二、ICU 病房净化工程产品质量与技术要求 (1)总体要求
1、 ICU 病房位于三层,共设
6 张床位(其中隔离单间
1 张、单人间
1 张) ;
以及视频探视、谈话、换车间、被服间、脱包间、无菌库房、缓冲
2、隔离换车、 污物处理、倒污间、污洗间、通道、告慰间、缓冲
4、治疗室、处置间、营养配 餐间、男值班室、女值班室、避难间、换鞋、男更衣间、女更衣间、女淋卫、男 淋卫、医办、护办、主任办、通道等辅助用房.
2、报价范围为 ICU 病房的装饰装修、洁净空调、普通空调、强电、弱电(综 合布线系统、监控门禁系统、安防系统、背景音乐系统、医用呼叫系统、视频探 视系统)、给排水、自动控制系统.ICU 单元吊桥的采购及安装.
3、 ICU 病房治疗区设计净化空调,净化级别三十万级,设计有
1 间隔离单 间和 VIP 单间,办公区和污物处理区设计为普通空调,设计为风机盘管+新风系 统. (2)装饰结构 ICU 病区建筑装饰必须遵循不产尘、不积尘、耐腐蚀、防潮防霉、防静电、 容易清洁和符合防火要求的原则.
1、墙体 1.1 ICU 病房墙体采用完全工厂生产现场组装的一体化洁净手工快装板, 快 装板面层为 0.4mm 彩涂钢板,四周铝合金形材边框龙骨, 背板为 0.4mm 彩涂钢 板,芯材为岩棉填充料,快装板整体厚度为 50mm(0.4mm 彩涂钢板+硅酸钙板+ 岩棉+0.4mm 彩涂钢板).防火等级达到 A 级,表面抗菌率达到 99%,安装用铝合 金踢脚线高100mm可调节高度,房间墙与墙之间的阴角均采用R50圆弧转角过渡, 板与板之间用铝合金型材连接件连接,结缝为 3mm,采用密封胶密封,使得室内 整个空间外观美,且不易积尘等优点. 1.2 办公区域墙体在原土建墙上贴 300*600 瓷砖至 1.5 米, 1.5 米以上部分 在墙上涂防菌涂料做墙面,其构造:在原砖墙上+水泥砂浆抹平层+腻子层+防菌 涂料,详细见施工平面图. 1.3 男、女淋卫间墙体铺贴 300*450 墙砖至吊顶高度,详细见施工平面图.
2、地面 2.1 ICU 病房地面均采用 3mm 自流平层,后铺贴进口抗菌、耐磨 2mmPVC 卷材,地材上墙 100mm. 2.2 办公区铺贴 600*600 的地砖;
男、 女淋卫间地面铺贴 300*300 防滑地砖.
3、吊顶 3.1 ICU 病房吊顶采用完全工厂生产现场组装的一体化整装洁净手工快装板, 快装板面层为 0.4mm 彩涂钢板,四周铝合金形材边框龙骨, 背板为 0.4mm 彩涂 钢板,芯材为岩棉填充,快装板整体厚度为 50mm(0.4mm 彩涂钢板+硅酸钙板+ 岩棉+0.4mm 彩涂钢板).防火等级达到 A 级,表面抗菌率达到 99%,安装用暗装梯 粱,可用于调平,房间墙面与吊顶之间的阴角均采用 R50 圆弧转角过渡,板与板 之间用铝合金型材连接件连接,结缝为 3mm,采用密封胶密封,使得室内整个空 间外观美、且不易积尘等优点,详见施工平面图. 3.2 办公区、卫生间吊顶采用 600*600 铝扣板吊顶,吊顶高度 2600mm,详见 施工平面图.
4、门4.1 所有手推门所有门均采用钢质套装门;
门上带玻璃视窗(卫生通过去除 外) 、带防撞功能(贴1.2mm 不锈钢板) ;
门锁采用不锈钢执手锁,闭门器;
所有 洁净区域的门体均气密封,确保房间的气密封性.
3、配电、用电设施 3.1甲方负责将电源线引至三层及设备层楼层总配电柜及空调总配电柜内并 负责上端进线连接, 楼层总配电柜及空调总配电柜之后的分配电箱及总配电箱后 所有的桥架、线管、电源线、照明、插座等全部由中标单位采购、安装(设备层 的照明、插座配电除外) . 3.2 电力配线采用低烟无卤阻燃电缆,照明支线穿线管在吊顶内暗敷,至开 关垂直段与墙内暗敷, 布线要求横平竖直,顶板接线盒至吊顶内灯具采用钢质波 纹管. 3.3 本工程接地系统及安全保护系统为 TN-S 系统,病房设置局部等电位端 子箱,室内 2.5m 以下所有金属器具,插座等全部通过铜芯导线可靠联结. 3.4病区用电与辅助区用电分开设置,干线均须单独敷设. 3.5 照明要求用嵌入式洁净气密封LED灯具. 3.6 所有的开关、插座须选用合资或国产知名优质品牌.