编辑: 阿拉蕾 | 2013-09-06 |
LNG 主要 消耗是:完成烘干炉. 公司并根据国家相关国家政策的鼓励,建立了光伏电站,发电量上网,并网 后由供电部门返还电量. 企业在十二五期间通过各种技术节能的方法,如马达退火炉的改造、LNG 逐 渐代替 LPG、工艺的改善、光伏电站的建立和使用等方法,但仍没能完成在十二 五期间由广州市政府下达节能降耗指标,仅完成节能降耗指标总量的 57% . 受审核方在相关方要求和自身持续发展的需求下, 希望通过管理节能的途径提升 自己的能源使用水平,提升能源绩效,故进行了能源管理体系的建立和认证.
三、主要的审核发现、沟通过程 一)一阶段审核发现需改进的审核发现 在2016 年08 月10 日至
2016 年08 月11 日进行能源管理体系第一阶段审核 时,在首次沟通会议上,受审核方管理层告诉审核组一个信息:我们管理都很规 第3页共
8 页范、严谨,设备也很先进,成本控制也非常有效,经过几年的节能技术改造,很 难再找到节能降耗的技术改造项目,所以就算现在建立的能源管理体系运行了
6 个多月的时间,但仍没有找准要控制的重点. 审核组在会后的现场审核过程中,确认到受审核方的生产设施、过程控制和 人员能力等资源都是充裕, 亦按要求进行了能源管理体系的初始能源评审,已具 备了进行认证审核的条件. 但亦存在管理层所述的问题,各部门的人员认为已很难找到技术改造项目. 故在一阶段的末次会议上, 审核组向受审核方提出了一些管理体系策划和实施上 的一些思路,如: 1. 虽然每一个管理体系其中一个核心理念就是过程方法, 但能源管理体系应 以能流过程为主, 不能仅仅考虑产品实现的过程,因此管理体系建立和实 施时能流过程和产品实现过程应相结合;
2. 应重视能源绩效的考核,不能只注重成本的考核;
3. 考虑生产过程的经济运行,促进产品实现过程工艺文件的优化. 同时审核组也策划在第二阶段审核时,上述也是二阶段审核的重点. 二)二阶段审核发现的需改进的审核发现 受审核方经过
2 个多月的改进,于2016 年10 月18 日至
2016 年10 月20 日进行了第二阶段的审核. 在首次沟通会议上, 受审核方管理层简介已在第一阶段的基础上,对相关的 能源绩效参数、 能源目标做了明确和考核,对能源管理体系过程进行了策划和实 施. 审核组还是根据第一阶段的问题,有效实施了审核策划,对能源管理体系实 施的有效性、符合性进行了审核取证. 审核发现, 各相关部门虽然对管理节能有了初步的认识,但实施的有效性仍 有问题有待改善,具体有些表现如下: 问题 1. 审核组于
10 月18 日对加工检查部(分加工一和加工二两个区域)进 行审核时,部门负责人员提供了部门的能源管理体系管理目标: 产品名称 单位产品能耗 节能量 t ce
2015 年单位 产品能耗基 准值
2016 年标 杆值
2016 年加工 能源管理目 标 加工1: 0.16kgce/台, 1.30kW.h/台;
加工2: 0.12kgce/台, 0.98kW.h/台124 加工一:0.1
9 加工二:0.1
3 0.13 0.10 审核组和相关部门主管交谈, 告知每月都会对单位能耗进行考核, 相关的记录是: 《2016 年度松年加工、检查部能源消耗目标及实绩推移》控制表,控制是有效 第4页共
8 页的. 要求统计工作人员提供了 4~9 月份的考核结果,并告知相关的考核过程.相 关人员以