北京昆仑海岸传感技术有限公司 地址:北京市海淀区上地信息路甲

28 号科实大厦 C 座08C? ? 100085?

电话: (010)82671108? ? Email:KLHA3@sensor.

com.cn?

网址:http://www.klha.cn? 传真: (010)62533666? 售后:400? ? 686? ? 0919? KSD4E07? 多通道热工表? KSD4 系列 使用说明书为了您的安全,在使用前请阅读以下内容 注意安全 l 请不要使用在原子能设备、医疗器械等与生命相关的设备上. l 本仪表没有电源保险丝,请在本仪表电源供电回路中设置保险丝等安全断路器件. l 请不要在本产品所提供的规格范围之外使用. l 请不要使用在易燃易爆的场所. l 请避免安装在发热量大的仪表(加热器、变压器、大功率电阻)的正上方. 警告 l 周围温度为50℃以上时,请用强制风扇或冷却机冷却,但是,不要让冷却空气直接吹到 本仪表. l 对于盘装仪表,为了避免用户接近电源端子等高压部分,请在最终设备上采取必要措施. l 本产品的安装、调试、维护应由具备资质的工程技术人员进行. l 如果本产品的故障或异常有可能导致系统重大事故,请在外部设置适当的保护电路,以 防止事故发生. l 本公司不承担除产品本身以外的任何直接或间接损失. l 本公司保留未经通知即更改产品说明书的权利. 外形尺寸图 外形尺寸图: 开孔尺寸图: 规格? a(mm) b(mm) c(mm) d(mm) e(mm)?f(mm) g(mm)? 160*80? 160? 80? 10? 95? 75? 152?1? 76?1? 接线图 ??

2 通道仪表 ??

3、4 通道仪表 输入接线图 (1)仪表与热电阻或远传 压力表接线 (2)仪表与热电偶及电流、 电压输入的接线 (3)仪表与电位器的接 线 设置? 1? 面板及按键说明(以?160*80 尺寸的仪表为例) 名称说明显示窗①? 1? 通道测量值显 示窗 ? 显示?1 通道测量值 ? 在参数设置状态下,显示参数符号、 参数数值 ②、③、④?

2、

3、4? 通道测量值显示窗 ? 显示?

2、

3、4?通道测量值 ⑤ 指示灯 ? 各报警点的报警状态指示 操作键⑥设置键 ? 测量状态下,按住?2?秒钟以上不松开 则进入设置状态 ? 在设置状态下,显示参数符号时,按住?2?秒以上不松开进入下一组参数或 返回测量状态 ⑦ 左键?在设置状态下:① 调出原有参数值 ② 移动修改位 ⑧ 确认键 ? 在设置状态下,存入修改好的参数值 ⑨ 增加键 ? 在测量状态下启动打印 ? 在设置状态下增加参数数值或改变设 置类型 ⑩ 减小键 ? 在设置状态下减小参数数值或改变设 置类型? 2?参数一览表 ? 第一组参数 报警设定值? 2?通道仪表的报警设定 符号 名称 内容 地址 取值范围? AH? 第?1?报警点设定值? 00H? ?1999~9999? AL? 第?2?报警点 定值? 01H? ?1999~9999? AHH? 第?3?报警点设定值? 02H? ?1999~9999? ALL? 第?4?报警点设定值? 03H? ?1999~9999?

3、4 通道仪表的报警设定 符号 名称 内容 地址 取值范围? A1? 第?1?报警点设定值? 00H? ?1999~9999? A2? 第?2?报警点设定值? 01H? ?1999~9999? A3? 第?3?报警点设定值? 02H? ?1999~9999? A4? 第?4?报警点设定值? 03H? ?1999~9999? A5? 第?5?报警点设定值? 04H? ?1999~9999? A6? 第 报警点设定值? 05H? ?1999~9999? A7? 第?7?报警点设定值? 06H? ?1999~9999? A8? 第?8?报警点设定值? 07H? ?1999~9999? HYA1? 第?1?报警点灵敏度? 08H? 0~8000? HYA2? 第?2?报警点灵敏度? 09H? 0~8000? HYA3? 第?3?报警点灵敏度? 0AH? 0~8000? HYA4? 第?4?报警点灵敏度? 0BH? 0~8000? HYA5? 第?5?报警点灵敏度? 0CH? 0~8000? HYA6? 第?6?报警点灵敏度? 0DH? 0~8000? HYA7? 第?7?报警点灵敏度? 0EH? 0~8000? HYA8? 第?8?报警点灵敏度? 0FH? 0~8000? ? 第二组参数 报警组态? 2?通道仪表的报警组态 符号 名称 内容 地址 取值范围? oA? 密码? 10H? 0~9999? ALo1? 第?1?报警点报警方式? 11H? 注?1? ALo2? 第?2?报警点报警方式? 12H? 注?1? ALo3? 第?3?报警点报警方式? 13H? 注?1? ALo4? 第?4?报警点报警 式? 14H? 注?1? HYA1? 第?1?报警点灵敏度? 15H? 0~8000? HYA2? 第?2?报警点灵敏度? 16H? 0~8000? HYA3? 第?3?报警点灵敏度? 17H? 0~8000? HYA4? 第?4?报警点灵敏度? 18H? 0~8000? cYt? 报警延时? 19H? 0?~?20? ALc? 报警输出方式? 1AH? 0?~?3? cALc? 运算单元设置? 1DH? 注?2? dic? 运算值显示方式选择? 1EH? 注?3? i? 显示范围限制选择? 1FH? 注?3?

下载(注:源文件不在本站服务器,都将跳转到源网站下载)
备用下载
发帖评论
相关话题
发布一个新话题