编辑: f19970615123fa | 2019-08-03 |
1、 项目名称――指项目立项批复时的名称, 应不超过
30 个字 (两 个英文字段作一个汉字).
2、建设地点――指项目所在地详细地址,公路、铁路应填写起 止地点.
3、行业类别――按国标填写.
4、总投资――指项目投资总额.
5、主要环境保护目标――指项目区周围一定范围内集中居民住 宅区、学校医院、保护文物、风景名胜区、水源地和生态敏感点等, 应尽可能给出保护目标、性质、规模和距厂界距离等.
6、结论与建议――给出本项目清洁生产、达标排放和总量控制 的分析结论,确定污染防治措施的有效性,说明本项目对环境造成的 影响,给出建设项目环境可行性的明确结论.同时提出减少环境影响 的其它建议.
7、预审意见――由行业主管部门填写答复意见,无主管部门项 目,可不填.
8、审批意见――由负责审批该项目的环境保护行政主管部门批 复.
1
一、建设项目基本情况 项目名称 新密市妇幼保健院天然气分布式能源站项目 建设单位 郑州派诚新能源发展有限公司 法人代表 白旭光 联系人 王大飞 通讯地址 河南省新密市溱水路西段北侧
868 号 联系电话
18565453338 传真/邮政编码
452370 建设地点 新密市新华路办事处赵坡村溱水路东段新密市妇幼保健院内 立项审批 部门 郑州市发展和改革委员会 批准文号 郑发改审批[2017]884 号 郑发改审批[2018]536 号 建设性质 新建 改扩建 技改 行业类别 及代码 D4430 热力生产和供应 占地面积 (平方米)
572 绿化面积 (平方米) / 总投资 (万元)
1420 其中:环保 投资(万元)
53 环保投资占总 投资比例 3.73% 评价经费 (万元) / 预期投产日期
2019 年03 月 项目内容及规模 分布式能源系统,是一种建立在能源梯级利用概念基础上,将制冷、供热及发电集成的 多联供能系统,目的在于提高能源利用效率.它利用先进的燃气轮机或燃气内燃机燃烧洁净 的天然气发电,经过能源的梯级利用,为区域提供蒸汽、供暖、供冷、供电,解决区域能源 需求,特点是以热定电和电力就地消纳.能源利用效率从常规发电系统的 40%左右提高到 80%左右,大量节省了一次能源.分布式能源技术是未来世界能源技术的重要发展方向,它 具有能源利用效率高,环境负面影响小,提高能源供应可靠性高和经济效益好的特点,是公 认的绿色环保技术. 为了鼓励发展分布式能源,国家四部委(国家发改委,财政部,住房和城乡建设部,国 家能源局)于2011 年10 月19 日发布了《关于发展天然气分布式能源的指导意见》,以提 高能源利用效率,促进结构调整和节能减排,推动天然气分布式能源有序发展.其中明确指 出到
2020 年,装机规模达到
5000 万千瓦,初步实现分布式能源装备产业化.另外,2013 年,河南省人民政府颁布了《河南省能源中长期发展规划(2012~2030)》,鼓励 推进郑 州、洛阳吉利、开封西等高参数燃气热电及天然气分布式能源发电项目 , 加快天然气分 布式能源发电项目的建设 .
2 为响应国家 优化天然气使用方式,新增天然气应优先保障居民生活或用于替代燃煤;
鼓励发展天然气分布式能源等高效利用项目 的政策以及节能减排的要求,新密市妇幼保健 院拟取消锅炉房的建设,郑州派诚新能源发展有限公司投资
1420 万元在新密市妇幼保健院 锅炉房及病房楼地下一层建设天然气分布式能源站项目,为新密市妇幼保健院提供热水、供暖、制冷和供电.该项目采用配置 1*635kW 燃气发电机组+1*6.5kW 烟气型溴化锂吸收式 冷温水机+2*24kW 燃气冷凝锅炉和 2*506kW 电制冷机组方案.项目运营后总装机额定功 率为 635kW,年耗电量
225 万kWh,年耗天然气 156.92 万m3 ,年发电量 541.47 万kWh, 年制冷量
3096 万MJ,年供热量 3362.4 万MJ,年供热水(洗浴用)4 万t.该项目于
2018 年04 月11 日经新密市环境保护局审批通过,批复文号:新密环建(2018)100 号.目前能 源站厂房已建设完成,设备尚未开始安装. 为了落实《河南省人民政府关于印发河南省污染防治攻坚战三年行动计划》(豫政 [2018]30 号)、《河南省人民政府办公厅关于印发河南省
2018 年大气污染防治攻坚战实施 方案的通知》(豫政办[2018]14 号)、《郑州市
2018 年大气污染防治攻坚战实施方案》(郑办[2018]8 号)等文件的要求,进一步削减建设项目污染源强,郑州派诚新能源发展有限公 司经过市场调研以及对新密市妇幼保健院水、电、冷、热等各种需求负荷的进一步核算,发 现原批复的建设项目内燃机规模较大,项目投入运行后会产生资源浪费现象,为进一步提升 能源利用效率,提高项目经济可行性,郑州派诚新能源发展有限公司决定对已批复的项目建 设内容和建设规模进行变更,变更后的建设内容和建设规模为采用
1 台额定发电量 526kW 的燃气发电机组+1 台额定制冷量 2910kw/额定制热量 2442kw 的直燃式溴化锂吸收式冷温水 机组+1 台额定制冷量 2040kw/额定制热量 1710kw 的直燃式溴化锂吸收式冷温水机组+1 台额 定制冷量 700kw/额定制热量 710kw 的烟气型溴化锂吸收式冷温水机的设计方案. 根据 《关于印发环评管理中部分行业建设项目重大变动清单的通知》 (环办[2015]52 号) , 与已批复的项目相对照,变更后的项目建设规模和生产工艺发生重大变动,属于重大变更, 应重新报批环境影响评价文件. 变更后的项目投入运行后,年发电量为
411 万kWh,年制冷量
3096 万MJ,年供热量 3362.4 万MJ,年供热水(洗浴用)4 万t,可以满足新密市妇幼保健院的冷负荷、热负荷、 热水和部分电力需求.原项目的环评批复注销公示见附件 2,变更后的项目核准备案见附件 3. 依据《产业结构调整目录(2011 年本)》(2013 年修订),该项目属于 鼓励类 、
3 第
七、石油、天然气 、
7、天然气分布式能源技术开发与应用 ,且郑州市发展和改 革委员会对变更后的项目申请建议书进行了批复(文号:郑发改审批[2017]884 号,详见附 件3),因此本项目建设符合国家产业政策. 依据《建设项目环境影响评价分类管理名录》(2017 年版及
2018 年修订)以及《关于 天然气分布式能源项目是否列入的复函》(环办函 [2012]1035 号),本项目属于 三十
一、电力、热力生产和供应业 中的 第92 热力生产 和供应工程 中的 其他(电热锅炉除外) 类别,应编制环境影响报告表. 受郑州派诚新能源发展有限公司的委托, 河南省正大环境科技咨询工程有限公司承担了 本项目的环境影响评价工........