编辑: 施信荣 2019-08-02
1 Service Tool AK-ST

500 AK控制器运行软件 手册

2 介绍 AK Service Tool是一个可以通过网络运行ADAP-KOOL?制冷控制器的高级 工具,适用于所有的EKC和AK系列制冷控制器,部分AK系列控制器具有 一个用于与Service Tool软件进行直接连接的端口.

当所有的控制器与 AK系统管理器(系统监视器)连接后,它们可以被访问到.每个控制器 都包含设定值和测量值的相关信息,它们可以通过Service Tool被读取 和记录.当第一次登录某这种类型控制器时,这些信息被Service Tool 读取,同时被存储于Service Tool软件中,从而加快控制器再启动的速 度. 该手册为您提供了关于AK控制器的一些日常使用和电话服务方面的简短 介绍.目的在于让您简单了解屏幕显示和导航原理――所以我们不会对 单一系统类型或应用进行深层次的描述. 当您阅读完这本小册子后,完全可以领略到在制冷设备中AK-ST 500系列 的控制器和Service Tool软件给您带来的好处. 请注意,这本小册子只是对AK Service Tool做了一个基本的介绍.对于 某些特定系统中的指定控制器,会有单独的手册对其进行详尽说明. 原理.3 安装前准备.4 如何安装程序.5 启动程序之前.6 如何启动程序.7 控制面板一览.8 控制器的配置 螺丝扳手 .10 用户的授权.12 警报.13 记录功能

14 连接到外部系统.16 备份.17 离线状态下的设置.18 操作语言.19 编辑自定义语言文件.......20 设备浏览.21 更新软件.23 英文故障信息的中文解释...24 目录

3 原理 AK控制器与已安装Service Tool软件的PC机相连接. 随后通过windows菜单来实现全部的设置. 直接 远程 ― 通过调制解调器 远程 ― 通过TCP/IP

4 安装前准备 计算机要求: 奔腾处理器 4, 2.4 GHz, (带串口)或USB转换器**

2 GB RAM,

80 GB 硬盘 激活自动运行的 CD-ROM. 软件要求: Windows XP SP2 / Windows 7,

32 bit /

64 bit Windows 8,

64 bit 电缆: 用于连接AK控制器的电缆.订购代码:080Z0261 或者080Z0262.请见上页介绍.如果控制器与电脑之 间需要更长的电缆,可以接入标准的RS 232延长电 缆.控制器与电脑之间的电缆不能超过15米. *) 转换器类型 订单号 = 080Z0264

5 如何安装程序

1、把CD-ROM放入电脑光驱

2、开始自动安装(按照屏幕的指示操作) 驱动器可选,但路径必须是: C:ADAP-KOOLServiceTool

3、安装完成后,必须进行程序配置 ? COM端口:COM端口将用于直接连接. ? 站点选择:当想要通过Modem或者TCP/IP与系统连接时,勾选本项. 当确认配置之后, 站点选择 会出现以便您选择并连接相关的系 统. ? 自动以管理员登陆:若想通过 管理员 用户属性自动登录,勾选 本项. ? 自动中断连接:如果在设定的时间内空转,当超过指定时间 后,Service Tool会自动关闭. ? 载入最大/最小值:只有当您想使用离线编程时,才勾选本项.上 传信息需要一定时间.Service Tool会读取并保存所连接控制器设 定的域值. ? 创建报警列表: 生成报警列表供日后使用. 名称 = Alarms.XML ? 自定义语言:通过这个功能,程序将使用 自定义语言 书写的文 本,详见后面的说明. ? 单位:选择单位(Bar和℃,或者Psi和H). ? 字号: 选择字号或让字号可缩放 ? 编辑自定义语言文件:该功能让用户有权为选择的功能改变文本描 述(详见第20页). ? 升级设备: 仅在需要更新所连接控制器内的软件时使用. 详情请 见第

23 页. ? 选择语言:选择您所想使用的语言.如果该控制器包含被选择的语 言,这种语言将成为运行控制器的第一语言.否则,显示英语.

6 启动程序之前 1. 连接控制器与电脑 或者通过系统管理器将控制器连入网络. 2. 开启控制器

7 如何启动程序 1. 在开始菜单中选择 Service Tool (PC里,位于 ADAP-KOOL 文件夹中) 2. 当电脑与控制器本地直连时,请选择 直接 选项. (下面还有其他的几种连接方式,例如通过Modem或者TCP/IP连接) 3. 选择 连接 .当该程序第一次找到一个新的控制器时,会下载 一个文件到电脑里.在这个过程需要几分钟时间.通过屏幕底部进度 条观察进度. 4. 选择用户名 设定各种用户级别, 从 只读 权限到 可进行设备的安装和设置. 第11 页有调 查.拥有最高权限的用户是 管理员 (超 级用户). 5. 登录 第一次启动该程序,请使用初始密 码

123 .该密码由制造商设置,更改密 码之前,任何级别的用户均可以使用. 当控制器连接后,控制器的相关数据和设定值就被选定,相应的手 册中有详细介绍.

8 控制面板一览 这里介绍了控制器的控制面板.根据控制器不同的连接方式,图标也会 发生相应改变.但通常情况下,如下图所示: 日/夜间时刻表 在这里,可以读取和设置控制器每 周的运行情况.还可以根据周末和 节假日期间的差别进行特别设置. 手动操作 启动和停止自动调节. 返回主界面 点击左下方的按键可以回到主界面. 某一控制器的功能 每个键都和参数设置和控制相对应.当获得 需求信息或调整参数的指令时,选择合理的 用户级别,点击相关的图标,进行控制器参 数调节. 通讯和站点功能 如下选项: ? 断开连接 ? 以其他用户登录 ? 通讯路径 ? 更新组名(请见第

21 页) 如果您和系统管理器相连: ? 现场备份设备 ? 从文件拷贝到设备 ? 从最近一次备份打印设备 ? 浏览参数 ? 通过网络进行调查

9 警报 点击该按钮进入到警报信 息,一个页面指南允许切换 不同警报清单(当前警报, 历史警报和事件记录) 配置 配置参数按钮――请进一 - 详见下一页. 页面指南 当某一功能被分为若干个平行页时,通过+/-按键切换页面. 例如,主界面上,一个页面指南选项.当前页面以黑色杠显 示,后台页面以白色杠显示. 警报器 说明当前有一个活动的警报需要处理. 测量值被星号(***)代替,表示该信号是有故障的. 记录功能 通过两个角度查看记录运行状况: 历史纪录:对于所选定的参数,在某一段过去的时间内的记录. 趋势图:显示选定参数的实时的运行情况―是非常重要的数据. 调节向导 当点击一个控制器后,通过 下拉条 选项,选择 想要下载/调整数据的调节范围. 网络一览 在这里预览控制器在网络上的地 址和名称. 您也可连接到网络上的其它控 制器. 通讯 当成功登陆后,指示灯显示 绿灯 ,表明控制器 处于连接状态.如果由于某些原因无法正常连接 时,指示灯就会显示红色.黄灯表明AK2正在尝试 建立连接.警报器 响起时就表明目前的控制器有一个活动的警报. (仅限系统装置) 工厂控制设置(主控制功能)

10 控制器的配置 螺丝扳手 通过右上角的功能键(螺丝扳手图标),选择 以其他用户登录 选项,离开控制器的日常用户区,进入服务用户区.该区仅为安装人员/ 维护工程师使用,他们可以对控制器进行设置或者对现有的配置进行基 本调整. 螺丝扳手 带你进入一个配置菜单-为不同的应用控制指定配置选项. 不管什么类型的设备,以下的菜单选项都会显示: 锁定/解锁 设置 在这里可以锁定重要的设置,以避免设定值被错误修改. 如果要在配置中更改,请解锁. 系统设置 在这里设置时钟并为控制器命名. 选择系统类型 这里您可以找到定义系统的所有功能和设置.对于不同的调节功能对应 不同的输入类型. 菜单条目的个数与实际应用相协 调,因此,对于不同的应用,只有 相关的菜单可见.

11 I/O 配置 通过这个功能来定义不同的输入和输出信号. I/O状态及指南 获得单个输入信号的值和状态,并且可以手动强制输出. 授权 此处定义用户和密码.出厂设置如下: 等级 用户 可读 可写 密码 Dail 日常用户 所有 不123 Serv 服务人员 所有 调整值

123 Supv 管理员 所有 所有

123 备份/拷贝 这个功能可以对控制器的设定值进行备份. 也可以通过一个平台将这些设定值从一个控制器传送到另一个新控制 器,也可以 拷贝粘贴 控制器的设定值到具有相同型号和软件版本的 新的/其他的控制器.

12 用户的授权 在这里可以创建新用户,已存在的用户可以改变他们的密码.只有以管 理员的身份登陆这个菜单,才可以授权其他用户和更改密码. 四种不同的用........