编辑: 赵志强 2019-08-03
CT800 系列 热辊用旋转温度变送系统 使用说明书 CT800 温度变送系统是一个热辊温度监测系统, 它将 Pt100 温度传感器嵌入于热辊转子的 外壳中,并连接到本系统的转子部分上;

转子部分接受定子所发射的能量,并将温度信号经模 -数转换后发射到定子部分上;

定子部分经同轴电缆连接到变送单元,变送单元再经数-模转换 后转变成 4~20mA 的标准信号.

CT800 温度变送系统采用数字化传输和数字控制接口回路技术, 具有较强的抗干扰能力和 较低的温度飘移.在转子部分和定子部分之间有一个

9 mm 的工作距离,避免了摩擦和碰撞, 变送单元安装在电器柜内,远离了现场脏乱高温的工作环境. 有同时监测 1~4 个温度点的品种可供选择,因此,它适用于各种不同的,需要温度监测的 热辊和电机. 1. 系列型谱 设备名称 测温点数 一点 二点 三点 四点 定子部分 CT800S 转子部分 CT801R CT802R CT803R CT804R 变送单元 CT801C CT802C CT803C CT804C 2. 外形 1) 转子部分 2) 定子部分 CT800S Pt100 0~300℃ Φ105 22.5

11 α =75° 3) 变送单元 3. 主要技术参数 ――传感器数:1~4 个;

――输入信号:Pt100 热电阻(RTD) ;

――测量范围:0~300℃;

――测量精度:0.1%;

――输出信号:4~20mA 恒流输出;

――供电电源:22~35VDC,或17~27VAC,2A;

――转子速度:≤10000RPM;

――环境温度:转子部分:0~100℃;

定子部分:0~100℃;

变送单元:0~70℃;

――相对湿度:0~90%RH,无冷凝. 4. 系统安装示意图 5. 系统特性 ――将转子完全包裹(最大限度地减少外部干扰) ;

――0~300℃测量范围(使用 Pt100 热电阻传感器) ;

――高精度(最大误差 0.3℃)和高稳定性;

――由环境温度变化所引起的漂移极小;

――基于数字化的传感器数据输入和信号输出;

――可以调整 1~4 个测温区;

――监测回路和系统状态指示明确;

――5 秒内的自动校准;

――智能的故障反映模式. 6. 系统校准 用标准电阻箱接到本系统上,通电后分别输入 100.

000、138.

506、175.

856、212.052Ω, 系统输出应分别 4.

000、9.

333、14.

667、20.000mA.若需校准,可对每一路施加 212.052Ω信号,调整相应的 Cal 电位器,使其输出为 20.000mA. 若传感器有误差,使实际温度与测量输出产生偏差,也可调整相应的 Cal 电位器. 7. 故障信号及处理 指示灯 指示灯状态 故障原因 处理方法 电源指示灯 (Power) 常亮 工作正常 ―― 快速闪烁(5Hz) 转子供电不正常 检查定子与转子的轴间距 慢速闪烁(2Hz) 定子供电不正常 检查变送单元供电电压值 不亮 系统没有供电 检查供电电源及连接线

5 秒亮

5 秒不亮 转子供电不够、 数据无法接收 检查定子与转子的轴间距 数据指示灯 (Data) 常亮 工作正常 ―― 闪烁 数据传输有中断现象 检查定子与转子的轴间距 不亮 数据无法接收 检查定子与转子的轴间距 测温指示灯 (Ch1~4) 常亮 工作正常 ―― 快速闪烁(5Hz) 超出测量范围, 或传感器损坏 检查传感器,及连接线 慢速闪烁(2Hz) 4~20mA 的输出回路开路 检查变送单元的连接线

下载(注:源文件不在本站服务器,都将跳转到源网站下载)
备用下载
发帖评论
相关话题