编辑: JZS133 2013-10-06
LAUDA 加热和制冷系统 工业冷却系统, 热交换系统, 二级回路温控系统 加热、冷却和冷冻 从-150 到400 ° C 全球范围内提供准确的液体恒温系统 LAUDA SUK 工艺冷却系统 冷却系统温度从 -100 到150 ℃ 应用实例 ? 搅拌罐温度控制 ? 化学、制药和生物科技反 应釜温度控制 ? 环境模拟、汽车和太阳能 技术领域 ? 材料测试、研究和生产中 的使用 ? 热交换器和蒸发器的温度 控制 LAUDA SUK 系列一般包含压缩机、泵、 膨胀腔体、蒸发器和冷凝器模块.

根据 不同的最低操作温度,使用单级(最低 到-35℃)和双级压缩机(最低到-50℃), 在极低温度时,制冷回路为串级形式 (最低到-100 ℃).冷凝器可以为水冷和 风冷却型.输出有注入控制器连续精确 地控制.如果使用多级压缩机,通过级 别的切换可以节省能源和保证部分负载 情况下的低磨损(自动压缩机系统). 通过配装电加热器或蒸汽换热器,SUK 系列型号可以扩展其温度范围从-100到150 ℃.还可以通过建造套件来加装使 用工厂内已有的盐水或空气进行预冷的 功能.应用本身来管理是否需要低温缓 冲储罐. 精确、耐用、能耗低

26 ? 冷却模块实现最佳的压缩机配置和性能 ? 单级、双级和串级控制模块 ? 高度动态、低能耗的冷却系统 ? 适应所需操作温度范围的优化的方案 ? 法兰连接连续控制的不锈钢电加热器 ? 蒸汽加热 ? 根据实际能量需求调整加热功率 ? 向高温扩展温度范围 ? 没有启动峰值冲击 ? 运营费用低 用户的优势 SUK的特点

27 用户优势一览 ? 发货前在LAUDA测试平台完整的系统测 试,系统加附CE认证 ? 各部件的功能测试和设定值检查 ? 加注导热液体后的压力/泄露检查 ? 电气控制柜的测试和精度检查 ? 完成一份测试记录;

测试结果归档 ? 用户在场的FAT(工厂验收测试) ? 系统加注导热液体后加热和冷却运行最 高和最低操作温度 ? 系统即可投入使用,缩短安装调试的时 间?避免或防止泄露 ? 确认控制精度和高精度工艺过程 ? 检查所有的性能参数确认 ? 针对用户定制的系统,初始的指令和测 试运行已经在发货前得到确认 ? 不锈钢法兰连接型水冷或风冷却冷凝器 ? 全封闭型没有密封件 ? 冷却水自动切断阀 ? 冷却水进口控制阀 ? 冷却水回口温度限制 ? 更换热交换器简单 ? 油和水不混合 ? 避免热交换器的沾污 ? 制冷剂充分冷却 ? 避免腐蚀和钙化 Cooling system with two-stage compressor, water-cooled ? 数字温度控制器 ? 控制出口温度或负载温度/产品温度 ? 温度程序/梯度模式 ? 通过Pro?bus、Modbus或其它的通信模式 来调节外部温度控制的设定值 ? 预先选择的加热和冷却的时间 ? 控制精度 ±0.1 ℃ 模块 导热液体 应用 特点 系统 应用实例 对此系统有任何疑问,请发邮件至: [email protected] TIC TIC PIC LZAC FIZAC TZA+ TZA++ M M Nitrogen

28 LAUDA SUK SUK 水冷或风冷型工艺冷却系统 工艺冷却系统具有压缩制冷系统,并由电力驱动的压缩机来提 供冷却.根据操作温度的不同范围,冷却系统可以使用大多数 的导热液体. 如果需要加热,则要考虑使用高压的水基导热液体.在高温 时,使用导热油是更好的方案. 通过模块化设计 ? 可扩展 ? 可改造 ? 可进行组合 ? 经测试的安全设备 ? 经校准的温度探针 ? 带有编程和梯度程序显示功能经校准的PID 温度控制器 ? 控制柜安装于设备上或分开安装 ? 内部和外部膨胀腔体 相关的标准和指南 ? EN 378-1 to 4(制冷系统和热泵) ? 97/23/EC(压力设备指令) ? AD 2000(压力设备和管路技术条例) ? 2006/42/EC(机械指令) ? 2006/95/EC(低压电源指令) ? 2004/108/EC(EMC指令) ? DIN EN 60204(机械安全 - 机器电气设备) 循环泵 油气分离器 膨胀腔体 安全阀 压力控制器 液位监测 沸腾阀 温度监测 流量监测 "出口"温度探针 温度控制器 "负载"温度探针 蒸发器 压缩机 冷凝器 "冷却"阀 控制阀"冷却" "冷却"阀 "回口"温度探针 电加热器

下载(注:源文件不在本站服务器,都将跳转到源网站下载)
备用下载
发帖评论
相关话题
发布一个新话题