编辑: yn灬不离不弃灬 | 2014-01-07 |
1 /
2 4干煤棚 4.1.土方开挖: 基础土方开挖采用大开挖,用反铲一次性开挖到高于设计标高10cm左右,最后10cm用人工清理至设计标高,留存边坡 和下基坑通道作为车辆运土的运输线路.汽车运土至业主指定的弃土场地. 4.2.混凝土浇灌: 为便于混凝土的下料和振捣,确保混凝土的施工质量,使用集中搅拌站的混凝土,混凝土输送汽车运输,利用汽车泵 或者是牵引泵输入到仓内. 4.3.上部钢结构吊装 本干煤棚结构形式是平面刚架,采用柱体支承形式,屋架安装采用局部脚手架辅助吊车安装,以最大限度节省费用. 干煤棚钢结构吊装时,150t履带式起重机停在A排外侧,从27至1轴,依次吊装立柱与屋架. 为了保证钢结构的稳定性和钢结构安装的精度,干煤棚钢结构吊装的调整固定工作和高强螺栓紧固工作应紧随吊装工 作之后. 4.4.地面做法 按照招标文件对于干煤棚地面的要求,地面做法自上而下为大于200mm厚的混凝土板并设置温度变形缝和预埋钢板, 渗透薄膜一层(材料由承包人提供),底层为压实的砾石层,厚350mm,密实度大于0.9,在该层中埋放连接煤场排 水系统的高强度穿孔管.底层下布置一层抗渗粘土及高强度聚乙烯薄膜. 施工方法:抗渗粘土层采用自卸汽车运料、平土机平土、压路机碾压;
高强度聚乙烯薄膜和高强度穿孔管等用人工辅 设,砾石层施工采用机械施工为主人工配合的方法. 5冷却塔 本工程冷却塔基础为钢筋混凝土桩基础,上部为钢框架结构.施工步骤分为土方开挖施工→桩基施工→基础结构施工 →上部钢构吊装→其他分部分项工程施工. 土方开挖采用反铲式挖土机挖土,基底留100mm人工清底,自卸汽车运土.基槽采用明沟排水,在四角各设置一个集 水坑,集中排水. 基础施工时,桩头与承台的钢筋框架绑扎一起进行.保证桩基与承台的有效连接,搭接尺寸应参照具体施工图纸. 基础结构施工在承台混凝土施工完成达到继续施工的硬度后,用油漆放样并直接进行模板与钢筋安装工程.保证混凝 土保护层,预埋件材料,钢筋搭接必须按照设计图纸说明实施. 上部钢构件吊装前,必须切实做好各项准备工作.吊装时检查索具牢固和吊车的稳定性.吊装后用经纬仪校正.校正 时应特别注意日照与温度的影响. 6循环水泵房土建施工 循环水泵房设计为条形基础,上部为全钢结构.采用机械开挖土方,自卸车运输.对于循环水泵坑深基础或超深基础 视其几何尺寸的大小,在保证土方开挖,地基处理,基础施工不坍方的前提下,分别采用板桩,支撑或放坡的施工方 法.基坑四周做好排水,防水措施进行施工.循环水泵坑混凝土施工采用泵送,施工缝设置止水槽. 循环水泵房上部钢结构吊装时,采用50t履带起重机吊装立柱、钢梁、柱间支撑,采用150T履带起重机吊装屋架,在 相邻两跨钢屋架安装完毕形成稳定体系后,钢屋架间吊车梁即可进行吊装,在钢结构安装完毕后,可及时将压型钢板 摆放于钢梁上,便于以后铺设,相关调整固定工作及高强螺栓紧固工作必须紧随其后.循环水泵房围护结构主要采用 砌砖围护;
垂直运输用1.5T提升机.
7 循环水供水系统土建施工 土方开挖采用机械开挖,自卸车运输,在保证土方开挖,地基处理,基础施工不坍方的前提下,分别采用板桩,支撑 或放坡的施工方法.基坑四周做好排水,防水措施进行施工.循环水管管道基槽开挖后,按要求设置管道垫衬.管道 垫衬采用钢筋混凝土结构,模板采用钢木组合结构,混凝土采用泵送.在管道安装到位,校验合格后,进行土方回填 ,回填土压实采用机械压实为主,人工夯实辅助的施工方案. Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)