zstel.com
电话:028-85583895 地址:成都市高新区天府三街
69 号Email: [email protected] 传真:028-85210819 第1页ZS.YG-NB301 烟雾探测报警器 用户手册 v1.00 成都众山科技有限公司 成都众山科技有限公司 http://www.zstel.com
电话:028-85583895 地址:成都市高新区天府三街
69 号Email: [email protected] 传真:028-85210819 第2页1. 产品简介 此探测器是基于中国电信 NB 网络无线通信的烟雾探测器,9V 6F22 电池供电,内置芯片级 SIM 卡,当探测器检测到浓烟时,设备自身会鸣叫报警,同时将报警信息上传到服务器,最 终通过微信消息通知相关人员. 2. 产品特点 a.光电感烟器件,工作稳定可靠 b.体积小,安装方便 c.低耗能,值守状态时,耗电量低 d.本地声光+微信信息推送两种告警方式,更安全可靠 e.工业级技术方案,适合各种应用场景 3. 技术指标 a. 工作电源:9V 6F22 电池 b. 功耗:正常监视≤0.0003W,报警状态≤3W c. 本地报警音响:>80db d. 保护面积:>40 O e. 无线网络:中国电信 NB.IoT 网络 f. 电池值守寿命:≈1 年g. 使用环境:-10℃~+50℃,相对湿度≤90%,不凝露 h. 外形尺寸:直径 105mm,高60mm 4. 安装注意事项 a. 安装位置的选择:报警器的最佳位置应在屋顶的中间,且报警器距离墙壁边缘应至 少大于 50cm,安装在倾斜或者人行屋顶时,报警器应与屋顶保持一定距离,当坡度 小于 30°时,距离 20cm 为宜,大于 30°时,以30cm~50cm 为宜. b. 应避免安装的位置及环境 1. 经常产生可燃烟雾颗粒的场所,如厨房等 2. 特别潮湿的地方或有淋浴喷头的浴室附近 3. 灰尘很多的场合 4. 接近新风出入口或风速过快的地方 5. 接近荧光灯具的地方 5. 接线 插上 9V 电池的接头,探测器即可正常工作,探测器报警时点亮报警灯并发送声音及微 信消息 成都众山科技有限公司 成都众山科技有限公司 http://www.zstel.com
电话:028-85583895 地址:成都市高新区天府三街
69 号Email: [email protected] 传真:028-85210819 第3页6. 安装方法 a. 根据安装尺寸在墙上打孔,两个安装孔的孔径约为 6mm b. 逆时针旋转报警器,将底座卸下,用膨胀塞和自攻螺钉固定报警器底座 c. 顺时针旋转报警器在底座上,并扣紧到位 7. 使用及操作 a. 探测器上电后,指示灯亮起,同时会发出滴的一声,之后指示灯没 40s 闪烁一次, b. 测试:正常工作状态下,按下测试键,蜂鸣器会报警,微信消息会推送报警信息 c. 报警:当现场烟雾达到一定浓度后,指示灯快速闪亮,报警器发出报警音,同时推 送微信消息,当烟雾消失后,报警自动停止 d. 低电压提示:当供电电池处于低电量时,蜂鸣器会每
40 秒发出一次短促的"滴"声8. 微信功能的使用 a. 首先微信扫描二维码,关注众山物联官方微信服务号 b. 进入订阅号菜单-服务支持-设备管理,点击进入管理后台-进入注册界面,输入姓名 手机号,选择单位-项目 *手机号是唯一权限标识,需要事先和我公司联系录入后台服务器才有效 c. 绑定设备,设备 ID 号见设备外壳的标签,共16 位d. 绑定成功后,当设备发送报警时,会推送微信消息 9. 故障分析与排除 序号故障现象 原因分析 排除方法
1 指示灯不亮 电池没接好 检查或更换电池
2 报警器误报 有干扰烟雾 更换安装位置
3 微信消息不推送 当前位置没有 NB 网络 更换安装位置