资总额.

5、主要环境保护目标……指项目区周围一定范围内集中居民住宅区、学校、医院、保 护文物、风景名胜区、水源地和生态敏感点等,应尽可能给出保护目标、性质、规模和距厂 界距离等.

6、结论与建议……给出本项目清洁生产、达标排放和总量控制的分析结论,确定污染 防治措施的有效性,说明本项目对环境造成的影响,给出建设项目环境可行性的明确结论. 同时提出减少环境影响的其它建议.

7、预审意见……由行业主管部门填写答复意见,无主管部门项目,可不填.

8、审批意见……由负责审批该项目的环境保护行政主管部门批复.

3

一、建设项目情况 项目名称 创发信息科技(苏州)有限公司集成电路研发及测试项目 建设单位 创发信息科技(苏州)有限公司 法人代表 何旭峰 联系人 高瑾 通讯地址 苏州工业园区金鸡湖大道

1355 号国际科技园 D304-1 单元 联系电话

13372170349 传真 0512-

89185858 邮政编码

215021 建设地点 苏州市工业园区星华街东,东延路南地块 立项审批 部门 苏州工业园区行政审批局 批准文号 2016-320551-65-03-521017 建设性质 新建 √搬迁 改扩建 行业类别及 代码 I

6520 集成电路设计 占地面积 (平方米)

11965 绿化面积 (平方米) 3736.46 总投资 (万元)

19936 其中: 环保投 资(万元)

49 环保投资 占总投资比例 0.29% 评价经费 (万元) / 预期投产 日期

2020 年03 月 原辅材料(包括名称、用量)及主要设施规格、数量(包括锅炉、发电机等)

1、施工期 原辅材料:砖、水泥、砂石料、钢材等. 主要设施:施工机器(装载机、推土机、挖掘机、移动式吊车、卡车等)、环卫设施 系统、配电设施、管线综合设施(包括供水、污水、雨水、供电、电信、网络、电视监控 系统等)、停车场等.

2、营运期 原辅材料:芯片

50 片/年;

焊丝(主要成分锡 88%) 0.2kg/年. 表1-1 项目营运期主要设备一览表 序号 主要设备 型号 数量 (台) 备注

1 数据分析仪 Spirent TestCenter

1 2 语音软交换服务器 Huawei Soft3000

1 3 网络侧服务器 Lenovo X3650

1 4 局端 OLT Huawei MA5680

1 4

5 局端 OLT ZTE C300

1 6 局端 OLT Fiberhome AN5516

1 7 逻辑分析仪 Agilent 16823A

1 探测芯片内部信号

8 示波器 TELEDYNE LECROY wavePro 760Zi-A

1 量测和分析信号

9 EPON 协议分析仪 Anritsu MP2100B

1 抓取和分析 EPON 数据和协议

10 全自动钠离子软水器设备 /

2 一用一备 水及能源消耗量 名称 消耗量 名称 消耗量 水(吨/年)

54210 燃油(吨/年)

10 吨电(万度/年)

180 燃气(标立方米/年)

8 万 燃煤(吨/年) / 其它 / 废水(工业废水√、生活废水√)排水量及排放去向 类别 排水量(t/a) 排放口名称 排放去向 生活污水

31200 污水口 餐饮废水经隔油池处理后,与生活污 水、软化制备浓水、锅炉排污水一起 接市政管网进入园区污水处理厂处 理达标后排入吴淞江 餐饮废水

5265 软化制备浓水 561.6 锅炉排污水 93.6 放射性同位素和伴有电磁辐射的设施的使用情况 无5工程内容及规模(不够时可附另页)

1、项目由来 创发信息科技(苏州)有限公司(以下简称创发信息)成立于

2014 年04 月,办公地 址位于苏州工业园区金鸡湖大道

1355 号国际科技园 D304-1 单元.公司经营范围为:以电 脑设计方式从事电子产品、集成电路软硬件的设计、开发,并提供相关技术转让、技术咨 询、技术服务,从事电子产品、集成电路模块、电子设备、机器设备的批发、进出口及相 关配套业务,转口贸易. 创发信息科技(苏州)有限公司作为宽带通讯芯片的领导厂商,已跻身于近年来全球 成长最快速的宽带通讯芯片厂商之一.目前已经通过五大洲

80 多个电信公司的认证,与 世界宽频通讯领导系统厂商如中兴、诺基亚上海贝尔、烽火等合作,销售至国内外

70 多 个国家,为全球第一的 ADSL 终端芯片厂商. 创发信息科技 (苏州)有限公司投资

19936 万人民币,拟在苏州市工业园区星华街东, 东延路南地块建设研发基地,占地面积 11965m2 ,建筑面积 36174.15m2 ,目前该项目地块 为空地,未进行建设.研究基地作为营运总部进行研发、设计、接单、管理.芯片产品均 委外代工,无生产芯片活动.研发大楼设有集成电路测试实验室,建设创发信息科技(苏州)有限公司集成电路研发及测试项目,年测试芯片量为

50 片/年. 为科学、客观地评价项目对环境所造成的影响,按照《中华人民共和国环境保护法》、 《中华人民共和国环境影响评价法》及国务院第

253 号令《建设项目环境保护管理条例》 规定,根据《建设项目环境影响评价分类管理名录》和江苏省有关环境保护的规定,项目 属于

108、研发基地(其他) 中的报告表类别项目,从环保角度论证建设项目的可行性. 为此,创发信息科技(苏州)有限公司委托我公司对项目进行环境影响评价工作.我单位 受委托后,立即对本项目周围进行实地踏勘,并对该区域周围环境进行了调查分析,编写 了本项目环境影响报告表.

2、项目概况 项目名称:创发信息科技(苏州)有限公司集成电路研发及测试项目;

建设单位:创发信息科技(苏州)有限公司;

建设地点:苏州市工业园区星华街东,东延路南地块,该地块为工业用地,目前用地 现状为空地,地势平坦,地表植被为荒草.地块总用地面积为

11965 m2 ;

建设性质:新建;

项目投资:项目投资

19936 万元,环保投资

49 万元;

6 项目周围环境概况:项目场址现状为空地,场址东侧为广贤路,西侧为纳米城环路, 南侧为独墅湖大道,北侧为启慧路;

劳动定员及生产班制:本项目劳动定员

1500 人,工作时间

8 小时,年工作

260 天,餐 食外送.本项目中创发信息大部分工作人员主要从事程序设计、开发,芯片测试工作. 表1-2 本项目产品方案 序号 项目名称 产品名称 设计能力 运行时数 (h)

1 创发信息科技(苏州)有限公司 集成电路研发及测试项目 芯片测试 50(片/年) 2080h 备注:本项目仅涉及芯片的研发和测试(软件代码和性能测试),以测试软件代码为主,硬件芯片 重复使用,芯片生产委外加工. 表1-3 本项目涉及建筑物一览表 序号单体名称 层数 建筑面积(m2) 建设屋面高 度 防火类别 地上 地下 地上 地下一层 地下二层

1 办公楼

6 2 18179.1 9097.77 8024.28 27.25 二类高层

2 附楼

1 0 671.7 3.9 多层民用 备注:汽车库雨棚及建筑雨棚面积:200 m2.其中

1 层功能为餐厅及会议区,2-6 层为研发办公. 表1-4 项目主要经济技术指标 序号 名称 数量

1 用地面积 11965m2

2 总建筑面积 36174.15m2 其中 地上建筑面积 19052.1m2 地下建筑面积 17122.05m2

3 建筑基底面积 4047.63m2

4 绿地面积 3736.46m2

5 容积率 1.59

6 建筑密度 33.83%

7 绿地率 31.2%

8 道路广场面积 2640m2

9 机动车辆 地上

5 辆7地下

339 辆10 非机动车辆 停车位 地上 / 地下

220 辆11 人防面积 2974m2 备注: ①建筑基底面积指建筑物接触地面的自然层建筑外墙或结构外围水平投影面积. 建筑基 底面积既不等同于底层建筑面积, 也不是基础外轮廓范围内的面积. ②本项目主要经济技术指标符合用地 规划条件,并于

2018 年2月5日取得规划设计意见(见附件).

3、项目平面布置合理性分析

1、总体规划构想 项目总体布局遵循高效、集约的设计理念,并与工业园区的西北侧已建成项目遥相呼 应.重视场地规划设计的合理性,更强调使用体验的舒适性,以及城市界面的营造.将主 入口设置于地块南侧的园区支路,减少对城市交通影响的同时,增强企业园区内部的私密 性;

主体建筑靠近北侧河岸布置,留出大片且完整的南广场,同时建筑北侧房间也能享受 到最大程度的水景资源.

2、交通规划 2.1 出入口 用地南侧园区支路,开口宽度

9 米,距东西两侧十字路口距离均大于

50 米. 2.2 区内交通 环绕主体建筑设环形车道与主入口南北连接,场地交通流线为单向右进右出.地下车 库坡道入口设于用地西侧,出口设与用地西侧.最大程度避免下地库车辆对场地的影响. 2.3 停车布置 本工程机动车停车以地下车库为主,地面车位为辅. 项目总配建机动车位

344 辆,其中地上

5 辆,地下

339 辆.满足《苏州工业园区城 市规划管理技术规定》中表 3.3 建构筑物停车配建标准

1 辆/100m2 建筑面积 . 非机动停车棚设于地面辅楼,总计

220 辆非机动车位.满足《苏州工业园区城市规划 管理技术规定》要求.满足《苏州工业园区城市规划管理技术规定》中表 3.3 建构筑物停 车配建标准 0.5 辆/100m2 建筑面积 . 地下车库出入口:设置两个 7.0 米宽的单向车道出入口,每个出入口为单进单出.

3、景观绿化 园区内绿地设计以入口处中心绿地为主,强化主入口仪式感的同时,注重园区内部生

8 态环境.景观带形、点式绿地结合各单体统一设计.地块总绿地面积 3736.46 m2 ,绿地率 31.2%.

4、公用及辅助工程 本项目主要公辅工程一览表见表 1-5. 表1-5 公用工程及辅助工程表 类型 建设名称 设计能力 备注 公用工程给水 422.6m3 /天 由区域自来厂供给,市政给水管道引入 DN100 给水管 排水 422m3 /天 雨污分流 辅助工程机动车位

344 地上 5,地下 339. 绿化 3736.46m2 绿化率 31.2% 变配电房 在地下一层层设

1 处变、配电所,拟设两台 2000VA 变压器. 楼宇自控系统 对建物的供水设备、排水设备、给水系统、空调设备、公共照明、室 外照明及供电系统和设备均采用自动控制 消防水池 水泵房设室内消防水池 300m3 以及室外消防水池

648 m3 ........

下载(注:源文件不在本站服务器,都将跳转到源网站下载)
备用下载
发帖评论
相关话题
发布一个新话题