编辑: 于世美 2013-08-10

25 31.5

40 8 额定短路持续时间 s

4 9 额定峰值耐受电流 kA

63 80

100 10 额定短路关合电流(峰值) kA

63 80

100 11 额定单个/背对背电容器组开断电流** A 630/400

12 二次回路工频耐受电压(1 min ) V

2000 13 分闸时间 ms 20~50

14 合闸时间 ms 35~70

15 机械寿命 次30000 (40kA为20000次)

16 电寿命(额定短路电流开断次数) 次50(40kA为30次)

17 动、静触头允许磨损累计厚度 mm

3 18 额定分/合闸操作电压 V AC110 AC220 DC110 DC220

19 储能电机额定电压 V AC110 AC220 DC110 DC220

20 触头开距 mm 9.0±1

21 超行程 mm 3.5±1

22 触头合闸弹跳时间 ms ≤2

23 三相分、合闸不同期性 ms ≤2

24 平均分闸速度 m/s 0.9~1.2 (触头刚分~6mm)

25 平均合闸速度 m/s 0.5~0.8 (6mm~触头刚合)

26 主导电回路电阻 ?Ω ≤55 (630A) ;

≤30 (2000~2500A) ≤45 (1250A) ;

≤25 (3150A以上) ≤35 (1600A)

27 额定操作顺序 O-0.3s-CO-180s-CO * 4000A须强制风冷 **为用户需要时才提供的参数.

3 12kV 高可靠性户内固封极柱式真空断路器 外形尺寸 手车式3AS4外形尺寸

(一) 配柜宽度 额定 额定短路 (mm) 电流(A) 开断电流(kA) P H A B C D E F G J K L M N R S T V

800 630 25~31.5

210 275

638 652

640 650

433 602 Φ35

280 598

76 78

637 508

277 40

23 800

1250 25~31.5

210 275

638 652

640 650

433 602 Φ49

280 598

76 78

637 508

277 40

23 800

1600 31.5

210 275

638 652

640 650

433 602 Φ55

280 598

76 78

637 508

277 40

23 800

1250 40

210 310

638 652

640 650

361 656 Φ49

295 586

77 88

698 536

277 0

23 800

1600 40

210 310

638 652

640 650

361 656 Φ55

295 586

77 88

698 536

277 0

23 1000

1250 40

275 310

838 852

838 850

361 656 Φ49

295 586

77 88

698 536

377 0

31 1000

1600 31.5~40

275 310

838 852

838 850

361 656 Φ55

295 586

77 88

698 536

377 0

31 1000

2000 31.5~40

275 310

838 852

838 850

361 656 Φ79

295 586

77 88

698 536

377 0

31 注:尺寸单位mm

4 12kV 高可靠性户内固封极柱式真空断路器 外形尺寸 手车式3AS4外形尺寸

(二) 配柜宽度 额定 (mm) 电流(A)

1000 4000

1000 3150

1000 2500 注:4000A须强制风冷 额定短路 开断电流(kA) 31.5~40 31.5~40 31.5~40 E F

725 722

725 722

698 680 固定式3AS4外形尺寸

(一)3AS4 630-1250A/25-31.5kA 1600/31.5固定式真空断路器外形图

5 12kV 高可靠性户内固封极柱式真空断路器 外形尺寸

(二)3AS4 1250A/40kA 1600~2000A/31.5-40kA固定式真空断路器外形图 配柜宽度 额定 (mm) 电流(A) P A B C E F J K

800 1250/40,1600

210 520

520 588

250 105

50 70

1000 1250/40, 1600~2000

275 650

720 770

275 80

60 60

(三)3AS4 2500~4000A/31.5~40kA固定式真空断路器外形图 配柜宽度 额定 (mm) 电流(A) A B

1000 2500

645 60

1000 3150~4000

676 80

6 12kV 高可靠性户内固封极柱式真空断路器 外形尺寸 手车式3AS4断路器与柜体推荐配合尺寸 示意图: 配柜宽度 额定 额定短路 (mm) 电流(A) 开断电流(kA) P H A B C D F G J K L

800 630 25-31.5

210 275

158 116

37 275

164 Φ35

165 115

189 800

1250 25-31.5

210 275

158 116

37 275

164 Φ49

165 115

189 800

1600 31.5

210 275

158 116

37 275

164 Φ55

165 115

189 800

1250 40

210 310

244 106

下载(注:源文件不在本站服务器,都将跳转到源网站下载)
备用下载
发帖评论