编辑: kieth | 2013-09-15 |
24 10.1 一般规定.24 10.2 构造措施.25 10.3 施工要求
27 11 石结构房屋.29 11.1 一般规定.29 11.2 构造措施.30 11.3 施工要求.30
12 泥木、砖木、木结构房屋
33 12.1 一般规定.33 12.2 构造措施.34 12.3 施工要求
35 13 质量检验与验收
36 14 使用、维护、修缮
37 本规程用词说明
38 引用标准名录
39 附:条文说明
40 CONTENTS
1 General.1
2 Terms and Symbols.2 2.1 Terms.2 2.2 Symbols
3 3 Loads and Seismic Action.5 3.1 General.5 3.2 Wind and Snow Load.5 3.3 Seismic Action.6
4 Planning and Location.8 4.1 Planning
8 4.2 Location.9
5 Materials.10
6 Soils and Foundation.11 6.1 General.11 6.2 Soils and Foundation.11
7 Architecture.13 7.1 Architectural Design.13 7.2 Building Energy Efficiency.14
8 Reinforcement Concrete Building.15 8.1 General Requirment.15 8.2 Structural Requirment.15 8.3 Construction Requirmrnt.17
9 Masonry Buildings.18 9.1 General Requirment.18 9.2 Structural Requirment.19 9.3 Construction Requirmrnt.22
10 Unfired Earth Houses.24 10.1 General Requirment.24 10.2 Structural Requirment.25 10.3 Construction Requirmrnt.27
11 Stone Houses.29 11.1 General Requirment.29 11.2 Structural Requirment.30 11.3 Construction Requirmrnt.30
12 Timber Houses.33 12.1 General Requirment.33 12.2 Structural Requirment.34 12.3 Construction Requirmrnt.35
13 Construction Quality Inspection.36
14 Use, Maintain and Repair.37 Explanation of Wording in This Specification
38 List of Quoted Standards
39 Addition:Explanation of Provisions
40 1
1 总则1.0.1 为规范浙江省村镇房屋的建设与管理,增强抵御台风、洪涝、地震、冰雪 及其次生灾害的能力,保护人民群众的生命、财产安全,制定本规程. 1.0.2 本规程适用于浙江省内三层及以下各类新建、改建村镇自建房屋的建设. 1.0.3 村镇应设立避灾场所,避灾场所建设应符合浙江省工程建设标准《村镇避 灾场所建设技术规程》DB33/1066 的规定. 1.0.4 村镇房屋的建设,除应符合本规程要求外,尚应符合国家现行有关标准的 规定.
2 2 术语和符号 2.1 术语 2.1.1 村镇 town and village 村镇是县城以外的建制镇、集镇和村庄的总称.按其在村镇规划中的地位和 职能分为中心镇、一般镇、中心村、基层村四个层次.村镇的规模分级应符合国 家标准《村镇规划标准》GB50188 的规定. 2.1.2 村镇房屋 town and village house 村镇中居住建筑和公共建筑的统称. 2.1.3 村镇避灾场所 natural disaster evacuation shelter 根据民政部门规划,由县级人民政府确认或组织建设,在灾害发生时为人民 群众提供避护和基本生活保障的场所,可划分为以下二种类型:
1 避灾中心:规模较大,功能较全,设置在建制(集)镇、街道的固定避灾 场所.
2 避灾所:规模中等,设置在村(社区)的避灾场所. 2.1.4 抗震设防烈度 seismic fortification intensity 按国家规定的权限批准作为一个地区抗震设防依据的地震烈度. 注:本规程中为避免重复, 抗震设防烈度为
6 度、7 度?? ,一般简写为
6 度、7 度?? ,而省略 抗震设防烈度 字样. 2.1.5 地震作用 earthquake action 由地震动引起的结构动态作用,包括水平地震作用和竖向地震作用. 2.1.6 地震措施 seismic fortification measures 除地震作用计算和抗力计算以外的抗震设计内容,包括抗震构造措施. 2.1.7 地震构造措施 details of seismic design 一般不需要计算而对结构和非结构各部分必须采取的各种细部要求. 2.1.8 防洪区 flood control areas 洪水泛滥可能淹及的地区,分为洪泛区、蓄滞洪区和防洪保护区.洪泛区为 尚无工程设施保护的洪水泛滥所及的地区. 防洪保护区包括防洪标准范围内的受