编辑: LinDa_学友 2013-08-10
Power Xpert? UX 金属封闭中压开关设备 Power Xpert? UX 安全、可靠、高效的中压开关设备 伊顿公司新推出的紧凑型空气绝 缘中压开关Power Xpert? UX符合 IEC62271 GB3906/DL404认证的要 求,在安全性,可靠性,操作性能 及可持续性方面都引领整个行业.

国际领先、安全可靠的技术 低维护成本 ? 强大的免维护设计,零件数量少 ? W-VACi断路器的操作寿命可达 30000次,且无需主动维护. ? 先进的真空开断触头设计可预防 热点,减少热量的产生,将电极 腐蚀降至最低,延长使用寿命. ? 无需SF6压力检查及专门的再填 充过程 以下因素保证了回收处理的低成本: ? 真空开断技术 ? 空气绝缘 ? 在可能的情况下,对所有材料 进行回收或重新利用 ? 如停止使用,无需任何特殊的 报废处理程序 用户界面友好 ? 电缆连接和用户操作界面分布在 设备的同一侧 ? 每相可连接多个带标准压接端子 的电缆,方便电缆的连接 ? 低压室顶板的两侧可以方便连接 二次电缆 ? 二次电缆线贯穿于整个开关设备, 有助于在各单元间进行布线. ? 二次电缆端的位置处于低压室的 合适高度,易于操作. ? 面板简单明了,易操作,并配有 直观的动态模拟指示 安全,可靠,性能卓越 ? 各隔室都有隔板隔开,有效防止 异物入侵 ? 内部燃弧等级AFLR可保证意外 内部电弧故障发生时操作人员的 安全 ? 只有在断路器室门关闭的情况 下,才能进行操作 ? 逻辑性机械和电气联锁装置可防 止误操作 ? 带电显示检测系统可确保与电源 进线的安全隔离 ? 如真空灭弧室出现故障,不会造 成人员伤害,也不会产生有害气 体?真空灭弧室的触头腐蚀非常微小 ? 真空灭弧室为全封闭的 ? 相对其它开断技术,固封单极的 运动部件最少 操作可靠、安全 ? 通过第三方全套型式试验验证, 符合IEC,GB/DL标准 ? 内部电弧故障测试符合最新IEC, GB标准 ? 质量保证体系符合ISO9001标准 ? 电缆室,断路器室及母线室相互 独立 ? 集成的电弧释压通道 ? 通过出厂检验 低成本,低耗费 基于下列因素, 初期投资成本很低: ? 紧凑的外形 ? 电缆连接可在柜前或柜后 ? 电缆进线可从柜顶部或底部 ? 可轻松进入电缆室,易于电缆连 接?集成的电弧释压通道 ? 电缆从柜前连接时,柜体可靠墙 安装 电气参数 W-VACi真空断路器 真空断路器采用简单、可靠的弹簧 储能操作机构,三相机械传动杆的 结构简单,操作有效. 特点 ? 固体环氧树脂浇铸的真空断路器 极柱, 绿色环保 ? 弹簧储能机构可实现机械和电气 自动脱扣 ? 按钮控制的集成式机械连杆可用 于手动储能操作 ? 弹簧储能指示器上带辅助触点, 可远程显示弹簧状态 ? 机械状态指示器可显示合/分状态 ? 辅助触点可显示合/分状态 ? 位置指示器可显示断路器的接 通/试验位置 ? 辅助触点可用于远程位置显示 ? 和开关室门的机械联锁 ? 机械联锁可确保断路器仅在断 开时才能移入移出 额定电压 kV

12 17.5

24 雷电冲击耐受电压 kV

75 95/75

125 工频耐受电压 kV

28 38/42

50 额定频率 Hz 50/60 50/60 50/60 内部电弧等级 AFLR AFLR AFLR 运行连续性的丧失类别 LSC2B LSC2B LSC2B 隔板等级 PM PM PM 接地开关耐受电压-时间 kA-4s 25/31.5/40/50 25/31.5/40/50

25 各隔室的防问权限 断路器室 联锁控制 母线室 基于工具/不可访问 电缆室 基于工具或联锁控制 外部保护等级 IP4X (IP41 为选配) 内部保护等级 IP2X (IP3X 为选配) 安装 室内 环境温度 ℃ -5 到+40 相对湿度 (最大值) %

下载(注:源文件不在本站服务器,都将跳转到源网站下载)