编辑: 枪械砖家 | 2013-10-01 |
4 主机送回风模式 采用下送风,顶部或正面回风;
5 主机控制性能 每台机组应具有控制器对机组进行自动控制. 1) 温度调节范围:+17℃~+32℃ 2)温度调节精度:0.5℃ ,温度变化率<
5℃/小时 3)湿度调节范围:30%~60%RH 4)湿度调节精度:±3%RH
6 独立的控制系统 每台机组都应具有独立的控制系统、加热器、加湿器、独立 的温湿度传感器.以保证每台机组的正常运行及高精度运行, 互不受影响.
7 显制冷量 (KW) (回风24℃,RH50%) ≥32KW
8 总制冷量(KW) (回风 24℃, RH50%) ≥30KW
9 送风方式 高架地板下送风 项目名称:机房精密空调采购 项目编号:ZX2017-HJC043 茂名市智信招标采购有限公司 http://www.mmzxzb.com/
7 第 7页
10 空调类型 风冷直膨型
11 主机尺寸 宽?深? 高(mm) ≤1350*870*2000
12 风机类型 直联风机
13 送风量(m3/h) ≥8000
14 风机数量 ≥2
15 加热器类型 电加热器
16 加热器加热量(KW) ≥9KG
17 电加热器加热器级 数3级18 加湿器类型 电极加湿
19 加湿量(kg/hr) ≥8KG
20 过滤器类型 EU4
21 压缩机数量
2 22 压缩机类型 全封闭涡旋式
23 适用制冷剂类型 R22
24 冷凝器数量
1 25 膨胀阀类型 电子膨胀阀
26 蒸发盘管形式 斜板式
27 标准通信接口 标配 Modbus,同时支持 SNMP 可直接接入现在建设的机房监控系统管理
28 空调控制系统 1)具有先进的微处理控制器,必须具有分组联动功能,联 动功能机组台数可达
10 台或以上.当群控功能失效,必须保 证单机自动接管运行.实现机组联动控制不需增加额外的硬 件费用. 2)应采用先进的模糊逻辑控制或 PID 调节技术 . 3)具有 LCD 大屏幕多行中英文显示器,能记录并显示过去 项目名称:机房精密空调采购 项目编号:ZX2017-HJC043 茂名市智信招标采购有限公司 http://www.mmzxzb.com/
8 第 8页
30 日以上温湿度,具有图形显示机组内各组件的运行状态的 功能. 4)应具有
100 条带日期和时间故障报警记录储存的功能. 5)机组供电电源故障重新来电时,可自动和人工启动机组, 并且单个部件的启动延时可设定. 6)所有的模拟、数字输入输出信号的终端可自由分配;
7)可设定维护时间间隔并在控制显示屏上显示维护报警信 息;
8)机组应具有过压 、欠压等报警及故障诊断,告警记录功 能,以及自动保护,自动恢复,自动重启动等功能. 9)控制系统应具有多级密码保护功能. 10)应具有汉化版,友好的人机操作界面.
29 主要电气元器件 采用国际知名品牌,与施耐德、ABB、西门子同档次品牌的 电气元器件.
30 监控功能 1)机组应具有方便的现场监控及远程监控能力. 2)应具有汉化版监控软件,人机操作界面要友好. 3) 系统应具有三遥性能 遥测项目:回风温度、回风湿度、显示机组工作状态等 遥信项目:开/关机,回风温度过高/低,回风湿度过高/低, 过滤器正常/堵塞,风机正常/故障等 遥控项目:空调开/关机 4)三遥量准确度要求: 开关量和控制操作准确度应达到 100%;
模拟量精确度应达到 交流电量误差 ≤2% 非电量误差 ≤5% 设备显示面板或表头显示值应与从通信接口读出的三遥量值 保持一致. 5)系统应具备通信接口 具备 RS485 或RS232 接口,且应具有良好的电气隔离(信号 端子对地承受直流电压 500V、1 分钟不击穿或闪烁).同时提 供开放的通讯协议. 6)设备运行参数的设置 设备应具有智能判断功能,对于超常规的参数设置(错误命 令),应能自动拒绝.