编辑: 向日葵8AS | 2013-08-18 |
(二)废气 项目模压和喷胶非甲烷总烃有机废气进入一套活性炭吸附装置,处理后车间内无组 织排放;
机加工油烟废气采用油烟过滤器进行处理,处理后车间内无组织排放;
焊接烟 尘颗粒物采用一套过滤装置处置,处理后车间内无组织排放;
以租赁车间为边界
100 米范围内无居民、学校、医院等敏感目标.
(三)噪声 本项目噪声主要为生产环节的裁断机、辊压机、冷压机等设备和公辅设备运转产生 的噪声,采取基础减震、建筑物隔声、距离衰减等隔声减震措施.
(四)固体废物 本项目固体废物主要为废金属余料、废非金属余料、次品、废滤砂、废石英砂、一 般材料包装物、生活垃圾、废切削液、废清洗液、擦拭棉布、除油废液、废液压油、废 弃活性炭、废化学品包装材料. 其中生活垃圾由苏州新区环境卫生服务公司清运;
一般固废中的废金属余料、非金
3 /
5 属余料、次品、一般材料包装物、废滤砂、废石英砂由健安环(苏州)环保科技有限公 司处理;
危险废物中的废切削液、废清洗液、擦拭棉布、除油废液、废液压油、废弃活 性炭、废化学品包装材料由江苏和顺环保有限公司处置. 固体废弃物均得到妥善处置,已提供资质单位处理处置协议. 本项目已建 20m2 的危废仓库(两个)、10m2 的一般工业固废仓库.
(五)其他环境保护设施
1、卫生防护距离 公司已按环评及批复要求以生产车间边界为起算点设置 100m 的卫生防护距离, 目前 在该卫生防护距离内无居民住宅等环境敏感目标.
2、其他 公司已基本按《江苏省排污口设置及规范化整治管理办法》设置了各类排放口,废 水排放口、固体废物存放地已设置标志牌,废水排放口已设置采样口.
四、环境保护设施调试效果 江苏安诺检测技术有限公司于
2019 年4月10 日~11 日对本项目进行了竣工环境保 护验收监测,并根据监测结果编制了竣工环境保护验收监测报告表.根据"验收监测报 告表",验收监测期间:
(一)工况 本项目生产设备运转正常,各环保治理设施均处于运行状态,产品生产负荷为 86.7~94.4%,满足建设项目竣工环保验收监测工况条件的要求.
(二)污染物排放情况
1、废水 监测期间废水监测结果表明,本项目污水总排口中 pH、COD、SS、石油类达到《污 水综合排放标准》(GB8978-1996)表四三级标准,氨氮、总磷排放浓度达到《污水排入 城市下水道水质标准》(GB/T31962-2015)表1中B级标准.
2、废气 厂界无组织排放监控点颗粒物浓度符合 《大气污染物综合排放标准》 (GB16297-1996) 表2二级标准,厂界无组织排放监控点非甲烷总烃浓度符合《大气污染物综合排放标准》 (GB16297-1996)表2厂界无组织排放监控点浓度限值(根据苏高新管〔2018〕74 号文 件,项目非甲烷总烃无组织排放监控浓度执行标准值的 80%).
4 /
5
3、厂界噪声 厂界
4 个监测点昼、夜间噪声监测值均符合《工业企业厂界环境噪声排放标准》 (GB12348-2008)中3类标准要求.
(四)固废 生活垃圾由苏州新区环境卫生服务公司清运;
一般固废中的废金属余料、非金属余 料、次品、一般材料包装物、废滤砂、废石英砂由健安环(苏州)环保科技有限公司处 理;
危险废物中的废切削液、废清洗液、擦拭棉布、除油废液、废液压油、废弃活性炭、 废化学品包装材料由江苏和顺环保有限公司处置. 本项目固废均得到妥善的处理处置,固废对外零排放,不会对环境产生二次污染.