编辑: 芳甲窍交 2019-08-03
公共建筑节能改造节能量核定导则 住房城乡建设部

2017 年7月1前言为规范指导公共建筑节能改造节能量核定, 促进公共建筑节能领域合同能源 管理等市场机制健康发展, 住房城乡建设部建筑节能与科技司组织住房城乡建设 部科技与产业化发展中心、中国建筑科学研究院等

11 家单位编制了《公共建筑 节能改造节能量核定导则》 (以下简称本导则) .

本导则的主要内容包括: 总则、 术语、 基本规定、 节能量 (率) 核定的原则、 节能量核定方法(账单分析法) 、节能量核定方法(测量计算法) 、形式检查.本 导则明确了节能量核定的项目边界和主要指标,阐明了以账单分析法为主、测量 计算法为辅的节能量(率)核定方法,规定了改造前和改造后的检查要求,对科 学评价公共建筑节能改造实施效果有良好的指导作用. 本导则由住房城乡建设部建筑节能与科技司负责管理, 由住房城乡建设部科 技与产业化发展中心负责技术内容的解释. 请各单位在执行使用过程有何意见和 建议, 及时函告住房城乡建设部科技与产业化发展中心建筑节能数据监测分析处 (地址:北京市海淀区三里河路

9 号建设部南配楼;

邮政编码:100831;

电话: 010-58934948;

邮箱:[email protected]) ,以供今后修订时参考. 主编单位及人员: 住房城乡建设部科技与产业化发展中心 殷帅、丁洪涛、曾荻、梁俊强 参编单位及人员: 中国建筑科学研究院 孙峙峰、王选、曹勇 上海市建筑科学研究院 张蓓红、卜震、张文宇 上海市质量监督检验技术研究院 印慧、刘书荟 重庆大学 丁勇、刘学 天津住宅科学研究院 李胜英、姜婵 苏州市建筑科学研究院 李振全、雷亚平、马思聪 广西建筑科学研究设计院 廖深瓶、贾遵锋

2 厦门市建筑科学研究院 彭军芝、王建飞 北京博锐尚格节能技术股份有限公司 王鑫、窦强 深圳市奥宇节能技术股份有限公司 曾江游、张红宇 青岛中建能源管理有限公司 刘玲、生晓燕 主要审核人员: 朱能(天津大学) 张德明(上海市建筑建材业市场管理总站) 赵云峰、黄锦(青岛市建筑节能与墙体材料革新办公室) 林波荣、魏庆M(清华大学) 龙惟定、阮应君(同济大学) 刘伊生、刘菁(北京交通大学) 孙鹏程、周辉(中国建筑股份有限公司技术中心) 薛志峰(中节能唯绿(北京)科技股份有限公司) 刘鹏(中国建筑设计研究院) 目录

1 总则.1

2 术语.2

3 基本规定.4

4 节能量(率)核定的原则.5

5 节能量核定方法(账单分析法)8

6 节能量核定方法(测量计算法)9

7 形式检查.12 附录 A 能耗折算系数.14 附录 B 公共建筑节能改造项目节能量核定报告模板.15 附:条文说明.21

1 1 总则1.0.1 为贯彻国家建筑节能相关法律法规和方针政策,系统推进公共建筑节能改 造工作,规范全国公共建筑节能改造节能量核定方法,制定本导则. 1.0.2 本导则主要适用于单体公共建筑和建筑群,以及与建筑或建筑群相关联的 用能系统的节能改造节能量核定工作. 1.0.3 节能量核定是对公共建筑节能改造实施效果的分析判断,主要根据改造措 施实施前后公共建筑能源消耗情况的检测、监测和分析结果对节能量进行核定. 1.0.4 公共建筑节能改造节能量核定的相关检测方法应符合现行标准的有关规定, 节能量的核定应在相应工况下开展. 1.0.5 本导则的节能量核定范围主要针对具有常规功能的围护结构、用能设备及 系统等的改造. 1.0.6 本导则制定的主要参考依据: 《中华人民共和国节约能源法》 《民用建筑节能条例》 《公共建筑节能设计标准》 (GB 50189) 《公共建筑节能改造技术规范》 (JGJ 176) 《公共建筑节能检测标准》 (JGJ/T 177) 《民用建筑能耗标准》 (GB/T 51161) 《绿色建筑评价标准》(GB/T 50378) 《既有建筑绿色改造评价标准》(GB/T 51141) 《可再生能源建筑应用工程评价标准》(GB/T 50801) 《节能量测量和验证技术通则》 (GB/T 28750) 《建筑照明设计标准》 (GB 50034) 《计量器具检验周期确定原则和方法》 (JJF 1139) 《国家机关办公建筑及大型公共建筑楼宇分项计量设计安装技术导则》 1.0.7 公共建筑节能改造节能量核定除应符合本导则外,还应符合国家、行业现 行相关标准与规定.

2 2 术语2.0.1 建筑能耗(building energy consumption) 建筑使用过程中由外部输入的能源,包括维持建筑环境的用能(如供暖、制冷、通风、空调和照明等)和各类建筑内活动(如办公、电器、电梯、热水等) 的用能. 2.0.2 建筑节能改造(building energy efficiency retrofitting) 对既有建筑的围护结构、照明与插座系统、动力系统、供暖通风空调系统、 生活热水供应系统、供配电系统、能耗监测及计量系统、机电控制系统、炊事用 能系统、给排水系统、其他特殊用电系统等实施节能节水改造的活动. 2.0.3 项目边界(project boundary) 实施节能改造措施所影响的建筑或各用能设备(系统)的范围和地理位置界 线. 2.0.4 基准期(baseline period) 用以比较和确定项目节能量的,节能改造措施实施前的时间段. 2.0.5 核定期(reporting period) 用以比较和确定项目节能量的,节能改造措施实施后的时间段. 2.0.6 基准期能耗(baseline energy use) 基准期内, 项目边界内建筑或各用能设备 (系统) 的能源消耗量, 单位: kgce. 2.0.7 核定期能耗(reporting energy use) 核定期内, 项目边界内建筑或各用能设备 (系统) 的能源消耗量, 单位: kgce. 2.0.8 节能量(amount of energy -saving) 节能改造措施实施后,项目边界内的建筑或各用能设备(系统)的能源消耗 减少的数量,单位:kgce. 2.0.9 节水量(amount of water-saving) 节水改造措施实施后,项目边界内的建筑用水消耗减少的数量,单位:m3. 2.0.10 节能率(energy-saving ratio) 改造项目节能量与改造边界内基准期能耗的比值,单位:%. 2.0.11 节水率(water-saving ratio)

3 改造项目节水量与改造边界内基准期用水量的比值,单位:%. 2.0.12 综合节能率(comprehensive energy-saving ratio) 改造项目节能率与改造项目节水率折算成的节能率之和,单位:%. 2.0.13 账单分析法(bill analysis method) 通过收集计量表的表计数据, 分析建筑节能改造前后项目边界内建筑或各用 能设备(系统)的能耗以核定节能量的节能效果评价方法. 2.0.14 测量计算法(measurement method) 通过测量建筑节能改造前后建筑或各用能设备(系统)与能耗相关的关键参 数,计算建筑节能改造前后项目边界内建筑或各用能设备(系统)的能耗来核定 节能量的节能效果评价方法.

4 3 基本规定 3.0.1 公共建筑节能改造应在保证室内适宜环境的基础上,提高建筑的能源利用 效率,降低能源消耗,改造后的建筑室内环境指标满足改造设计要求. 3.0.2 公共建筑节能改造后,应对项目边界内建筑或相关用能设备(系统)运行 情况进行检查,并对节能效果进行核定. 3.0.3 公共建筑改扩建时应同步进行相应的节能改造,且应满足国家现行《公共 建筑节能设计标准》 (GB50189) 、 《公共建筑节能改造技术规程》 (JGJ176)和《建 筑节能工程施工质量验收规范》 (GB50411)的要求. 3.0.4 建筑物在进行节能改造过程中应选用质量合格并符合使用要求的材料和产 品,严禁使用国家或地方管理部门禁止、限制和淘汰的材料和产品. 3.0.5 鼓励公共建筑节能改造应同步实施用能用水监测和计量改造,有条件的应 开展分项计量, 计量表应满足能耗数据的远程传输要求,分项计量数据作为节能 量核定的基础数据. 3.0.6 公共建筑节能改造前,宜参照相应的标准和导则开展能源审计,审计结果 作为节能量核定的数据基础. 3.0.7 节能量核定机构应对节能改造项目的完成情况以及完成质量进行现场勘验, 核定节能量,并出具核定报告. 3.0.8 改造项目节水量与节水率应单独核定,并纳入核定范围,核定方法应采取 账单法. 3.0.9 公共建筑节能改造,应优先使用投入少见效快的低成本改造措施,或通过 合理的调节,改变不合理的运行管理方式,提高用能系统的运行效率.

5 4 节能量(率)核定的原则 4.1 核定的原则 4.1.1 改造项目基准期和核定期应符合以下规定:

1 基准期和核定期一般以

1 年为一个单位长度;

2 基准期和核定期时间长度至少应包含用能设备(系统)或建筑的

1 个完整循环运 行工况;

3 基准期和核定期的时间长度应保........

下载(注:源文件不在本站服务器,都将跳转到源网站下载)
备用下载
发帖评论
相关话题
发布一个新话题