编辑: 学冬欧巴么么哒 2014-01-04

4)为提高机房空调的可靠性能,应采用直联式后曲叶片离心风机(或电子调速换向 EC 风机),每台风机配备一台独立的电机.为减少风机皮带的磨损引起的故障,风机系 统不得使用皮带传动式风机系统;

5)应采用可在场地拆卸清洗的电极式加湿器.加湿器应具有对水垢或杂质进行清洗 的功能,所选用电极式加湿器的电极应可以在场地进行清理及更换,加湿器可以重复利用 及长期使用;

6)为了增高设备的高效节能性,机组设备应采用先进的电子式膨胀阀,随着环境的 要求,自动调整制冷量;

7)压缩机采用螺口接口工艺连接提高机组维护的便利性;

28 广州市财贸建设开发监理有限公司 项目名称:中山大学中山眼科中心医疗科研综合楼智能化系统项目 项目编号:CMJLCG-2013-GZ018 8)控制器具有主被控制功能,并能显示蒸发器出口过热度和压力;

9)为确保机房的安全可靠性,机房空调系统在除湿状态下保持风量不变;

10)室外机组应该采用耐腐蚀的铝合金外壳结构,室外机组选用无级变速控制器. 4)机房监控平台软件 软件实时集中地监测各分布机房环境、动力的状态,根据需要远程遥控一些设备,如 空调、 UPS 电源等. 对各种告警信息进行分级、分类处理,通过现场的告警和远程无线(如 手机短信)告警,通知相关人员及时处理告警事件. 软件柔和进了运营维护信息管理系统,将日常运维管理,如:各监测点的实时监控信 息、运维人员的排班、运维人员的日常询查和身份识别等,和告警事件的处理管理,如: 告警信息处理、人员通知、处理情况的反馈等,进行系统的管理,提高运维工作的效率和 水平. 5)机房专用气体污染物过滤器 自循环化学过滤器的主要组成部分为:初效空气过滤段+化学过滤段+风机段+化学过 滤段+后置初效空气过滤段+中效空气过滤段, 并带 RS485 接口配合集中监控系统远程控制 运行以及现场手动运行模式;

自循环化学过滤器的过滤范围包括 H2S、SO

2、SO3,Cl2,NOX、HF、NH

3、O3 等对服 务器设备内铜质及银质部件的腐蚀的有害物质, 使机房清洁程度达到 ISO14644-18 级的标 准、ANSI/ISA-71.04-1985 安全级别 G1,且满足以下条件:铜腐蚀率低于 300A/月,银腐 蚀率低于 200A/月;

自循环化学过滤器须提供开放的、标准的通信接口(RS485 或SNMP)和网络协议,接 入机房环境集中监控系统.监测自循环化学过滤器运行状态;

可远程开启/关闭;

可远程设定运行模式.5)设备在出厂前应进行出厂试验,并向招 标人提供完整的试验报告. 6)42U 服务器机柜 MDF 采用 42U 机柜(610*610*2000)服务器机柜. 满足:IEC297-2(19 英寸)标准公制或 ETSI(欧洲电信标准协会)标准. 模块化设计, 拆装式........