编辑: 黑豆奇酷 2013-08-09

11、中央空调设备运行后,冷却塔系统必须能够自动运 行调节水温, 冷却水不外漏、 淋水系统不外漏喷水均匀, 保证冷却水温度为

32 度至

36 度之间. 该中央空调风盘位于主厂房 6.9 米层,该分盘为中央空 调末端设备,夏季运行后该风盘不断循环配电室的空气,通 过该风盘冷却来保持配电室的温度恒定.该风盘的控制系统 为自动控制,通过设定温度来控制水流达到配电室恒温.

三、1 号机 380V 汽机 PC 段配电室中央空调风盘.

1、更换

1 号机 380V 汽机 PC 段配电室中央空调风盘, 必须为知名品牌,制冷量最少为 50.6KW 风量必须达到 5200m3/h 以上.(带自动控制系统质保

3 年)

2、加装中央空调风盘风道并做保温措施,室内至少留

2 个出风口.

3、更换 Y 型过滤器、阀门、电子阀.

4、夏季设备运行后保证现场温度在 24℃--28℃之间.

四、2 号机 380V 汽机 PC 段配电室中央空调风盘.

1、更换

2 号机 380V 汽机 PC 段配电室中央空调风盘, 必须为知名品牌,制冷量最少为 50.6KW 风量必须达到 5200m3/h 以上.(带自动控制系统质保

3 年)

2、加装中央空调风盘风道并做保温措施,室内至少留

2 个出风口.

3、更换 Y 型过滤器、阀门、电子阀.

4、夏季设备运行后保证现场温度在 24℃--28℃之间. 鹤壁丰鹤发电有限责任公司 安全环保部