编辑: 戴静菡 2013-10-13

1955 中小学数字化音乐教室建设规范 DB51/T

1957 中小学心理辅导室建设规范 DB51/T

2118 中小学校及幼儿园教室照明设计规范 教育部《中小学校园网建设指导意见》 《中华人民共和国计算机信息系统安全保护条例》 《计算机信息网络国际互联安全保护管理办法》 《互联网安全保护技术措施规定》 DB51/T 2372―2017

2 《计算机病毒防范管理办法》 《国家教育考试标准化考点暂行规范》

3 基础设施设备 3.1 学校类别 本标准按照学校班级数量进行分类:高中(完中)、初中、九年一贯制、中心校(完小)Ⅰ类为

24 个班以上,Ⅱ类为 12~24 个班级,Ⅲ类为

12 个班以下. 3.2 配备要求 应符合表

1 的规定. 表1数字化校园基础设施设备配备要求 序号 名称 单位 配备数量 Ⅰ类 Ⅱ类 Ⅲ类1数字化校园网络系统 套1112数字化校园软件系统 套1113多媒体 班班通 设备 套/班1114计算机网络教室 间≥3

2 1

5 电子书包 班/校≥1 (1) (1)

6 数字化实验室 间1117数字化音乐教室 间11(1)

8 数字化心理辅导室 间1(1) (1)

9 多功能会议室 间≥1

1 (1)

10 数字化智能图书馆 套≥1 (1) (1)

11 直录播系统 间≥1 (1) (1)

12 数字化校园电视系统 套11(1)

13 数字化校园广播系统 套11114 数字化校园安防监控系统 套11(1)

15 数字化校宣和电子班牌 套11(1) 注:加 () 为选配. 3.3 功能用房 3.3.1 类别 3.3.1.1 功能用房指数字化校园建设中,用于集中、分布布署设备和系统的中心机房,分中心、楼层 汇聚节点,监控中心,广播中心,电视台演播室及数字终端机房(计算机网络教室、多功能教室、数字 智能图书馆、数字化实验室等). DB51/T 2372―2017

3 3.3.1.2 各功能用房的功能不同,因此相应的间数、面积、位置、设施和环境和建设也不同,学校可 根据实际情况进行规划、建设. 3.3.1.3 中心机房的功能、环境和建设要求高,应单独建设.监控中心、广播中心、电视台演播室, 学校可根据实际情况单独建设或合并建设. 3.3.2 设施 3.3.2.1 地面可铺设防静电地板,也可使用地砖、地板革、水磨石地面.地面应防尘、易清洁、耐磨、 防滑、亚光.地板应符合 GB/T

9361 的要求. 3.3.2.2 应根据设备、面积大小合理布局. 3.3.2.3 供配电系统应符合 GB

50052 的要求,采用三相或单相交流电源供电,总电流不小于 80A,平 均分配负载.安装配电箱及其漏电保护装置.室内配电线路应采用防火要求的暗线敷设,安装有可靠的 接地、防雷装置. 3.3.2.4 需网络布线、电源布线的功能用房,应符合 GB

50311 的要求,线路应隐藏.防静电地板下的 布线要有防鼠、防水保护措施.地面开槽布线时,盖板要坚硬不变形,且容易开启便于维护. 3.3.2.5 室内应配备温度调节设备,应符合 GB

5701 的有关要求,宜在 16℃~28℃. 3.3.2.6 采用自然通风或强制排风,换气次数应符合 GB/T

17226 的有关要求,室内二氧化碳浓度应低 于1.5‰. 3.3.2.7 室内照明应符合 DB51/T

2118 的规定. 3.3.3 安全、环保 3.3.3.1 应备有效的消防设施,根据人流安全疏散的要求设置前后门,室内应配备不少于

2 个手提式 灭火器,规格不小于 2kg. 3.3.3.2 安装信息化设备的场所应符合国家有关标准,配备的仪器设备零件如为强制性认证产品,应 获得 CCC 认证;

如为非强制性认证产品,其电器安全要求应符合 GB 4943.