编辑: 雷昨昀 2014-01-05

281000 平方米, 合同造价 50478.62 万元,合同开工日期为

2015 年4月3日,合6同竣工日期为

2019 年6月23 日,该工程于

2015 年4月3日取 得《建筑工程施工许可证》,证书编号 320581201504030201. 该工程于

2017 年7月6日竣工,万达广场于

2017 年7月22 日 正式开业. 经查, 中国建筑第二工程局有限公司作为总包承接常熟万达 广场工程,暖通工程含在总包承接的工程中标通知书中,但实际 为甲方(常熟万达广场投资有限公司)指定分包,为满足常熟市 住建局对专业分包备案的要求,总包(中国建筑第二工程局有限 公司)与分包(江苏启安建设集团有限公司)双方签订常熟万达 广场 C 区(购物中心、购物中心地下室)暖通工程专业分包备案 合同,双方约定该合同仅用于备案,对于总包、分包不产生任何 实际的法律约束力.此外,常熟万达广场投资有限公司、中国建 筑第二工程局有限公司、 江苏启安建设集团有限公司三方另行就 暖通工程签订了一份合同: 《常熟万达广场 C 区通风空调工程合 同》,合同编号:CSWD-GC-H-034,合同开工日期为

2016 年4月5日,竣工验收日期为

2017 年5月25 日,合同造价

29092412 元.并在合同中约定业主(常熟万达广场投资有限公司)直接向 江苏启安建设集团有限公司付款. 由于甲方指定分包关系的存在, 在常熟住建局备案的总包合 同亦非实际履约合同,为此,常熟万达广场投资有限公司与中国 建筑第二工程局有限公司另行签订了实际履约的 《常熟万达广场 施工总承包合同》,合同编号:KSWD-GC-H006,合同开工日期为

7 2014 年8月8日,竣工日期为

2017 年6月30 日.合同造价

1865425247 元.

(三)事故现场概况 塌落管道基本情况:两根冷却水管道为 DN700 螺旋焊管,管 道采用门式吊架支撑,门式吊架采用膨胀螺栓与大梁连接,门式 吊架材料为槽钢.发生事故前现场管道及支吊架位置如下: 墙3号支 架4号支 架5号支 架1号支架结 构

2、

3、

4、5 号 支架结构

1 号支 架2号支 架 过滤器

8

2、

3、

4、5 号支架结构 根据现场测量,门式吊架采用

14 号槽钢双拼,膨胀螺栓直 径为 10.8mm. 管道坍塌起点:根据现场监控视频,管道坍塌起点为

3 号支 架,随后

2 号支架、4 号支架相继脱落,1 号支架、5 号支架损 坏变形.

(四)支吊架受力计算 根据 《混凝土结构后锚固技术规程》 JGJ145-2013 标准计算: 现场每根吊杆共使用

4 只直径为 10.8mm 的膨胀螺栓(有效锚 固深度为 100mm),直径 10.8mm 螺栓横截面积 A=91.56mm

2 ,每只 膨胀螺栓实际承载力为 1206.9Kg,达到剪切屈服极限数值为

9 1195.88Kg,达到剪切断裂极限数值为 1494.85Kg. 螺栓重力载荷作用下,螺栓会发生塑性变形,塑性变形到一 定程度后便会停止,其变形量不再增加,亦不会发生断裂.实际 工况下,螺栓受力为非均匀载荷,即在总载荷一定的前提下,四 个螺栓承受的载荷不相同, 有的螺栓受力较大, 超过其屈服极限. 冷却水系统启停时,水管会产生振动,会使螺栓承受一定的附加 弯矩. 当管道内水流流动时, 支架的水平推力由

0 上升至一定值, 使螺栓承受一定的冲击载荷. 在一定时间累积下, 由于重力载荷、 附加弯矩、冲击载荷的叠加作用,几个螺栓中受力情况最为苛刻 的先发生断裂失效,剩下的螺栓由于承载能力不足,进而全部断 裂.