扬州市建筑工程施工 图 设计文件审查意见书 意见书编号: ?321014161-(2015) 108? 项目名称:扬州市餐厨废弃集中收运处理BOT项目――生物柴油制取工艺装置区、给水泵 房及清水池、传达室、污水处理间、餐厨预处理车间、生物柴油生产厂房、 污水处理设施、综合厂房 、生物柴油储罐区、厌氧发酵设施、初期雨水及事 故应急池 审查机构:扬州市建设工程施工图设计审查中心 颁布日期:2015年03月09日 江苏省建设厅制

1 扬州首创环保能源有限公司 : ? 根据《建设工程质量管理条例》、《建设工程勘察设计管理 条例》、建设部《房屋建筑和市政基础设施工程施工图设计文件 审查管理办法》的规定,受你单位委托,我机构对你单位报送的 扬州市餐厨废弃集中收运处理BOT项目――生物柴油制取工艺装 置区、给水泵房及清水池、传达室、污水处理间、餐厨预处理车 间、生物柴油生产厂房、污水处理设施、综合厂房 、生物柴油 储罐区、厌氧发酵设施、初期雨水及事故应急池项目施工图设计 文件进行了审查,形成审查意见附后,请你单位会同相关单位认 真修改、调整,并在 七 个工作日内将修改回复意见(含变更图 纸,一式五份)送我机构复审.

【回复意见格式见 http://yzkzb.com/ 下载中心――表格下载――审查意见 回复单】 二一五年三月九日 (审查机构公章) (附18页审查意见) ?

2 ? 项目概况项目名称 扬州市餐厨废弃集中收运处理BOT项目――生物柴油制取工艺装置区、给水泵房 及清水池、传达室、污水处理间、餐厨预处理车间、生物柴油生产厂房、污水处 理设施、综合厂房 、生物柴油储罐区、厌氧发酵设施、初期雨水及事故应急池 建设单位 扬州首创环保能源有限公司 项目地址 邗江区.. 建筑总高度 16.3 M 建筑面积 5699.18 M2 建筑层数 地上一层 场地类别 Ⅱ类 设防烈度 七度(0.15g) 耐火等级 二级 基础形式 独基/条基 结构体系 框架 送审日期 2015-2-26 勘察单位 江苏省岩土工程勘察设计研究院 资质等级 甲级 设计单位 中国市政工程华北设计研究总院有限 公司 资质等级 甲级 审查意见审查范围 本次审查不包含:无. 建设单位、勘 察设计企业和 注册执业人员 员以及相关人员 违反相关法 律、法规规定 的情形 无违反相关法律、法规规定的问题. 违反国家及地 方节能建筑设 计标准和节能 要求的情形 本工程建设单位提供的建筑节能设计文件基本齐 全,节能设计存在不符合《强制性条文》和强制 性标准的问题,设计应整改完善,并报我中心复 查.

3 (建筑节能)专项审查

(一)违反 强条 之处: 无

(二)违反 强标 之处: 无

(三)设计深度和其他问题: 1.?传达室?应按《江苏省绿色建筑设计标准》DGJ32/J?173-2014要求进行绿建设计, 编制绿建专篇. 2.?传达室?墙体材料模糊不明确,应具体明确. 3.?传达室?屋面热工应考虑防火隔离带加权计算. 4.?传达室?外门窗遮阳的设计形式和做法等应具体明确(此处内设的窗帘不属于有效 遮阳手段),铝合金玻璃门应同外窗要求. 5.?综合厂房?二层实验室区域自成一区,应考虑按公建节能保温要求设计. 设计人 刘鸿智 专业负责人 李德巍 审核人 李德巍 注册师 李德巍 执业印章号

1200010 违反强制性条文数

0 违反强制性标准数

0 审查人 何伯海 节能专项审查号 10161-1007 日期审查人 节能专项审查号 2015-03-02

4 (给排水节能)专项审查 生物柴油制取工艺装置区

(一)无违反 强条 之处.

(二)无违反 强标 之处.

(三)其它: 无. 传达室

(一)无违反 强条 之处.

(二)无违反 强标 之处.

(三)其它:

1、S-2, 给水系统透视图 给水引入管宜设计量水表,洗脸盆等卫生器具应采用陶 瓷片等密封性能良好耐用的水嘴. 初期雨水及事故应急池

(一)无违反 强条 之处.

(二)无违反 强标 之处.

(三)其它: 无. 餐厨预处理车间

(一)无违反 强条 之处.

(二)违反 强标 之处:

1、S-1, 施工设计说明 应采用高节水效率等级的节水器具,图中未采用;

违反 《江苏省绿色建筑设计标准》DGJ32/J173-2014第9.2.1条要求.

(三)其它: 无. 生物柴油生产厂房

(一)无违反 强条 之处.

(二)无违反 强标 之处. 设计人 孙月驰 专业负责人 杜昱 审核人 杜昱 注册师 执业印章号 违反强制性条文数

0 违反强制性标准数

1 审查人 王海林 节能专项审查号 10161-W1006 日期审查人 节能专项审查号 2015-03-03

5 (给排水节能)专项审查

(三)其它:

1、S-1, 施工设计说明 本施工图设计中缺绿色设计专篇.

2、S-6, 给排水管道系统图 设置消防系统的建筑宜增设消防用水计量装置. 污水处理设施、污水处理间:

(一)无违反 强条 之处.

(二)无违反 强标 之处.

(三)其它: 无. 综合厂房

(一)无违反 强条 之处.

(二)无违反 强标 之处.

(三)其它: 无. 设计人 孙月驰 专业负责人 杜昱 审核人 杜昱 注册师 执业印章号 违反强制性条文数

0 违反强制性标准数

1 审查人 王海林 节能专项审查号 10161-W1006 日期审查人 节能专项审查号 2015-03-03

6 (电气节能)专项审查

(一) 违反 强条 之处: 无

(二)违反 强标 之处: ?无

(三)设计深度及其它:

1、节能指标要求未说明全.(如Ra、UGR、K、光源类型、光通量、Uo等等)

2、监控室、风机房标准LPD值不准确(污水处理间)

3、格栅灯具效率未区分光源.(给水泵房及清水池、餐厨预处理车间)

4、部分场所实际设计和标准照度值、LPD值未说明.(如走廊、厕所、车间)(餐厨 预处理车间、生物柴油生产厂房)

5、部分场所实际设计和标准照度值、LPD值未说明.(如走廊、仓库、车间、锅炉 房、配电间、实验室)(综合厂房)

6、镇流器、光源应符合的能效标准节能评价值等级未说明. 设计人 王趁义 专业负责人 杜昱 审核人 杜昱 注册师 执业印章号 违反强制性条文数

0 违反强制性标准数

0 审查人 袁茂春 节能专项审查号 10161-E1010 日期审查人 节能专项审查号 2015-03-09

7 (建筑)专业审查意见

(一)违反 强条 之处: 无

(二)违反 强标 之处: 1.?综合厂房、生物柴油生产厂房?钢构屋面天沟缺少溢水设计,不符合《屋面工程技 术规范》GB?50345-2012第4.9.8条.天沟要设加强肋. 2.?餐厨预处理车间?窗台高度低于800处,?1轴左侧大平台,楼梯休息平台临窗处 (如有,应在原位画出)未见防护措施;

屋面有门直通,应视为上人屋面,女儿墙安 全高度不足.不符合《民用建筑设计通则》GB?50352-2005第6.10.3-4,6.6.3-2条 (工业建筑参同).

(三)设计深度和其他问题: 1.??????应按《扬州市人民政府关于在城区禁止现场搅拌混凝土和砂浆的通告》和 《扬州市人民政府关于调整禁止现场搅拌混凝土和砂浆范围的公告》规定采用预拌混 凝土和砂浆. 2.??????缺少消防设计专篇.其中餐厨预处理车间,综合厂房未明确火灾危险性类 别. 3.??????混凝土屋面不要采用岩棉板作为保温材料.女儿墙不得采用轻质墙体材料 砌筑. 4.??????门窗设计应符合设计深度,门窗应对型材壁厚(含衬钢),防脱落拆卸装 置等作出具体设计要求,设计应符合《铝合金门窗工程技术规程》DGJ32/J?07-2009 和《塑料门窗工程技术规程》DGJ32/J?62-2008相关规定.对窗玻是否采用安全玻璃 应明确具体交待,(不是抄用套话,窗玻6厚,超过0.9M2的即应设计为安全玻璃,见JGJ?113-2009?表7.1.1-2).防火门设计开闭状态(常闭还是常开)等图纸应有交 待. 5.??????餐厨预处理车间?隐框幕墙已禁用,见《关于加强我省建筑幕墙管理的通 知》苏建函科[2012]386号,幕墙玻璃应按《通知》提出设计要求. 设计人 刘鸿智 专业负责人 李德巍 审核人 李德巍 注册师 李德巍 执业印章号

1200010 违反强制性条文数

0 违反强制性标准数

3 审查人 何伯海 认定证书号 10161-1007 日期审查人 认定证书号 2015-03-02

8 (建筑)专业审查意见 6.??????生物柴油生产厂房?应明确厂房内爆炸性危险物质的具体品种、类别.除生 产必须采用多层外,宜采用单层. 7.??????生物柴油生产厂房?应交待厂房外A轴南侧室外区域功能、物品燃烧特性 等,设备与本厂房间距应符合防火间距. 8.??????生物柴油生产厂房?5.0标高层试剂储存间应交待试剂储存品种类别和储 量,并交待试剂储存间顶部与相邻空间防火分隔封堵的构造. 9.??????餐厨预处理车间?屋顶层2轴FHM6未见具体设计.5.3标高区域仅一个安全出 口,验算核实面积和人数.生物柴油生产厂房?10.3标高以上区域均各自仅一个安全 出口,同样核实面积和人数. 10.??餐厨预处理车间?B轴线隔墙在5.3标高以上设多个大面积窗,虽然是采用甲级防 火窗,但仍严重影响防火隔墙整体耐火极限. 11.??给水泵房及清水池?地下墙板底板和混凝土水池等应明确交待防水等级、混凝土 抗渗等级、侧板的防水材料品种、厚度,管道穿墙防水、施工缝节点构造等具体内 容,深度欠缺(污水处理设施、污水处理间同). 设计人 刘鸿智 专业负责人 李德巍 审核人 李德巍 注册师 李德巍 执业印章号

1200010 违反强制性条文数

0 违反强制性标准数

3 审查人 何伯海 认定证书号 10161-1007 日期审查人 认定证书号 2015-03-02

9 (结构)专业审查意见

一、违反 强条 之处: 无

二、违反 强标 之处:

1、混凝土结构环境类别应依据工艺条件确定,室内并非一类.最外层钢筋的混凝土保 护层厚度也应调整.不符合GB50010-2010第3.5.2条.

三、设计深度:

1、地基处理需提施工中和施工后检测要求.

2、 绝对标高详总图 不妥,在结构单体图中应明确.

3、理正工具箱版本太旧.应更新为执行混凝土规范2010.

4、餐厨预处理车间:未见吊车荷载,应补充单榀pk计算,基础计算未见,补计算书目 录.吊车梁与排架柱间距是否满足吊车要求.*标高14.5?m屋面活荷载有误,此处板 配筋不足;

梁纵筋强度指标取错.标高8.8m屋面梁WKL3(2)漏标.钢结构支撑、檩条 计算书未见.吊车梁选用未索引.

5、厌氧发酵设施:出料缓冲罐说明中?场地类别:III类有误.顶板钢筋强度指标取 错,混凝土侧壁强度有误.计算侧壁、底板厚度与设计不符.除砂器、厌氧罐基础计 算书未见,厂家荷载条件未见.辅助用房计算书未见.

6、综合厂房:建筑场地类别为?Ⅲ类,有误.级配砂石换填要检测! 设备按实际荷 载值取用 在图纸中应注明.未见实验室及仓库、?锅炉房的结构计算书.

7、生物柴油生产主厂房:建筑场地类别为?Ⅲ类,有误.级配砂石换填要检测! 设 备按实际荷载值取用 在图纸中应注明.未见实验室及仓库、?锅炉房的结构计算 书.

8、生物柴油生产主厂房:檩条风吸力下计算未见.檩条材质未明确.

9、生物柴油制取工艺装置、储罐区:A-A中圈梁高度未标,计算书仅见冷却水池.储 罐使用前尚应分阶段加水试压.

10、污水处理设施:微膨胀混凝土注明指标,不能指定产品,操作平台及楼梯的栏杆 未注明,其水平推力也有要求.厌氧池10-10未见,钢梯选用型号未标.混 设计人 张勇 专业负责人 张勇 审核人 王唯荣 注册师 张勇 执业印章号 1200010-S010 违反强制性条文数

0 违反强制性标准数

1 审查人 陆建光 认定证书号 10161-S1017 日期审查人 认定证书号 2015-03-06

10 (结构)专业审查意见 凝土楼梯计算书未见.

11、污水处理间:设备基础A-A、B-B跨越基础........