编辑: 元素吧里的召唤 2013-08-09
I C S

1 9 .

0 2

0 G

7 6 备案号:16297-2005HG/ T 中华人民共和国化工行业标准HG/ T

3 7

7 8 -

2 0

0 5 - 冷却水系统化学清洗、 预膜处理技术规则 T e c h n i c a l r e g u l a t i o n s f o r c h e m i c a l c l e a n i n g a n d p r e f i l m i n g o f c o o l i n g w a t e r s y s t e m

2 0

0 5 一07一10发布

2 0

0 6 一01 一01实施 中华少味民 J 黔和国国家发展和改革委员会AI l i HG/ T

3 7

7 8 -

2 0

0 5 oi l 舀 冷却水系统的化学清洗、 预膜是冷却水化学处理的一个组成部分.本标准参考了国内外相关标准 并依进行化学清洗、 预膜时的实际要求而定. 本标准的附录A为规范性附录, 附录 B为资料性附录. 本标准由中华人民共和国石油和化学工业协会提出. 本标准由全国化学标准化技术委员会水处理剂分会归口. 本标准负责起草单位: 宝山钢铁股份有限公司、 上海未来企业有限公司、 天津化工研究设计院. 本标准主要起草人: 张宜毒、 刘听、 朱传俊、 朱贻钧、 陆军 本标准由全国化学标准化技术委员会水处理剂分会( ( S AC / T C

6 3 / S C S ) 负责解释. HG/ T

3 7

7 8 -

2 0

0 5 冷却水系统化学清洗 、 预膜处理技术规则

1 范围本规则适用于冷却水系统因结垢、 锈蚀和生物污垢等水质障碍而致使水冷却设备热交换效率下降, 影响生产产量、 质量时, 生产装置在正常运行情况下, 对冷却水系统进行化学清洗、 预膜, 特别适用于长 期运行而无法停车检修的冷却水系统的清洗, 解除垢、 锈、 生物污垢等障碍, 达到改善或基本恢复热交换 设备的传热效率;

也适用于新建或大检修后冷却水系统开、 停车化学清洗;

以及大、 中型中央空调运行中 不停车化学清洗、 预膜.预膜处理还适用于冷却水系统低 p H事故后的补膜处理.

2 规范性引用文件 下列文件中的条款通过本标准的引用而成为本标准的条款.凡是注日期的引用文件, 其随后所有 的修改单( 不包括勘误的内容) 或修订版均不适用于本标准, 然而, 鼓励根据本标准达成协议的各方研究 是否可使用这些文件的最新版本.凡是不注日期的引用文件, 其最新版本适用于本标准. G B / T

1 5

4 5

2 工业循环冷却水中钙、 镁离子的测定 E D TA滴定法 G B / T

1 5

8 9

3 .

1 工业循环冷却水中浊度测定 散射光法 G B / T

1 5

8 9

3 .

2 工业循环冷却水中p H值的测定 电位法 G B

5 0

0 5 . 工业循环冷却水处理设计规范 HG / T

2 3

8 7 工业设备化学清洗质量标准 HG / T

3 5

2 3 冷却水化学处理标准腐蚀试片技术条件 HG / T

3 5

3 9 工业循环冷却水中铁含量的测定 邻菲罗琳分光光度法 HG / T

3 5

4 . 工业循环冷却水中磷含量的测定 铝酸按分光光度法 J B / T

6 0

7 4 腐蚀试样的制备、 清洗和评定

3 术语3.1 冷却水系 统化学清洗 O n l i n e c h e m i c a l c l e a n i n g o f c o o l i n g w a t e r s y s t e m 冷却水系统在带热负荷或冷态运行状态下, 在冷却水中投加化学清洗剂, 清除因垢、 锈和生物污垢 等引起热交换设备效率下降障碍的清洗. 3.

2 预膜 P r e f i l mi n g 在冷却水中投加预膜剂, 在带热负荷或冷态运行的状态下迅速使水冷设备和管网金属表面生成一 层保护膜.3.

3 保有水f H o l d i n g w a t e r c a p a c i t y o f t h e c o o l i n g w a t e r s y s t e m 冷却水系统保有水量包括冷却塔水池、 旁滤池、 集水池、 循环水管道、 热交换设备等的总容积. 3.