编辑: ok2015 | 2013-12-24 |
三、 水的生产和供应业中96 生活污水集中处理 中的其他, 应编制环境影响报告表. 为此, 北京市大兴区水务局委托北京华夏博信环境咨询有限公司对本项目进行环境影响评 价工作,编制建设项目环境影响报告表.
二、项目名称:新航城东区再生水厂(一期)工程.
三、地理位置与周边环境:本项目位于礼贤镇,大礼路以南、京台高速公路以西、 田营西沟以北.建设项目地理位置详见附图 1. 周边环境:项目东侧、南侧、西侧及北侧现状均为农田、果园.项目最近敏感点 为北侧 650m 的内官庄村.建设项目周边关系详见附图
2、附图 3.
四、平面布置:本工程总用地面积44908.415m2 ,建筑占地面积17018m2 ,总建筑 面积为16029.6m2 .水池顶盖空间占地面积13619.1m2 ,水池顶盖空间建筑面积 13619.1m2 ,建筑物最高层数3层,建筑高度最高14m.平面布置主要包括:厂前区(厂 区东北角)、地下水池、水池上部操作层、无覆土水池及建筑物.在再生水厂西侧及 南侧各设置一座大门,与外部交通连接. 厂前区由综合楼(含办公用房、化验室、控制室、食堂、值班宿舍、车库等)、 门卫等组成. 地下水池:包括粗格栅渠道、提升泵房、细格栅渠道、曝气沉砂池、生物池、高 密度沉淀池、深床滤池、贮泥池、集水池、设备管廊等. 水池上部操作层:包括预处理车间、仓库机修间、总变电室、污泥浓缩脱水机房、 鼓风机房、综合加药间、深床滤池用房、水质分析小室、交通通道等. 无覆土水池及建筑物:包括清水池、配水泵房、臭氧接触池、臭氧制备间、热泵 机房,配电室、水质分析小室等. 为使厂区与周边环境融为一体,作为城市中的一处景观,以实现绿色环保,节约 空间的设计理念,本工程采用在地下水池上增加盖板、各水池相连,在盖板上建房, 形成 池顶盖空间 ,顶盖以上覆土绿化、构成城市绿地,消除地面污水厂对区域的 空气污染、声污染等,以获得较好的社会效益. - -
3 本项目主要技术经济指标见表 1-1,建设项目建构筑物见表 1-2.建设项目总平面 布置详见附图 4. 表1-1 建设项目主要技术经济指标一览表 序号 项目 数量 单位 一 总占地面积 44908.415 m2 二 总建筑面积 16029.6 m2
1 水池顶盖空间建筑面积 13619.1 m2
2 生产用房地上建筑总面积 830.5 m2
3 厂前区建筑总面积
1580 m2 三 总绿化面积 23290.4 m2 四 建筑物最高层数
3 层五建筑物高度最高
14 m 六 绿地率 51.86% 表1-2 建构筑物一览表 构筑物尺寸 (m) 序号名称(L*B*H) 建筑面 积(m2 ) 建筑 高度 (m) 火灾危险性类别耐火等级数量结构 形式 一 池顶盖空间
1 粗格栅渠道 13.75*4.8*12.3
1 2 提升泵池 9.1*9.6*14.4
1 3 细格栅渠道 13*4.8*3.1
1 4 曝气沉砂池 15*14.75*4.5
1 5 生物池 53.9*28.2*9.5
2 6 沉淀池 56.3*7*7.3
6 7 高密度沉淀 池30*23.2*8.3
1 8 深床滤池 31.5*29.2*8.7
1 9 贮泥池 8.9*3.6*5.0
1 10 地下集水池 6.7*7.0*5.0
1 11 预处理车间
1008 6
1 12 仓库机修间
374 6
1 13 总变电室
550 6
1 14 污泥浓缩脱 水机房 988.75
6 1
15 鼓风机房
322 5
1 16 地上综合加药间
462 5 戊类二级1现浇钢筋混 凝土 结构、筏板基础 - -
4 17 深床滤池用 房300
6 1
18 水质分析小 室26.5
5 1 池顶盖空间总占地面 积13619.1 二 池顶盖空间外