编辑: ok2015 | 2014-01-04 |
1.项目名称――指项目立项批复时的名称,应不超过
30 个字(两个英文字段作一个汉 字). 2.建设地点――指项目所在地详细地址,公路、铁路应填写起止地点. 3.行业类别――按国标填写. 4.总投资――指项目投资总额. 5.主要环境保护目标――指项目区周围一定范围内集中居民住宅区、学校、医院、保 护文物、风景名胜区、水源地和生态敏感点等,应尽可能给出保护目标、性质、规模和距厂 界距离等. 6.结论与建议――给出建设项目清洁生产、达标排放和总量控制的分析结论,确定污 染防治措施的有效性,说明建设项目对环境造成的影响,给出建设项目环境可行性的明确结 论.同时提出减少环境影响的其它建议. 7.预审意见――由行业主管部门填写答复意见,无主管部门项目,可不填. 8.审批意见――由负责审批该项目的环境保护行政主管部门批复.
1
一、建设项目基本情况 项目名称 国都化工(昆山)有限公司新增中水回用设施项目 建设单位 国都化工(昆山)有限公司 法人代表 辛千泳 联系人 通讯地址 昆山市千灯镇精细化工区善浦中路
1 号 联系电话 传真-- 邮政编码
215300 建设地点 昆山市千灯镇精细化工区善浦中路
1 号 立项审批部门 -- 批准文号 -- 建设性质 新建 改建√ 搬迁 行业类别 及代码 C4620 污水处理及其再 生利用 占地面积 (平方米)
100 绿化面积 (平方米) -- 总投资 (万元)
200 其中环保投资 (万元)
200 环保投资占 总投资比例 100% 评价经费 (万元) -- 预期投产日期 -- 原辅材料(包括名称、用量)及主要设施规模、数量(包括锅炉、发电机等). 详见第
2 页 原辅材料及主要设备 . 名称 消耗量 名称 消耗量 水(吨/年) --- 燃油(吨/年) --- 电(千瓦时/年) --- 燃气(标立方/年) --- 燃煤(吨/年) --- 其它 --- 废水(工业废水、生活污水)排水量及排放去向: 改建项目不新增生产废水和生活污水外排.废水经新增中水回用设施经处理后回用 于直接法水洗及真空泵水封用水.本项目实施后企业总排水量由
183177 吨/年减至
153177 吨/年.废水排放标准执行《污水综合排放标准》(GB8978-1996)表4一级标准 (其中氨氮执行标准《城镇污水处理厂污染物排放标准》(GB18918-2002)一级 A 标准),达标后接入千灯污水处理厂,最终流入吴淞江. 放射性同位素和伴有电磁辐射的设施使用情况 无.
2 本项目涉及的原料为反冲洗时添加药剂,见表 1-1,新增中水回用设施见表 1-2. 表1-1 本项目药剂使用情况 序号 名称 年耗量 规格、含量 形态 包装规格 来源及运输 用途
1 次氯酸钠 0.3 吨20% 液体 桶装,25L/桶 供应商提供 反冲洗 表1-2 本项目中水回用设施一览表 序号 名称 规格 容积 数量 备注
1 砂碳罐 φ2250mm*3970mmH 15.78m?
1 座 石英砂
2 碳滤罐 φ2000mm*3870mmH 12.15m?
2 座 活性炭
3 UF 超滤系统 45m?/h
16 组1套4滤芯过滤器 45m?/h 750L*10μm
1 座5滤芯过滤器 40m?/h 750L*5μm