编辑: 赵志强 2019-08-02
使用说明书 使用说明书 使用说明书 使用说明书 2007.

09版P1/14 HB-330系列智能三相综合电参量监测仪 2.1 输入/输出信号 2.1.1 模拟量输入 2.1.1.1 交流电压: 3路0~100VAC (PT)/0~450VAC(直接输入) (50/60hz)(输入电压经过仪表内部的隔离变压器) 2.1.1.2 交流电流:3路0~5A AC(CT) (50~60hz) (输入电流 经过电流互感器) 2.1.2 开关量输入: 3路 (无源接点) 2.1.3 开关量输出: 3路 (常开接点) 2.1.4 通讯: RS485工业总线,标准MODBUS_RTU通讯协议. 2.2 显示: 每秒刷新一次. 2.2.1 电压:0~400.0 VAC (直接输入);

超过此电压需要增 加电压互感器,通过设定变比(PT)实现电压的显示, 显示范围0~9999(K)VAC ;

(真有效值) 2.2.2 电流: 0~5A AC可以直接输入,超过5A需要增加电流 互感器,通过设定变比(CT)实现电流的显示,显示范 围0~999.9 (K)A ;

(真有效值) 2.2.3 功率因数: -1.000~1.000 频率: 45.00~75.00 HZ 2.2.5 有功功率: 0~9999.9 KW/0~99999 KW;

0~9999.9 MW/0~99999 MW;

2.2.6 有功电能: 0~99999.99 MWH;

0~99999999.99 KWH;

2.2.7 无功功率: -1999.9~9999.9 KVar/-19999~99999 KVar;

-1999.9~9999.9 MVar/0~99999 MVar 2.2.8 无功电能: 0~99999999.99 KVarH;

0~99999.99 MVarH;

2.2.9 视在功率: 0~9999.9 KVa/0~99999 KVa ;

0~9999.9 MVa/0~99999 MVa;

2.2.10 电能计时: 0~999秒2.3 测量准确度 2.3.1 电压、电流: 0.2%FS 2.3.2 其它电量: 0.5%FS 2.4 信号处理 2.4.1 电能正确测量:接入5倍的瞬间(0.2s)额定电流不 会造成仪表损坏. 2.2.4

二、主要技术指标 2.4.3 开关量输入: 采用光电隔离(可分别设置为 常开 点有效或 常闭 点有效) 2.4.4 开关量输出: 采用光电隔离(触点容量 3A/250VAC或3A/30VDC) 2.4.5 电气隔离: 输入电压、输入电流、开关量输入、开关 量输出、通讯接口之间相互隔离 2.4.6 输入电压、输入电流: 16位A/D, 6通道.每通道以 3.2KHZ同步交流采样 2.4. 过载能力: 1.4倍量程间都互相隔离 2.4. 通讯 2.4. .1 RS485: 二线制±1.5 KVESD保护 2.4.8.2 通讯速率:

1200、

2400、

4800、

9600、19200bps 2.4. .3 通讯协议: MODBUS_RTU通讯协议 2.5 参数设定: 2.5.1 电压变比及电压单位: 1:9999 ;

显示单位: V/KV 2.5.2 电流变比及电流单位: 1:9999 ;

显示单位: A/KA 2.5.3 有功功率显示单位(KW/MW) 2.5.4 无功功率显示单位(KVar/MVar) 2.5.5 视在功率显示单位(KVA/MVA) 2.5.6 有功电能显示单位(KWH/MWH) 2.5.7 无功电能显示单位(KVRH/MVRH) 2.5.8 有功电能计时单位(S) 2.5.9 本仪表具有完善的报警功能,能够适用于各种场合. 2.5.10 报警值 2.5.11 报警上下限 2.5.12 报警回差值 2.5.13 上电报警抑制 2.5.14 报警延时 2.5.15 有功电能定时计量 2.5.16 有功电能底数 2.5.17 无功电能底数 2.5.18 重合闸延时 2.6 相序反接报警 2.7 掉电保护: 仪表掉电,重新上电后,各设定值和当 前电能值(有功,无功)不变;

2.8 仪表供电: AC:85V~260V/DC:85V~360V,功耗小于5W. 2.9 工作温度: -10~50℃,相对湿度: 10~90% RH

7 8

8 8

一、概述 本手册的编制以HB-3300三相智能电参数监测仪为例,详 尽的说明该款产品的功能、技术指标、盘面操作、接线与安装 通信规约.为叙述方便,在手册中对于HB3309三相智能电参数 监测仪没有单独予以说明,这是因为这两款产品的区别仅在于 外形尺寸及接线端子定义不同.但其所有功能技术指标和操作 方式以及通信规约都是完全一致的.对用户而言,在使用这两 款产品是完全可以按照本手册的内容进行安装和操作. 为明确这两款产品的差别,手册在附录中列出这两款产品 的异同之处供读者比较. HB-3300 三相智能电参数监测仪能全面替代电流、电压、 功率(有、无、视在)、功率因数、频率等电量变送器,还能 替代电能(有 无功)计量表(即电度表).其设计先进,测 量精度高(电压、电流测量精度为 0.2级,其他电量测量精度 为0.5级).采用电磁隔离、光电隔离技术,使电压输入、 电 流输入、 开关量输入、开关量输出、通讯输出及输入电源互相 完全隔离,是组成电气自动化的理想产品. HB-3300系列 三相智能电参数检测仪,可广泛应用于电力, 石化,化工,冶金,煤炭,建筑等行业电气装置中的自动控制 和调度系统,本仪表具有通讯功能,能方便的与计算机或PLC 连网,实现四遥(遥控,遥信,遥调,遥测). 、 HB3309 HB3300 仪表型号 仪表外型(盘装卡入式) 96mmX96mmX120mm 120mmX120mmX135mm 安装开孔尺寸 92mmX92mm 111mmX111mm 2.10 尺寸 4.1.3 下 窗口: 0.56 红色LED数码管;

用于显示有功功率 (总有功功率和各相有功功率)和无功功率(总无功功率和 各相无功功率),有功电能(KWH)和无功电能 (VarH) .这 些参数通过设定后,即能单独显示,也可以巡回显示(显示电 流时,小数点自动进位);

各参数显示转换时间(It3)可 设定. 4.2 按键定义: 4.2.1 所有按键按下时有效;

4.2.2 设定/确认键 :按下设定键后,仪表进入设定状态. 当仪表工作在 电能定时计量 方式时, 按下该键后, 中 窗口、 下 窗口恢复原有功能. 4.2.3 位选键 :在设定状态下,对下排数码管从左到右逐 次的可循环选中,被选中时,该位字符/小数点作3次/秒 的闪动,以示选中,等待设定;

(仪表在 自动显示状 态 下,按此键能使中窗口显示值停止巡检,再按下该 键,中窗口显示值又恢复巡检功能. 4.2..4 减小键 :在设定状态下时,该键为减小键,对被选中 的字符位作可循环设定;

点动时,只减小选定的那一位, 有借位功能(按住有快速减小功能,速度约30字/秒), (仪 表在 自动显示状态 下,按此键能使下窗口显示值停 止巡检,再按下该键,下窗口显示值又恢复巡检功能. 4.2.5 增加键 :在设定状态下时,此键为增加键,对被选 中的字符位作可循环设定;

点动时,只增加选定的那 一位,有借位功能(按住有快速增加功能,速度约30字 /秒),(仪表在 自动显示状态 下,按此键能使上 窗口显示值停止巡检,再按下该键,上窗口显示值又恢复 巡检功能. 4.2.6 设定值生效的说明:进入设定状态后,参数设定以 键确认,系统将当前设定值存入存储器,设定生效.设 定参数期间仪表继续工作. 4.3 LED指示灯 4.3.1 上排LED指示灯 4.3.1.1 DI1: 开关量输入讯号1指示灯;

当该灯亮时, 开关量输 入讯号1输入有效. 4.3.1.2 DI2: 开关量输入讯号2指示灯;

当该灯亮时, 开关量输 入讯号2输入有效. 4.3.1.3 DI3: 开关量输入讯号3指示灯;

当该灯亮时, 开关量输 入讯号3输入有效. 4.3.1.4 DO1: 开关量输出讯号1示灯;

当该灯亮时, 开关量输出 讯号1输出接通. 4.3.1.5 DO2: 开关量输出讯号2指示灯;

当该灯亮时, 开关量输 出讯号2输出接通. 4.3.1.6 DO3: 开关量输出讯号3指示灯;

当该灯亮时, 开关量输 出讯号3输出接通. 4.3.1.7 TIN : 三相不平衡电流报警指示灯;

当该灯亮时, 三相 不平衡电流报警.(上、下限) 2007.09版P2/14

三、型号说明 00:96mmX96mm 3:3相测量 1:单相测量 3:仪表序号 I:显示 HB-

四、仪表面板: 如图- 1所示 图-

1 4.1 窗口显示 4.1.1 上 窗口:4位 0.56 红色LED数码管;

用于显示交流........